Bonsoir.
Chaudière Gaz Vitodens 200 WB2A
Sur une installation de 12 ans, 3 radiateurs du RdC de ma maison ne chauffent pratiquement plus du fait que des tubes PER sont probablement en partie obstrués.
J'ai rencontré ce problème déjà 2 fois et que j'ai utilisé un passe fil en PVC pour les déboucher et démonté les radiateurs pour les vidanger.
Afin de nettoyer l'ensemble du circuit (montage en pieuvre) je souhaite faire l'acquisition d'une désemboueuse JET FLUSH RAPID.
Pourriez-vous me dire s'il y a un risque, ou une impossibilité, pour la chaudière éteinte à faire circuler alternativement dans les deux sens un courant d'eau à la pression préconisée par le fabricant.
Merci.
Chaudière Gaz Vitodens 200 WB2A
Sur une installation de 12 ans, 3 radiateurs du RdC de ma maison ne chauffent pratiquement plus du fait que des tubes PER sont probablement en partie obstrués.
J'ai rencontré ce problème déjà 2 fois et que j'ai utilisé un passe fil en PVC pour les déboucher et démonté les radiateurs pour les vidanger.
Afin de nettoyer l'ensemble du circuit (montage en pieuvre) je souhaite faire l'acquisition d'une désemboueuse JET FLUSH RAPID.
Pourriez-vous me dire s'il y a un risque, ou une impossibilité, pour la chaudière éteinte à faire circuler alternativement dans les deux sens un courant d'eau à la pression préconisée par le fabricant.
Merci.
02 mai 2017 à 18:08
Réponse 1 du forum chauffage
Désembouage circuit chauffage gaz
Bonjour,
Il n'y a pas grand risque pour faire circuler l'eau dans les deux sens.
Cependant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de clapet anti-retour sur le circuit.
Le rinçage mal fait peut légèrement laisser du dépôt sur la vanne 3 voies directionnelles de la chaudière.
Elle pourra se gripper plus vite et générer un défaut (passage cycle chauffage / cycle ECS).
Le mieux est d'isoler hydrauliquement la chaudière du circuit.
C'est le circuit de chauffage qui a rincé et non la chaudière.
La chaudière peut être nettoyée dans un deuxième temps.
Cordialement.
Il n'y a pas grand risque pour faire circuler l'eau dans les deux sens.
Cependant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de clapet anti-retour sur le circuit.
Le rinçage mal fait peut légèrement laisser du dépôt sur la vanne 3 voies directionnelles de la chaudière.
Elle pourra se gripper plus vite et générer un défaut (passage cycle chauffage / cycle ECS).
Le mieux est d'isoler hydrauliquement la chaudière du circuit.
C'est le circuit de chauffage qui a rincé et non la chaudière.
La chaudière peut être nettoyée dans un deuxième temps.
Cordialement.
03 mai 2017 à 22:30