Bonjour à tous et d'avance merci pour le temps que vous m'accordez !
Je dispose dans ma maison (1973) d'un chauffage central fonctionnant grâce à une chaudière à condensation (Gaz de ville). Il s'agit d'une ELM Leblanc de 2009. Les radiateurs eux disposent chacun d'une vanne thermostatique sauf celui de la salle de bain qui est ouvert en permanence.
Lorsque j'ai acheté la maison en 2016, le chauffage faisait un bruit infernal, tous les radiateurs sifflaient ... mon premier réflexe a été de réduire la vitesse du circulateur (il était en position 3, je l'ai diminué en position 1, suffisant pour que tous les radiateurs chauffent avec un bruit moins important).
En 2018, nous avons installé un poêle à pellet, le chauffage central est donc devenu la source secondaire de chauffage uniquement pour chauffer les chambres et la SdB en cas de nuit fraiche. De ce fait, les radiateurs du séjour, de l'entrée et de la cuisine sont fermés et depuis, les radiateurs dans les chambres sifflent des que les thermostatiques commencent à réguler le débit d'eau.
A ce moment là je n'avais pas de soupape différentielle sur le circuit, j'en ai donc ajouté une (malheureusement, je n'ai pu l'installer qu'au niveau de la chaudière à environ 1m50 et non pas en bout de circuit). C'est mieux mais toujours des sifflements ... J'ai donc nettoyé le circuit de chauffage mais il n'était pas si encrassé que ça ... Je précise également que l'eau circule dans le bon sens dans l'ensemble des radiateurs.
J'en viens donc a solliciter votre aide, je pensais à remplacer les vannes thermostatiques mais cela représente un certain budget ! (j'ai tenté le remplacement d'une par un modèle de GSB, ... elle fait plus de bruit que celles qui ont plus de 30 ans ...).
Désolé pour le roman, je voulais que tout soit le plus précis possible. D'avance merci si vous avez des solutions à me proposer.
Cordialement, Rémi.
Je dispose dans ma maison (1973) d'un chauffage central fonctionnant grâce à une chaudière à condensation (Gaz de ville). Il s'agit d'une ELM Leblanc de 2009. Les radiateurs eux disposent chacun d'une vanne thermostatique sauf celui de la salle de bain qui est ouvert en permanence.
Lorsque j'ai acheté la maison en 2016, le chauffage faisait un bruit infernal, tous les radiateurs sifflaient ... mon premier réflexe a été de réduire la vitesse du circulateur (il était en position 3, je l'ai diminué en position 1, suffisant pour que tous les radiateurs chauffent avec un bruit moins important).
En 2018, nous avons installé un poêle à pellet, le chauffage central est donc devenu la source secondaire de chauffage uniquement pour chauffer les chambres et la SdB en cas de nuit fraiche. De ce fait, les radiateurs du séjour, de l'entrée et de la cuisine sont fermés et depuis, les radiateurs dans les chambres sifflent des que les thermostatiques commencent à réguler le débit d'eau.
A ce moment là je n'avais pas de soupape différentielle sur le circuit, j'en ai donc ajouté une (malheureusement, je n'ai pu l'installer qu'au niveau de la chaudière à environ 1m50 et non pas en bout de circuit). C'est mieux mais toujours des sifflements ... J'ai donc nettoyé le circuit de chauffage mais il n'était pas si encrassé que ça ... Je précise également que l'eau circule dans le bon sens dans l'ensemble des radiateurs.
J'en viens donc a solliciter votre aide, je pensais à remplacer les vannes thermostatiques mais cela représente un certain budget ! (j'ai tenté le remplacement d'une par un modèle de GSB, ... elle fait plus de bruit que celles qui ont plus de 30 ans ...).
Désolé pour le roman, je voulais que tout soit le plus précis possible. D'avance merci si vous avez des solutions à me proposer.
Cordialement, Rémi.
20 novembre 2020 à 12:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation comporte combien de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques, combien ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation comporte combien de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques, combien ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 16:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voici les éléments de réponses :
- chaudière à condensation gaz naturel Elm Leblanc de 2007 modèle GVAC24-1H
- installation en tuyaux de cuivre qui comporte 8 radiateurs.
- pas de sonde extérieure
- robinets thermostatiques (de la marque Danfoss) sur tous les radiateurs sauf celui de la salle de bain qui est ouvert en permanence.
- thermostat d'ambiance sans fil d'une marque de grande surface de bricolage (je ne sais plus laquelle).
- thermostat d'ambiance situé au bout du couloir de la maison qui dessert les chambres et la Sdb.
- puissance demandée par l'installation de chauffage : aucune idée cela dit, les 24kW de la chaudière sont largement suffisants (par rapport à la puissance des radiateurs je dirais 12kW nécessaires).
Ma maison est située dans le Pas de Calais à quelques km de la mer.
En espérant que ces données puissent vous aider à situer le problème.
Cordialement. Rémi
Voici les éléments de réponses :
- chaudière à condensation gaz naturel Elm Leblanc de 2007 modèle GVAC24-1H
- installation en tuyaux de cuivre qui comporte 8 radiateurs.
- pas de sonde extérieure
- robinets thermostatiques (de la marque Danfoss) sur tous les radiateurs sauf celui de la salle de bain qui est ouvert en permanence.
- thermostat d'ambiance sans fil d'une marque de grande surface de bricolage (je ne sais plus laquelle).
- thermostat d'ambiance situé au bout du couloir de la maison qui dessert les chambres et la Sdb.
- puissance demandée par l'installation de chauffage : aucune idée cela dit, les 24kW de la chaudière sont largement suffisants (par rapport à la puissance des radiateurs je dirais 12kW nécessaires).
Ma maison est située dans le Pas de Calais à quelques km de la mer.
En espérant que ces données puissent vous aider à situer le problème.
Cordialement. Rémi
20 novembre 2020 à 19:11
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si aujourd'hui votre installation de chauffage a besoin de 12 Kw (soit une surface habitable estimée à environ 100m²) il faut savoir que cette puissance est celle nécessaire au plus froid de l'hiver.
En dehors de cette période, la puissance demandée sera inférieure et comprise entre 0 est 12 Kw.
Le premier problème rencontré avec la chaudière est que sa puissance mini est de 7.5 Kw ce qui veut dire que en mi-saison elle fonctionne à une puissance supérieure à la demande (ce pendant la plus grosse partie de la saison de chauffe).
A cette puissance correspond un débit minimum assuré par la pompe de chauffage, débit mini en dessous duquel la pompe s'avère ne plus être adaptée.
Vous avez modifié votre système de chauffage en installant un poêle à bois, de ce fait la plupart des radiateurs existants ne sont plus alimentés par la chaudière (puisque fermés par les robinets thermostatiques).
En ne conservant que les radiateurs des chambres et celui de la salle de bains, le débit minimum nécessaire à l'installation se trouve donc inférieur au débit mini de la pompe (augmentation de la vitesse et sifflement).
Pour résoudre votre problème il faut (en fermant les radiateurs autre que ceux de la salle de bains et des chambres), en procédant radiateur par radiateur, fermez doucement le robinet thermostatique pour obtenir le sifflement puis en agissant sur le coude ou té de réglage, le refermer légèrement pour supprimer le sifflement. Ouvrez en grand le radiateur et passez au suivant pour faire la même opération.
A la fin de l'opération vos radiateurs ne doivent plus siffler.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponses, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si aujourd'hui votre installation de chauffage a besoin de 12 Kw (soit une surface habitable estimée à environ 100m²) il faut savoir que cette puissance est celle nécessaire au plus froid de l'hiver.
En dehors de cette période, la puissance demandée sera inférieure et comprise entre 0 est 12 Kw.
Le premier problème rencontré avec la chaudière est que sa puissance mini est de 7.5 Kw ce qui veut dire que en mi-saison elle fonctionne à une puissance supérieure à la demande (ce pendant la plus grosse partie de la saison de chauffe).
A cette puissance correspond un débit minimum assuré par la pompe de chauffage, débit mini en dessous duquel la pompe s'avère ne plus être adaptée.
Vous avez modifié votre système de chauffage en installant un poêle à bois, de ce fait la plupart des radiateurs existants ne sont plus alimentés par la chaudière (puisque fermés par les robinets thermostatiques).
En ne conservant que les radiateurs des chambres et celui de la salle de bains, le débit minimum nécessaire à l'installation se trouve donc inférieur au débit mini de la pompe (augmentation de la vitesse et sifflement).
Pour résoudre votre problème il faut (en fermant les radiateurs autre que ceux de la salle de bains et des chambres), en procédant radiateur par radiateur, fermez doucement le robinet thermostatique pour obtenir le sifflement puis en agissant sur le coude ou té de réglage, le refermer légèrement pour supprimer le sifflement. Ouvrez en grand le radiateur et passez au suivant pour faire la même opération.
A la fin de l'opération vos radiateurs ne doivent plus siffler.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponses, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 novembre 2020 à 15:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit vanne thermostatique chaudière à condensation ELM Leblanc
Bonjour VETC et merci pour votre aide.
En effet ma maison fait 90m².
Je comprends bien ce que vous expliquez par rapport à la puissance mini de la chaudière néanmoins, le circulateur lui fonctionne à vitesse constante (je n'ai pas la chance d'avoir un circulateur dont la vitesse est gérée par la régulation de la chaudière).
J'ai tenté votre solution pour le réglage du débit en jouant sur le Té de réglage, le sifflement au niveau de la vanne thermostatique diminue en effet, par contre sur un des radiateurs, le bruit de circulation d'eau est beaucoup plus élevé au niveau du Té de réglage (on déplace le problème
) cependant j'ai pu améliorer la chose en réglant tous les radiateurs comme indiqué. Il me reste à remplacer le corps de la vanne thermostatique qui siffle le plus (probablement obstrué ou usé ...).
Merci pour votre aide (je n'oublie pas un petit passage par la cagnotte leetchi).
Cordialement, Rémi.
En effet ma maison fait 90m².
Je comprends bien ce que vous expliquez par rapport à la puissance mini de la chaudière néanmoins, le circulateur lui fonctionne à vitesse constante (je n'ai pas la chance d'avoir un circulateur dont la vitesse est gérée par la régulation de la chaudière).
J'ai tenté votre solution pour le réglage du débit en jouant sur le Té de réglage, le sifflement au niveau de la vanne thermostatique diminue en effet, par contre sur un des radiateurs, le bruit de circulation d'eau est beaucoup plus élevé au niveau du Té de réglage (on déplace le problème

Merci pour votre aide (je n'oublie pas un petit passage par la cagnotte leetchi).
Cordialement, Rémi.
23 novembre 2020 à 13:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 2. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 3. Chaudière à condensation Elm Leblanc qui siffle
- N°20047 : Bonjour. J'ai ma chaudière à condensation qui siffle dès que j'ouvre le robinet d'eau. La chaudière a 2 mois. Mon chauffagiste qui a installé celle-ci ne trouve pas l'origine de ce sifflement. Je me tourne vers vous car...
- 4. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 5. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 6. Problème chaudière Elm Leblanc
- N°19929 : Bonjour. J'ai un souci avec ma chaudière Elm Leblanc à ventouse ngvb23-2h. Le voyant eau sanitaire et voyant chauffage clignotent. Une pression de quelques secondes sur le triangle la chaudière se remet en marche les...
- 7. Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc
- N°22059 : Bonjour. Tout est dans le titre (Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc) et dans le fichier audio attaché. Ce bruit est issu de micro coupure en alimentation gaz du brûleur. Il n'apparait donc que lorsque le...
- 8. Problème bruit chaudière Elm Leblanc Megalis Condens
- N°14746 : Bonjour, Ma chaudière Elm Leblanc Megalis Condens installée l'année dernière (et juste hors garantie) fait depuis le début (j'ai trainé sur ce problème) un bruit de sirène de paquebot lorsque l'on referme le robinet...
- 9. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 10. Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
- N°22409 : Bonjour à tous. Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h Un thermostat ou une régulation d'ambiance ? Les produits Leblanc sont ici...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite