Circulateur chaudière à remplacer ?
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
19439
Question Forum Chauffage : Circulateur chaudière à remplacer ?
Bonjour,
Je suis propriétaire d'un appartement en location.
Je viens d'apprendre qu'il y a un problème avec le circulateur de la chaudière dans l'appartement, une Chaffoteaux Mira C Green à gaz qui n'a que 4 ans (comme le bâtiment).
Sur le devis de la société avec laquelle j'ai un contrat d'entretien il est marqué "Circulateur très bruyant, va se casser, urgent".
Est-ce qu'un circulateur annonce par un bruit qu'il va tomber bientôt en panne ? Sur internet j'ai vu que le bruit émanant d'un circulateur peut avoir des causes différentes (problème de purge etc).
Le dernier entretien était fait en juin 2017.
Serait-il judicieux d'insister qu'ils excluent d'abord toute autre cause possible avant de changer le circulateur (qui coûte 260 euros) ?
Merci de vos conseils.
Je suis propriétaire d'un appartement en location.
Je viens d'apprendre qu'il y a un problème avec le circulateur de la chaudière dans l'appartement, une Chaffoteaux Mira C Green à gaz qui n'a que 4 ans (comme le bâtiment).
Sur le devis de la société avec laquelle j'ai un contrat d'entretien il est marqué "Circulateur très bruyant, va se casser, urgent".
Est-ce qu'un circulateur annonce par un bruit qu'il va tomber bientôt en panne ? Sur internet j'ai vu que le bruit émanant d'un circulateur peut avoir des causes différentes (problème de purge etc).
Le dernier entretien était fait en juin 2017.
Serait-il judicieux d'insister qu'ils excluent d'abord toute autre cause possible avant de changer le circulateur (qui coûte 260 euros) ?
Merci de vos conseils.
25 avril 2018 à 11:10
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo
Circulateur chaudière à remplacer ?
Bonjour,
Il est difficile, dans votre cas, de définir si oui ou non vous devez remplacer ce circulateur. Si vous avez un doute, vous êtes libre de faire faire un diagnostic et un devis auprès d'un autre prestataire et ce à titre de comparaison.
Si ce circulateur s'avère à remplacer, il peut exister plusieurs raisons à cette usure prématurée :
- Vitesse du circulateur trop grande non réglée à la mise en service.
- Nombre de radiateurs ou puissance des radiateurs trop faible par rapport à la chaudière.
- Présence de robinets thermostatiques sur les radiateurs.
- Absence de vanne à pression différentielle.
- Absence de rinçage de l'installation de chauffage.
- Absence de traitement de l'eau de chauffage.
- Mauvaise mise en service de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il est difficile, dans votre cas, de définir si oui ou non vous devez remplacer ce circulateur. Si vous avez un doute, vous êtes libre de faire faire un diagnostic et un devis auprès d'un autre prestataire et ce à titre de comparaison.
Si ce circulateur s'avère à remplacer, il peut exister plusieurs raisons à cette usure prématurée :
- Vitesse du circulateur trop grande non réglée à la mise en service.
- Nombre de radiateurs ou puissance des radiateurs trop faible par rapport à la chaudière.
- Présence de robinets thermostatiques sur les radiateurs.
- Absence de vanne à pression différentielle.
- Absence de rinçage de l'installation de chauffage.
- Absence de traitement de l'eau de chauffage.
- Mauvaise mise en service de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:23
Réponse 2 Forum Chauffage Bricovidéo
Circulateur chaudière à remplacer ?
Bonjour,
Je vous remercie pour ces informations qui m'ont permis de négocier avec le prestataire.
Ils vont remplacer le circulateur mais seulement le facturer en cas de succès/bon diagnostic.
Merci encore et bonne journée.
Je vous remercie pour ces informations qui m'ont permis de négocier avec le prestataire.
Ils vont remplacer le circulateur mais seulement le facturer en cas de succès/bon diagnostic.
Merci encore et bonne journée.
27 avril 2018 à 18:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
- N°23893 : Bonjour à tous. J'ai un circulateur Grundfos qui montre des signes de faiblesse. Ma chaudière Geminox se met en erreur et le circulateur devient brûlant. Au démarrage de la chaudière, je suis obligé de l'aider à tourner...
- 2. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 3. Remplacer circulateur ECS par circulateur chauffage
- N°13921 : Bonjour, mon circulateur d'eau chaude sanitaire (ECS) est en panne, j'aimerais savoir si je peux le remplacer par un circulateur chauffage sans aucune incidence ? Merci N. B.
- 4. Remplacer circulateur chauffage au fioul DAB 35/130mm
- N°16893 : Bonjour à tous, Je dois changer mon circulateur de marque et référence DAB 35/130mm (3 vitesses) sur mon système de chauffage au fioul. Cependant, je n'arrive plus à retrouver ce modèle qui doit être très ancien...
- 5. Remplacer un circulateur CP53
- N°20069 : Bonjour à vous, Circulating pumps CP53 IP 44 référence 8606F entre axe de 130 grippé actuellement. Je souhaiterai le remplacer par un circulateur compatible au modèle ci-dessus. Merci à vous de donner une suite à ma...
- 6. Remplacer circulateur Wilo en panne
- N°21683 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, je me tourne vers vous, depuis 2 semaines mon chauffage au sol est en panne. Je circulateur Wilo ne fonctionne plus ! je souhaiterais connaitre la procédure pour le changer...
- 7. Remplacer circulateur sur une chaudière à gaz
- N°4512 : Bonjour, comment changer un circulateur sur une chaudière à gaz ? Cette intervention est-elle réalisable par un bricoleur débutant ? Merci.
- 8. Remplacer circulateur Grundfos UM21-20
- N°18887 : Bonjour, Le circulateur alimentant le sous sol de ma maison nous a lâché. Il s'agit d'un Grundfos UM21-20. On me propose de le changer par un Alpha2 25-40 180. J'ai trouvé un Grundfos UPS 25-40 180 sur le bon coin à un...
- 9. Remplacer circulateur Myson CP53 sur chaudière Chappée Edena
- N°24009 : Bonjour à tous. Mon circulateur Myson CP53 sur chaudière Chappée Edena 1001 de 1998 donne des signes de faiblesse. Je cherche une référence de remplacement. Pouvez-vous m'aider à trouver des équivalences compatibles...
- 10. Remplacer circulateur de chauffage
- N°11651 : Peut-on remplacer un circulateur Grundfos Sélectronic de type upe 25-25 180 par un circulateur Grundfos de type ups 25-50 130 ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite