FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Amélioration chaufferie urbaine

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


17261

Question Forum Chauffage : Amélioration chaufferie urbaine

flo741
Membre inscrit
flo741
8 messages
Bonjour,

Je suis en charge d'effectuer une amélioration d'une micro chaufferie urbaine. Situé en montagne à 1200 mètres d'altitude en Haute-Savoie dans une station de ski.
Elle dessert 5 bâtiments. C'est surtout de la location durant les période hivernales.
Je dois proposer le remplacement de deux chaudières gaz de 400 KW par deux chaudières à condensation.
Le problème qui se pose est que j'ai un retour trop haut (70°C). J'aimerais la faire chuter le plus possible comment procéderiez-vous ?
J'ai pensé à implanter des ballons de stockage d'énergie dans chaque sous-station afin d'écrêter les périodes de fortes demandes (matin et soir) et d'abaisser la température de retour.
Pensez-vous que cela peut fonctionner ?

Vous remerciant par avance de votre attention. :)
Bonne soirée.
04 juin 2015 à 17:53
Réponse 1 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Bonjour,

Vous ne pouvez pas faire de modification directement dans les appartements ?
Par exemple remplacer les radiateurs actuels par des radiateurs basse température qui seraient de puissance équivalente pour un régime 55/45.
Ainsi vous avez une puissance suffisante de chauffage et un retour qui permet un fonctionnement optimal de la chaudière à condensation.

Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite.fr
04 juin 2015 à 20:16
Réponse 2 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

flo741
Membre inscrit
flo741
8 messages
Merci de votre réponse !
Remplacer les deux chaudières par des chaudières à condensation + remplacer tous les radiateurs hautes températures en basses températures ?
Cela va représenter un énorme coût, le syndic ne voudra jamais accepter un tel devis. :s
Il y a approximativement 200 appartements en comptant les 5 bâtiments donc à raison de 3 radiateurs par appartements en moyenne le coût sera beaucoup trop élevé. :s

Cordialement.
04 juin 2015 à 20:50
Réponse 3 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
La régulation se fait comment à l'heure actuelle ? Simplement des robinets thermostatiques sur chaque radiateur dans les appartements ? Les chaudières fonctionnent en continu ?

Le problème c'est qu'en montagne en période hivernale forcement il va falloir chauffer beaucoup.
Si ni l'isolation ni les radiateurs ne sont adaptés ça ne sera pas possible de récupérer la chaleur latente de la condensation dans les périodes de forte chauffe.
Ça le sera uniquement en mi saison et les économies apportées ne seront pas énormes.
Néanmoins les chaudière actuelles auront un rendement un peu meilleur même sans profiter de la condensation.
04 juin 2015 à 22:40
Réponse 4 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

flo741
Membre inscrit
flo741
8 messages
La régulation se fait par via une loi d'eau et des robinets thermostatiques sont en effet installés mais pas dans tous les appartements...
A part le remplacement de tout ce matériel quelle option opteriez-vous afin de diminuer les consommations de gaz et d'augmenter le rendement de l'installation ?
05 juin 2015 à 08:56
Réponse 5 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Garder la régulation par loi d'eau et mettre des chaudière à condensation améliorera déjà le rendement de l’installation et diminuera les consommations de gaz par rapport aux vieilles chaudières.

Après c'est plus dans les travaux d'isolation des logements qu'il faut taper pour avoir une amélioration plus importante mais ce n'est pas le même budget du tout.
05 juin 2015 à 09:48
Réponse 6 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

flo741
Membre inscrit
flo741
8 messages
Mais pensez-vous que juste en remplaçant les chaudières actuelles par de la condense on pourra obtenir un meilleur rendement ? En effet, du fait de la température retour chauffage élevée je ne vois pas comment je pourrais venir condenser mes fumées...
Si je pars sur une réfection du système de chauffage, je dois prévoir le remplacement des chaudières par de la condense et le remplacement des radiateurs par des basses températures et cela suffira ou dois-je remplacer d'autres choses ?
05 juin 2015 à 15:45
Réponse 7 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine

thermelite
Membre inscrit
thermelite
81 messages
Si vous remplacez les chaudières vous gagnerez surement en rendement car les chaudière actuelles sont plus performantes, mieux isolées... mais le gain en rendement sera relativement faible si vous ne pouvez profiter du phénomène de condensation.
Ce qui sera effectivement le cas si vos retour sont trop élevés, il faudrait vraiment être en dessous de 60°C.

En baissant la température de départ vous aurez forcément une température de retour plus basse et donc un phénomène de condensation mais dans ce cas la il faut faire une étude préalable pour vérifier que les radiateurs soient assez puissant pour diffuser suffisamment de chaleur pour chauffer tous les logements à un régime de température plus bas.
05 juin 2015 à 16:13
Réponse 8 Forum Chauffage

Amélioration chaufferie urbaine


Invité
invité
D'accord merci j'en prends note.
Mon idée est la suite apparemment elle fonctionnerait je vais essayer de joindre le fichier PDF et je le commenterai plus tard car je n'ai que peux de temps aujourd'hui ...

chaufferie.pdf
07 juin 2015 à 11:53

Proposer une réponse à Amélioration chaufferie urbaine



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installation pompe à chaleur quelle amélioration pour le DPE ?
    N°21611 : Bonjour. Je suis propriétaire d’une petite maison que je loue depuis une dizaine d’années construite en 1983. Le DPE a été réalisé en 2011 résultat 228kWh/m² an si bien que la maison se situait en D (proche de F...
  • 2. Problème odeur dans le local chaufferie
    N°19759 : Bonjour. J'ai aussi un souci d'odeur dans le local chaufferie, odeur qui se répand dans le rdc de l'habitation surtout le matin. La chaudière vitorondens 222-F a été installée en juin 2018 et je ressens cette odeur depuis...
  • 3. Calculer volume chaufferie
    N°5115 : Bonjour. Ma chaudière à gaz (cheminée et non ventouse) est actuellement dans mon garage. Ce dernier va être transformé en deux pièces distinctes : une chambre et une chaufferie. Il me semble qu'il faut respecter un volume...
  • 4. VMC dans salle de bains attenante chaufferie
    N°17985 : Bonjour à tous, Ma salle de bains rénovée depuis 1 an (de 6 m²) présente des traces de moisissures sur le carrelage neuf au dessus de la baignoire, et de la douchette. Il y a actuellement une simple grille d'aération (5...
  • 5. Amélioration performances chauffage monotube
    N°5044 : Possesseur d'un pavillon construit en 1972 et équipé d'un chauffage monotube et convecteurs avec chaudière au fuel, j'aimerais savoir s'il est possible d'améliorer ses performances sans travaux trop importants. Peut-on, par...
  • 6. Amélioration rendement insert
    N°2985 : Bonjour, j'ai une belle cheminée équipée d'un superbe insert avec un entourage doré, une très belle poignée etc. Seulement voilà, ce machin fonctionne à l'envers ! Lorsque la porte est ouverte tout va bien, le tirage est...
  • 7. Conduit de tubage flexible en inox dans une chaufferie
    N°10408 : Bonjour Est-ce que le conduit de tubage flexible en inox peut être apparent dans une chaufferie ? Le conduit de tubage d'une cheminée, sortant du conduit maçonné, de combien avons-nous le droit en sortie au maximum dans une...
  • 8. Odeurs de fuel dans chaufferie
    N°17995 : Bonsoir, J'ai une chaudière au fuel, avec une cuve de 2500 litres, en plastique ; le tout installé en 1989 ; avec entretien régulier. Depuis quelque temps, j'ai des odeurs de fuel qui se répandent dans la chaufferie,...
  • 9. Installer chaufferie à l'étage
    N°5832 : Bonjour, je vais acheter une maison à rénover : je veux savoir s'il est possible d'installer la chaufferie à l'étage ? Merci.
  • 10. Amélioration du rendement d'un insert
    N°586 : Bonjour, je possède un insert à bois bas de gamme ne disposant pas de sortie d'air chaud. Pourrais-je l'améliorer en adaptant un système de ventilation d'air chaud à rajouter sur l'insert ? Pour l'instant, je me gèle. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Amélioration chaufferie urbaine >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite