Code E61 chaudière Chappée Bora
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23522
Question Forum Chauffage : Code E61 chaudière Chappée Bora
Bonjour.
Depuis 18 mois, je suis sans chauffage.
J'ai une chaudière Chappée Bora.
On m'a changé le brûleur, nettoyé, le gicleur, le circulateur...
Bref, 2500 Euros de réparation et cela ne fonctionne qu'une journée.
J'ai passé un hiver sans chauffage à 9 degrés et 18 mois sans eau chaude.
La chaudière fait des codes E61 à répétition alors qu'elle a toujours bien fonctionné pendant 20 ans.
Bien entretenue, BP super fioul.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
Depuis 18 mois, je suis sans chauffage.
J'ai une chaudière Chappée Bora.
On m'a changé le brûleur, nettoyé, le gicleur, le circulateur...
Bref, 2500 Euros de réparation et cela ne fonctionne qu'une journée.
J'ai passé un hiver sans chauffage à 9 degrés et 18 mois sans eau chaude.
La chaudière fait des codes E61 à répétition alors qu'elle a toujours bien fonctionné pendant 20 ans.
Bien entretenue, BP super fioul.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
14 novembre 2023 à 23:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code E61 chaudière Chappée Bora
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité du brûleur.
Cette mise en sécurité peut avoir plusieurs origines comme :
- Une défaut d'alimentation fioul (prise d'air, canalisations bouchées, clapet combi fioul qui se bloc, crépine sale ou qui se désamorce, boue dans la citerne...) : faites un essais en mettant les deux flexibles du brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil) !!!
- D'un mauvais choix de type de gicleur non conforme aux préconisations de CHAPPEE,
- D'un mauvais réglage ou d'un mauvais remontage de la tête de combustion,
- D'un mauvais réglage de combustion (analyse de combustion non faites ou non conformes aux données constructeur),
- D'un point dure sur la pompe fioul ou sur le moteur de la turbine,
- D'une mauvaise qualité de fioul, de la présence d'un additif non conforme au fonctionnement de la pompe fioul ou l'utilisation d'un bio fioul type B5, B7, B10 ou F30,
Un professionnel qui remplace le brûleur, qui nettoie (quoi ?), change ou nettoie le gicleur et remplace le circulateur (qui lui n'a rien à voir avec la panne et le défaut E61) et fait ces différents travaux pour la somme de 2500 € : n'est pas un spécialiste de la maintenance !!!
Il ne vous apporte pas une solution durable, ne répond pas à ces obligations de résultats : il faut espérer que vous avez bien eu un devis avant travaux.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité du brûleur.
Cette mise en sécurité peut avoir plusieurs origines comme :
- Une défaut d'alimentation fioul (prise d'air, canalisations bouchées, clapet combi fioul qui se bloc, crépine sale ou qui se désamorce, boue dans la citerne...) : faites un essais en mettant les deux flexibles du brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil) !!!
- D'un mauvais choix de type de gicleur non conforme aux préconisations de CHAPPEE,
- D'un mauvais réglage ou d'un mauvais remontage de la tête de combustion,
- D'un mauvais réglage de combustion (analyse de combustion non faites ou non conformes aux données constructeur),
- D'un point dure sur la pompe fioul ou sur le moteur de la turbine,
- D'une mauvaise qualité de fioul, de la présence d'un additif non conforme au fonctionnement de la pompe fioul ou l'utilisation d'un bio fioul type B5, B7, B10 ou F30,
Un professionnel qui remplace le brûleur, qui nettoie (quoi ?), change ou nettoie le gicleur et remplace le circulateur (qui lui n'a rien à voir avec la panne et le défaut E61) et fait ces différents travaux pour la somme de 2500 € : n'est pas un spécialiste de la maintenance !!!
Il ne vous apporte pas une solution durable, ne répond pas à ces obligations de résultats : il faut espérer que vous avez bien eu un devis avant travaux.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2023 à 17:50