Bonjour.
Lors de la remise en route de ma chaudière, le circulateur est passé en court-circuit (flamme apparente au niveau de la vis d’accès au rotor et le disjoncteur général a sauté).
J'ai vérifié que le rotor n’était pas grippé ou gommé : RAS il tourne librement.
Test du condensateur de 2uf +/- 5% = 1,7uf donc hors tolérance.
J'ai ensuite remonté le connecteur pour vérifier visuellement et une partie est noircie !!
J'ai pris les valeurs de résistance sur les broches et fait un schéma.
- Que pensez-vous des valeurs mesurées car je ne connais pas le montage (nombre de bobinages etc.) ?
- Pensez-vous utile de tenter de commander un condensateur ou directement une autre pompe ?
- Si changement de pompe connaissez-vous un équivalent pas trop cher car nous allons vendre la maison.
Pompe : Salmson nxl 33-32p
Chaudière : Chappée Mutine 32 de 1998
Installation : Plain pied avec 8 radiateurs.
Merci d'avance à tous pour vos contributions et bonne soirée !!
HaydenFr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Lors de la remise en route de ma chaudière, le circulateur est passé en court-circuit (flamme apparente au niveau de la vis d’accès au rotor et le disjoncteur général a sauté).
J'ai vérifié que le rotor n’était pas grippé ou gommé : RAS il tourne librement.
Test du condensateur de 2uf +/- 5% = 1,7uf donc hors tolérance.
J'ai ensuite remonté le connecteur pour vérifier visuellement et une partie est noircie !!
J'ai pris les valeurs de résistance sur les broches et fait un schéma.
- Que pensez-vous des valeurs mesurées car je ne connais pas le montage (nombre de bobinages etc.) ?
- Pensez-vous utile de tenter de commander un condensateur ou directement une autre pompe ?
- Si changement de pompe connaissez-vous un équivalent pas trop cher car nous allons vendre la maison.
Pompe : Salmson nxl 33-32p
Chaudière : Chappée Mutine 32 de 1998
Installation : Plain pied avec 8 radiateurs.
Merci d'avance à tous pour vos contributions et bonne soirée !!
HaydenFr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 décembre 2022 à 20:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Info circulateur Salmson HS
Bonsoir,
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 19:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Info circulateur Salmson HS
Bonjour VETC.
Merci pour votre réponse, je vais donc passer à la caisse et racheter un circulateur.
Bon dimanche.
HaydenFr
Merci pour votre réponse, je vais donc passer à la caisse et racheter un circulateur.
Bon dimanche.
HaydenFr
18 décembre 2022 à 12:25