Retour d'expérience dépannage : Circulateur et chauffage ne s'arrêtent jamais chaudière Chappée FF 2.28 HTE
Bonjour,
Je voudrais partager un retour d'expérience suite à un problème de chaudière Chappée FF 2.28 HTE.
En effet suite à un changement de carte électronique, je voyais bien qu'il y avait un problème...
Le circulateur tournait en permanence et le chauffage fonctionnait tout le temps, même quand la partie chauffage était désactivée sur l'AVS77 (situé dans mon salon).
D'ailleurs le symbole "chauffage" (un radiateur) disparaissait sur l'AVS77 mais le symbole de petite vague (qui signale la chaleur) au dessus clignotait et ne disparaissait pas.
Je ne trouvais pas pourquoi et mon réparateur ne savait pas non plus...
La solution est de modifier le paramètre 555.4 à 1 (température contrôlée par l’AVS77, la demande de chaleur est gérée par la fonction thermostat d’ambiance du boitier de commande à distance AVS77).
Voilou, tout rentre alors dans l'ordre....
Il faut aussi que le paramètre AMBON soit à 1.
Ce sont des paramètres cachés, il faut se référer à la notice pour y accéder.
Je voudrais partager un retour d'expérience suite à un problème de chaudière Chappée FF 2.28 HTE.
En effet suite à un changement de carte électronique, je voyais bien qu'il y avait un problème...
Le circulateur tournait en permanence et le chauffage fonctionnait tout le temps, même quand la partie chauffage était désactivée sur l'AVS77 (situé dans mon salon).
D'ailleurs le symbole "chauffage" (un radiateur) disparaissait sur l'AVS77 mais le symbole de petite vague (qui signale la chaleur) au dessus clignotait et ne disparaissait pas.
Je ne trouvais pas pourquoi et mon réparateur ne savait pas non plus...
La solution est de modifier le paramètre 555.4 à 1 (température contrôlée par l’AVS77, la demande de chaleur est gérée par la fonction thermostat d’ambiance du boitier de commande à distance AVS77).
Voilou, tout rentre alors dans l'ordre....
Il faut aussi que le paramètre AMBON soit à 1.
Ce sont des paramètres cachés, il faut se référer à la notice pour y accéder.