Bonjour.
Depuis 18 mois, je suis sans chauffage.
J'ai une chaudière Chappée Bora.
On m'a changé le brûleur, nettoyé, le gicleur, le circulateur...
Bref, 2500 Euros de réparation et cela ne fonctionne qu'une journée.
J'ai passé un hiver sans chauffage à 9 degrés et 18 mois sans eau chaude.
La chaudière fait des codes E61 à répétition alors qu'elle a toujours bien fonctionné pendant 20 ans.
Bien entretenue, BP super fioul.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
Depuis 18 mois, je suis sans chauffage.
J'ai une chaudière Chappée Bora.
On m'a changé le brûleur, nettoyé, le gicleur, le circulateur...
Bref, 2500 Euros de réparation et cela ne fonctionne qu'une journée.
J'ai passé un hiver sans chauffage à 9 degrés et 18 mois sans eau chaude.
La chaudière fait des codes E61 à répétition alors qu'elle a toujours bien fonctionné pendant 20 ans.
Bien entretenue, BP super fioul.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Merci d'avance.
14 novembre 2023 à 23:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code E61 chaudière Chappée Bora
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité du brûleur.
Cette mise en sécurité peut avoir plusieurs origines comme :
- Une défaut d'alimentation fioul (prise d'air, canalisations bouchées, clapet combi fioul qui se bloc, crépine sale ou qui se désamorce, boue dans la citerne...) : faites un essais en mettant les deux flexibles du brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil) !!!
- D'un mauvais choix de type de gicleur non conforme aux préconisations de CHAPPEE,
- D'un mauvais réglage ou d'un mauvais remontage de la tête de combustion,
- D'un mauvais réglage de combustion (analyse de combustion non faites ou non conformes aux données constructeur),
- D'un point dure sur la pompe fioul ou sur le moteur de la turbine,
- D'une mauvaise qualité de fioul, de la présence d'un additif non conforme au fonctionnement de la pompe fioul ou l'utilisation d'un bio fioul type B5, B7, B10 ou F30,
Un professionnel qui remplace le brûleur, qui nettoie (quoi ?), change ou nettoie le gicleur et remplace le circulateur (qui lui n'a rien à voir avec la panne et le défaut E61) et fait ces différents travaux pour la somme de 2500 € : n'est pas un spécialiste de la maintenance !!!
Il ne vous apporte pas une solution durable, ne répond pas à ces obligations de résultats : il faut espérer que vous avez bien eu un devis avant travaux.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité du brûleur.
Cette mise en sécurité peut avoir plusieurs origines comme :
- Une défaut d'alimentation fioul (prise d'air, canalisations bouchées, clapet combi fioul qui se bloc, crépine sale ou qui se désamorce, boue dans la citerne...) : faites un essais en mettant les deux flexibles du brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil) !!!
- D'un mauvais choix de type de gicleur non conforme aux préconisations de CHAPPEE,
- D'un mauvais réglage ou d'un mauvais remontage de la tête de combustion,
- D'un mauvais réglage de combustion (analyse de combustion non faites ou non conformes aux données constructeur),
- D'un point dure sur la pompe fioul ou sur le moteur de la turbine,
- D'une mauvaise qualité de fioul, de la présence d'un additif non conforme au fonctionnement de la pompe fioul ou l'utilisation d'un bio fioul type B5, B7, B10 ou F30,
Un professionnel qui remplace le brûleur, qui nettoie (quoi ?), change ou nettoie le gicleur et remplace le circulateur (qui lui n'a rien à voir avec la panne et le défaut E61) et fait ces différents travaux pour la somme de 2500 € : n'est pas un spécialiste de la maintenance !!!
Il ne vous apporte pas une solution durable, ne répond pas à ces obligations de résultats : il faut espérer que vous avez bien eu un devis avant travaux.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2023 à 17:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
- N°7040 : Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses : Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas...
- 5. Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
- N°6997 : Ma chaudière Chappée de type BORA 24 CI (sans production d'eau chaude) affiche depuis peu l'erreur ou panne n° 61. Je réarme le brûleur, mais elle s'arrête quasi aussitôt. Quelqu'un connaîtrait-il l'origine et la solution...
- 6. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 7. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 8. Démontage cellule brûleur 525 VI chaudière bora Chappée
- N°23272 : Bonjour à tous. Mon technicien chauffagiste retraité faisait dernièrement l'entretien de cette chaudière que j'ai récupéré chez un proche il a voulu sortir la cellule de son logement,comme il l'a fait pendant 40 ans sur...
- 9. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 10. Problème programmation chaudière Chappée bora BI 24
- N°17134 : Bonjour à tous. Suite à une surtension électrique, j'ai changé la carte électronique et module d'ambiance sur chaudière Chappée bora BI24 fioul. Tout fonctionne sauf la programmation en avance de 22...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite