Question Bricolage : Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalys GVM28H (2000) qui fonctionne normalement et est régulièrement entretenue par un chauffagiste. Cependant, de manière aléatoire, la pression monte à 3 bars et la soupape de purge de sécurité de déclenche avec évacuation d'eau et vapeur. Le chauffagiste indique qu'il pourrait s'agir du fait de ll'utilisation de radiateurs à dispositif thermostatique. N'y aurait-il pas un moyen pour éviter ce problème qui peut être fort spectaculaire ? Merci.
28 janvier 2008 à 02:36
Conseils 1 Dépannage
Invité

Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Bonjour, quand on a une installation avec des vannes thermostatiques, il est conseillé d'avoir un ou deux radiateurs vannes ouvertes à fond pour éviter que la pression augmente quand les autres vannes se referment ou d'installer une vanne "classique" sur un radiateur ouvert à fond bien sûr ! olive 71.
29 janvier 2008 à 01:58
Conseils 2 Dépannage
Invité

Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Bonjour, voir le vase d'expansion qui peut être défectueux.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Vérifier surtout le vase. Si c'était un problème de vanne thermostatique, la chaudière se mettrait en surchauffe.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Bonjour, j'ai le même problème, avez-vous trouvé une explication ou pas ?
Car moi, mon proprio n'est pas pressé pour faire venir quelqu'un et j'avoue que ça me panique un peu cette histoire.
Car moi, mon proprio n'est pas pressé pour faire venir quelqu'un et j'avoue que ça me panique un peu cette histoire.
24 février 2009 à 11:32
Conseils 5 Dépannage
Invité

Pression chaudière ELM Leblanc radiateurs thermostatiques
Invité

Bonjour, d'abord toujours laisser 2 ou 3 robinets ouverts à fond, ensuite vérifier que l'eau du chauffage circule bien, puis vérifier votre vase d'expansion.
Dévisser le petit capuchon du vase d'expansion, appuyer rapidement sur la valve pour voir si de l'air sort : si c'est le cas alors le vase d'expansion est bon, si ce n'est pas le cas il est à remplacer !
Dévisser le petit capuchon du vase d'expansion, appuyer rapidement sur la valve pour voir si de l'air sort : si c'est le cas alors le vase d'expansion est bon, si ce n'est pas le cas il est à remplacer !
19 novembre 2010 à 16:36