Installation monotube chaudière Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5448
Problème Chauffage : Installation monotube chaudière Saunier Duval
Invité

Bonjour, je viens d'acheter une maison et le circuit de chauffage est de type monotube, la chaudière est une Saunier Duval : Thermas Plus. Les radiateurs en bout de circuit sont presque froids. Il y a un réglage sur la chaudière pour mettre la pompe à eau en fonctionnement permanent ou juste lorsque le gaz est brûlé. Quel est le mieux pour avoir une bonne chauffe partout ? (Tout le circuit a été nettoyé et purgé).
08 mars 2008 à 14:03
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Installation monotube chaudière Saunier Duval
Invité

Peut-on régler chaque radiateur. Comment est faite l'installation, a-t-elle était modifiée ?
19 mars 2008 à 14:49
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Installation monotube chaudière Saunier Duval
Invité

Préférez le mode en continu qui vous permettra d'avoir une meilleure répartition du fluide et évitera les mises en marche répétées de la chaudière. De plus votre circulateur durera plus longtemps. G.B.
24 mars 2008 à 19:08
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Installation monotube chaudière Saunier Duval
Invité

J'oubliais, vérifiez également l'équilibrage des radiateurs et de la boucle chauffage. G.B.
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Installation monotube chaudière Saunier Duval
Invité

Pour mettre la pompe en position "permanent" appuyer sur mode pendant 10s, entrez le code 96, puis menu 5 qui propose trois fonctionnements : 1 discontinu avec TA, discontinu avec brûleur, 3 permanent (pour hiver).
03 novembre 2008 à 03:36