Problème température chaudière
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
1373
Problèmes Forums Chauffage : Problème température chaudière
Invité

Bonjour, ma chaudière Viessmann Litola monte en température. elle monte jusqu'à 70°, ensuite se coupe, et la température s'affole jusqu'à 110 à 120° et redescend ensuite jusqu'à 50°, le chauffage se remet en route et la température remonte rapidement jusqu'à 120° (la chaudière s'arrête toujours à 65-70°). Conséquence la température ambiante n'arrive pas à atteindre 17° maximum 18° (j'ai froid) vu que la chaudière n'a pas le temps de chauffer. On me dit de changer la sonde de chaudière. Auriez-vous un schéma ou un plan m'indiquant où se trouve cette sonde ? Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème température chaudière
Invité

Est-ce que votre accélérateur (pompe) fonctionne ? Ou contrôlez également si des vannes ne sont pas fermées. Pour contrôler si votre accélérateur fonctionne (celui-ci doit être alimenté et le brûleur en arrêt), dévissez la vis au milieu du moteur, de l'eau va s'écouler. Enfoncez doucement un tournevis et vous allez toucher le rotor. S'il ne tourne pas, il faut le faire tourner à l'aide du tournevis, il y a une fente dans l'axe. Dès qu'il se lance, remettez la vis centrale et refaites un essai chaudière.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème température chaudière
Invité

Je ne connais pas bien ce type de chaudière, mais ce symptôme ressemble au circulateur chauffage qui ne tourne pas. Yann
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème température chaudière
Invité

Possesseur d'un modèle identique au vôtre, je ne pense pas que le circulateur puisse être en cause puisque sur ce modèle le fonctionnement du brûleur est indépendant du circulateur. Je pense plutôt à un problème de purge de la chaudière et du circuit de chauffage qui serait à effectuer ou une remise en pression du même circuit. Il doit y avoir un robinet à l'arrière, un purgeur ainsi qu'un manomètre (pression de service 1.5 bars).
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Problème température chaudière
Invité

Bonjour. J'ai eu un souci tout à fait identique. Je confirme que c'est bien un problème de sonde.
Le changement est simple, mais je ne dispose d'aucun plan.
Le changement est simple, mais je ne dispose d'aucun plan.
02 avril 2009 à 01:26
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Problème température chaudière
Invité

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec Vitola : la température montait vers 80°C - 100°C, puis la chaudière se coupait (se mettait en sécurité) voire s'arrêtait. A ce moment-là je devais la redémarrer en manuel. Un premier chauffagiste n'a pas trouvé l'origine. Jusqu'à ce que - des mois plus tard - le message "défaut sonde chaudière" apparaisse. Un autre chauffagiste a changé une des sondes sur la Litola (un petit câble - voir mode d'emploi) et depuis elle ronronne à 40-50°C !
Bon courage !
Bon courage !
15 décembre 2009 à 01:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 2. Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage
- N°16399 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E. Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 5. Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
- N°19198 : Bonjour à vous tous, Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant. La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion...
- 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 7. Variation température PAC Atlantic Alféa S13
- N°15446 : Bonjour, Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée...
- 8. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 9. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 10. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 11. Problème montée en température eau de chauffage
- N°20322 : Bonjour à tous. J'ai un logement équipé d'une cuisinière Godin Chatelaine 5755 avec bouilleur. Cette cuisinière est la seule source de chauffage de mon logement de 100 m² (250 m3). C'est un matériel d'occasion qui a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite