Bourdonnement lié au chauffage central
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5118
Question FAQ chauffage : Bourdonnement lié au chauffage central
Invité

Depuis une modification de mon chauffage central au fioul (modification de la tuyauterie et changement du circulateur) j'entends la nuit un bourdonnement dans la maison, plus ou moins perceptible d'ailleurs selon l'endroit. J'habite un endroit très calme et ce bourdonnement, certes très faible, est lancinant. En me déplaçant à la chaudière pour en rechercher la cause, j'ai constaté une résonance à la sortie du circulateur : on perçoit à l'effleurement une légère vibration le long du tuyau de distribution d'eau chaude. Expérience : en appuyant fortement sur ce tuyau, le frémissement diminue et le bourdonnement/résonance change de fréquence. J'imagine une solution qui consisterait à interrompre la continuité métallique du circuit à la sortie du circulateur par une portion en matériau amortisseur (durite ou joint en caoutchouc par exemple). Merci de votre avis et de me proposer des solutions.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Bourdonnement lié au chauffage central
Invité

Interrompre la continuité métallique du circuit à la sortie du circulateur par une portion en matériau amortisseur (durite ou joint en caoutchouc). Mon père a fait ce système et depuis le bruit est terminé.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage fioul central bois
- N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
- 2. Problème bruit chauffage central
- N°16833 : Bonjour, Je viens d'installer le chauffage central, j'ai un problème en un coup ça fait un bruit tac tac tac tac, je bouge la vanne et ça le fait plus mais ça revient ensuite, j'ai ça sur deux radiateurs. J'ai un radiateur...
- 3. Bruit permanent de circulateur chauffage central fuel
- N°619 : Bonjour, j'ai un bruit permanent de circulation d'eau dans mon installation de chauffage central. Ce n'est pas glou glou, ni bulles, ça me parait être le bruit de la turbine de l'accélérateur qui se propage dans les tuyaux et qui...
- 4. Conseils purge chauffage central
- N°20668 : Bonjour. J'ai un souci d'air dans mon installation de chauffage central bois avec ballon tampon. Tant que la chaudière n'est pas à 60°c je n'entends rien mais après dès que la vanne du groupe de recyclage s'ouvre c'est...
- 5. Remplacement des robinets de radiateur chauffage central
- N°15830 : Bonjour, Je désirerais changer tous les robinets de mon installation de chauffage central, les anciens se grippant à tour de rôle. J'ai 2 radiateurs au premier étage et six au rez de chaussée. Pour les deux de l'étage,...
- 6. Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
- N°900 : Bonjour, j'ai le chauffage central au gaz. Je possède un radiateur qui ne chauffe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsque que je ferme les autres radiateurs, le radiateur qui ne fonctionne pas normalement, chauffe un peu plus. Que...
- 7. chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
- N°103 : J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
- 8. Conseils installation chauffage central
- N°16646 : Bonjour. J'aimerai savoir si pour l'installation d'un circuit du chauffage central, peut-on l'installer à quelques centimètres sous le plafond au lieu qu'il soit en bas. Merci.
- 9. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
- N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
- 10. Radiateur sèche serviette chauffage central ne marche pas
- N°17440 : Bonjour, Je vous explique ma problématique : - Immeuble avec chauffage central collectif. - Tout marche bien depuis des années. - Cette année à la remise en route, le radiateur de ma SDB reste froid - On fait venir la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite