Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19229
Questions Forum Chauffage : Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Bonjour.
Je suis très inquiet de lire tous vos messages.
Notre chaudière Rotex rencontre également certains problèmes, entre autre les messages "erreur température fumée 33-5" et "maintenance" alors que le chauffagiste est venu faire l'entretien annuel il y a 2 mois.
Cela entraîne un mauvais fonctionnement du système : ça ne chauffe pas même en montant la température, on arrive tout juste à 17°C dans la maison...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce mauvais fonctionnement et peut-être me donner la solution (mon chauffagiste a l'air dépassé).
Merci.
Je suis très inquiet de lire tous vos messages.
Notre chaudière Rotex rencontre également certains problèmes, entre autre les messages "erreur température fumée 33-5" et "maintenance" alors que le chauffagiste est venu faire l'entretien annuel il y a 2 mois.
Cela entraîne un mauvais fonctionnement du système : ça ne chauffe pas même en montant la température, on arrive tout juste à 17°C dans la maison...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ce mauvais fonctionnement et peut-être me donner la solution (mon chauffagiste a l'air dépassé).
Merci.
17 janvier 2018 à 19:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre les notices complètes de votre chaudière, de son brûleur et de sa régulation.
Après étude je pourrai vous donner un avis.
Il semblerait que ce modèle n'a rien de bien compliqué, il faut simplement respecter les conditions de pose du produit et faire appel à des techniciens qualifiés.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre les notices complètes de votre chaudière, de son brûleur et de sa régulation.
Après étude je pourrai vous donner un avis.
Il semblerait que ce modèle n'a rien de bien compliqué, il faut simplement respecter les conditions de pose du produit et faire appel à des techniciens qualifiés.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 21:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir vous intéresser à mon problème et je vous joins comme demandé la notice du modèle de ma chaudière.
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite également une très heureuse année 2018....
Cordialement.
LP
Régulation Rotex Theta
Je vous remercie de bien vouloir vous intéresser à mon problème et je vous joins comme demandé la notice du modèle de ma chaudière.
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite également une très heureuse année 2018....
Cordialement.
LP
Régulation Rotex Theta
18 janvier 2018 à 10:43
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Bonjour,
Je viens de consulter la notice de régulation de votre chaudière, le code "33-5" correspond à une température des fumées trop élevée. Sachant que nous sommes sur une chaudière type condensation, la montée anormale de cette température peut se faire :
- Soit à cause d'un encrassement du corps de chauffe ou du condenseur (colmaté, bouché ou non nettoyé...) je ne pense pas que ce soit le dernier cas,
- Soit par une modification anormale de la puissance de votre brûleur fioul (mauvais gicleur, défaut de combustion, mauvais réglages...).
Lors de votre dernier entretien avez-vous eu les tickets de combustion correspondant à votre brûleur, avez-vous eu un rapport écrit de cette intervention.
Votre régulation a, pour l'instant, un comportement normal, elle agit en protection de votre installation (chaudière, brûleur, corps de chauffe, conduit de fumées) et fonctionne en mode dégradé.
Pour pouvoir continuer mon diagnostic, auriez-vous la possibilité de me transmettre :
- La notice de votre chaudière,
- La notice de votre brûleur fioul,
- Les tickets de combustions,
- La marque, le type, débit, le spectre du gicleur du brûleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS).
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de consulter la notice de régulation de votre chaudière, le code "33-5" correspond à une température des fumées trop élevée. Sachant que nous sommes sur une chaudière type condensation, la montée anormale de cette température peut se faire :
- Soit à cause d'un encrassement du corps de chauffe ou du condenseur (colmaté, bouché ou non nettoyé...) je ne pense pas que ce soit le dernier cas,
- Soit par une modification anormale de la puissance de votre brûleur fioul (mauvais gicleur, défaut de combustion, mauvais réglages...).
Lors de votre dernier entretien avez-vous eu les tickets de combustion correspondant à votre brûleur, avez-vous eu un rapport écrit de cette intervention.
Votre régulation a, pour l'instant, un comportement normal, elle agit en protection de votre installation (chaudière, brûleur, corps de chauffe, conduit de fumées) et fonctionne en mode dégradé.
Pour pouvoir continuer mon diagnostic, auriez-vous la possibilité de me transmettre :
- La notice de votre chaudière,
- La notice de votre brûleur fioul,
- Les tickets de combustions,
- La marque, le type, débit, le spectre du gicleur du brûleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS).
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2018 à 17:00
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Rotex fioul de 2012
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon problème de chaudière.
Le dernier ticket de combustion date de 2013 (joint à ce message).
Concernant les notices que vous me demandez, il m'est difficile de faire le scan de celles-ci par contre je vous transmets les photos des plaques signalétiques de la chaudière et du brûleur.
Concernant le gicleur du brûleur, je ne peux pas vous renseigner (aucune connaissance en chauffage) il faut que je pose la question à mon chauffagiste.
NOTA : il faut savoir que le chauffagiste actuel n'est pas l'installateur avec lequel il y a eu des divergences...
Dans l'attente de vos conseils.
Cordialement.
LP
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon problème de chaudière.
Le dernier ticket de combustion date de 2013 (joint à ce message).
Concernant les notices que vous me demandez, il m'est difficile de faire le scan de celles-ci par contre je vous transmets les photos des plaques signalétiques de la chaudière et du brûleur.
Concernant le gicleur du brûleur, je ne peux pas vous renseigner (aucune connaissance en chauffage) il faut que je pose la question à mon chauffagiste.
NOTA : il faut savoir que le chauffagiste actuel n'est pas l'installateur avec lequel il y a eu des divergences...
Dans l'attente de vos conseils.
Cordialement.
LP