Bonjour.
Lors de la remise en route de ma chaudière, le circulateur est passé en court-circuit (flamme apparente au niveau de la vis d’accès au rotor et le disjoncteur général a sauté).
J'ai vérifié que le rotor n’était pas grippé ou gommé : RAS il tourne librement.
Test du condensateur de 2uf +/- 5% = 1,7uf donc hors tolérance.
J'ai ensuite remonté le connecteur pour vérifier visuellement et une partie est noircie !!
J'ai pris les valeurs de résistance sur les broches et fait un schéma.
- Que pensez-vous des valeurs mesurées car je ne connais pas le montage (nombre de bobinages etc.) ?
- Pensez-vous utile de tenter de commander un condensateur ou directement une autre pompe ?
- Si changement de pompe connaissez-vous un équivalent pas trop cher car nous allons vendre la maison.
Pompe : Salmson nxl 33-32p
Chaudière : Chappée Mutine 32 de 1998
Installation : Plain pied avec 8 radiateurs.
Merci d'avance à tous pour vos contributions et bonne soirée !!
HaydenFr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Lors de la remise en route de ma chaudière, le circulateur est passé en court-circuit (flamme apparente au niveau de la vis d’accès au rotor et le disjoncteur général a sauté).
J'ai vérifié que le rotor n’était pas grippé ou gommé : RAS il tourne librement.
Test du condensateur de 2uf +/- 5% = 1,7uf donc hors tolérance.
J'ai ensuite remonté le connecteur pour vérifier visuellement et une partie est noircie !!
J'ai pris les valeurs de résistance sur les broches et fait un schéma.
- Que pensez-vous des valeurs mesurées car je ne connais pas le montage (nombre de bobinages etc.) ?
- Pensez-vous utile de tenter de commander un condensateur ou directement une autre pompe ?
- Si changement de pompe connaissez-vous un équivalent pas trop cher car nous allons vendre la maison.
Pompe : Salmson nxl 33-32p
Chaudière : Chappée Mutine 32 de 1998
Installation : Plain pied avec 8 radiateurs.
Merci d'avance à tous pour vos contributions et bonne soirée !!
HaydenFr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 décembre 2022 à 20:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Info circulateur Salmson HS
Bonsoir,
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Votre circulateur est HS, il faut le remplacer, le court-circuit se produit à cause d'un défaut d'étanchéité entre la partie électrique et la partie hydraulique : pas d'autre choix !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 19:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Info circulateur Salmson HS
Bonjour VETC.
Merci pour votre réponse, je vais donc passer à la caisse et racheter un circulateur.
Bon dimanche.
HaydenFr
Merci pour votre réponse, je vais donc passer à la caisse et racheter un circulateur.
Bon dimanche.
HaydenFr
18 décembre 2022 à 12:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
- N°8745 : Bonjour, le circulateur de ma pompe Salmson de mon installation de chauffage s'est bloqué lors d'un redémarrage du circuit de chauffage et ne fonctionne plus ; j'ai débloqué l'axe de la pompe qui était "gommé" et il tourne...
- 2. Problème de vitesse circulateur SALMSON NXL13-25P
- N°18094 : Bonjour, Mon circulateur Salmson NXL13-25P fonctionne quand j'appuie avec un tournevis sur la molette blanche des vitesses et quand je relevé le tournevis le circulateur s'arrête, la petite molette blanche à cran tourne dans...
- 3. Bouchon de visite circulateur Salmson Euramo
- N°3654 : Bonjour. Sur mon circulateur Salmson Euramo C1026v, le bouchon plastique d'accès à l'axe est cassé, sauriez-vous où je peux me procurer cette pièce ? Merci.
- 4. Problème circulateur Salmson nxl53-32P
- N°14913 : Suite à un court-circuit, sur la ligne 220V de mon installation, le circulateur Salmson nxl53-32P ne tournait plus (condensateur HS). J'ai remplacé le condensateur par équivalent, celui-ci marche, mais j'ai maintenant des...
- 5. Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P
- N°16985 : Bonjour, J'ai une fuite goutte à goutte dessous mon circulateur Salmson NXL13-25P Faut-il changer 1 joint ? Merci de votre aide.
- 6. Chaudière gaz blocage circulateur Salmson axess 180
- N°13587 : Bonjour. Ma chaudière gaz installée dans mon sous-sol alimente mon circuit de plancher chauffant au rez de chaussée, et un autre circuit situé au 1er étage (radiateurs). Depuis hier soir mon plancher chauffe sans problème,...
- 7. Problème circulateur Grundfos ups HS
- N°14722 : Bonsoir à tous, J'ai acquis récemment une maison équipée d'un chauffage central au fuel et d'une installation en parapluie. Après la révision effectuée par mon chauffagiste et la mise en route de la chaudière, il apparait...
- 8. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
- N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
- 9. Problème circulateur Salmson fonctionne mal
- N°17485 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière fioul brûleur Weishaupt pour mon chauffage central. Depuis quelques jours, mon circulateur (dont j'ignore l'âge puisque je viens d'acheter la maison il y a un an) fonctionne mal. La...
- 10. Cherche pièces détachées circulateur Salmson NSB05-15B
- N°9124 : Bonjour, Je cherche un circulateur ou un corps avec bobinage en bon état pour un circulateur Salmson NSB05-15B. Merci. Serge
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite