Bonjour,
Pour répondre à votre première question oui il est très important de remettre un purgeur sur votre chaudière (même si je vois pas bien comment il a pu être supprimé).
Le défaut de circulation peut souvent être dû à de l'air mais il y aussi d'autres causes :
- filtre chauffage encrassé,
- débistat défectueux (facile à contrôler avec un multimètre),
- si le problème est en mode sanitaire ça pourrait être l'échangeur à plaques bien qu'à mon avis la chaudière se mettrait surtout en surchauffe,
- et enfin problème de carte électronique.
Vous pouvez essayer de trouver le moyen de mettre la pression et le débit d'eau idéal mais ce n'est pas la cause de votre problème.
Pour répondre à votre première question oui il est très important de remettre un purgeur sur votre chaudière (même si je vois pas bien comment il a pu être supprimé).
Le défaut de circulation peut souvent être dû à de l'air mais il y aussi d'autres causes :
- filtre chauffage encrassé,
- débistat défectueux (facile à contrôler avec un multimètre),
- si le problème est en mode sanitaire ça pourrait être l'échangeur à plaques bien qu'à mon avis la chaudière se mettrait surtout en surchauffe,
- et enfin problème de carte électronique.
Vous pouvez essayer de trouver le moyen de mettre la pression et le débit d'eau idéal mais ce n'est pas la cause de votre problème.
08 février 2017 à 22:13

Bonjour.
Votre problème ressemble beaucoup à un problème d'embouage sur votre installation.
Peut-être que votre installation n'était pas bien purgée à la mise en route et ou elle n'a pas été traitée.
Vérifiez votre filtre sur votre chaudière ou sinon essayez de démonter un radiateur pour confirmer.
Votre problème ressemble beaucoup à un problème d'embouage sur votre installation.
Peut-être que votre installation n'était pas bien purgée à la mise en route et ou elle n'a pas été traitée.
Vérifiez votre filtre sur votre chaudière ou sinon essayez de démonter un radiateur pour confirmer.
13 novembre 2016 à 20:43

Bonsoir.
N'importe quelle marque de thermostat convient s'il s'agit d'un contact sec.
Il n'y a qu'avec une liaison bus qu'il faut un appareil adapté.
N'importe quelle marque de thermostat convient s'il s'agit d'un contact sec.
Il n'y a qu'avec une liaison bus qu'il faut un appareil adapté.
16 octobre 2016 à 20:52

Bonjour.
Si votre chaudière fonctionne en chauffage, il lui faut absolument un radiateur minimum ou envoyer les calories (surtout si toute votre installation possède des thermostatiques partout) sinon elle risque de passer en surchauffe.
De plus un thermostat est un minimum pour réguler n'importe quelle installation de chauffage, l'idéal étant une régulation climatique avec une chaudière à condensation.
Si votre chaudière fonctionne en chauffage, il lui faut absolument un radiateur minimum ou envoyer les calories (surtout si toute votre installation possède des thermostatiques partout) sinon elle risque de passer en surchauffe.
De plus un thermostat est un minimum pour réguler n'importe quelle installation de chauffage, l'idéal étant une régulation climatique avec une chaudière à condensation.
04 octobre 2016 à 21:30

Bonjour.
Vous avez un problème d'étanchéité sur votre brûleur.
Vérifiez si votre tuyau d'amenée d'air dans la chaudière ne s'est pas enlevé, sinon ça doit sûrement être un problème de joint du brûleur.
Vous avez un problème d'étanchéité sur votre brûleur.
Vérifiez si votre tuyau d'amenée d'air dans la chaudière ne s'est pas enlevé, sinon ça doit sûrement être un problème de joint du brûleur.
25 juillet 2016 à 22:51

Bonjour.
A mon avis vous avez quand même un problème de débit.
Il faudrait essayer sur votre évier de cuisine pour confirmer.
La chaudière ne choisit pas sur quel robinet elle envoie de l'eau chaude.
A mon avis vous avez quand même un problème de débit.
Il faudrait essayer sur votre évier de cuisine pour confirmer.
La chaudière ne choisit pas sur quel robinet elle envoie de l'eau chaude.
30 juin 2016 à 20:41

Bonjour.
Votre chaudière doit être une SD 223.
Le robinet pour remplir est celui qui est au dessus du gros tube de gauche mais la tête du robinet doit être cassée.
Dans tous les cas ce n'est pas ça qui empêche d'allumer votre veilleuse.
Si il n y a pas du tout de veilleuse il y a l'injecteur de bouché ou pas de gaz.
Si la veilleuse ne tient pas il y a un problème de thermocouple.
Dans les 2 cas vous allez devoir appeler un dépanneur.
Votre chaudière doit être une SD 223.
Le robinet pour remplir est celui qui est au dessus du gros tube de gauche mais la tête du robinet doit être cassée.
Dans tous les cas ce n'est pas ça qui empêche d'allumer votre veilleuse.
Si il n y a pas du tout de veilleuse il y a l'injecteur de bouché ou pas de gaz.
Si la veilleuse ne tient pas il y a un problème de thermocouple.
Dans les 2 cas vous allez devoir appeler un dépanneur.
30 juin 2016 à 20:36

Bonjour.
Comme beaucoup de chaudière votre sonde de température primaire sert de sécurité hors gel.
Donc si votre sonde ne donne plus de bonne valeur, elle fait déclencher la chaudière en chauffage sans qu'il y ait pour autant de demande.
Comme beaucoup de chaudière votre sonde de température primaire sert de sécurité hors gel.
Donc si votre sonde ne donne plus de bonne valeur, elle fait déclencher la chaudière en chauffage sans qu'il y ait pour autant de demande.
22 juin 2016 à 21:27

Bonsoir.
Dans les 2 cas la puissance de la chaudière est largement suffisante pour votre chauffage, ce qui va être compté c'est le nombre de points d'eau chaude et le nombre de personne dans la maison.
A mon avis partez plus sur la Saunier Duval.
L'utilisation est beaucoup plus simple et en cas de panne les pièces sont plus facilement disponibles.
Dans les 2 cas la puissance de la chaudière est largement suffisante pour votre chauffage, ce qui va être compté c'est le nombre de points d'eau chaude et le nombre de personne dans la maison.
A mon avis partez plus sur la Saunier Duval.
L'utilisation est beaucoup plus simple et en cas de panne les pièces sont plus facilement disponibles.
30 mai 2016 à 22:07

Bonsoir.
Vous avez un problème de circulation à cause de la saleté (voir filtre chauffage) ou de l'air (voir purgeur) et il serait bon de contrôler votre vase d'expansion.
Vous avez un problème de circulation à cause de la saleté (voir filtre chauffage) ou de l'air (voir purgeur) et il serait bon de contrôler votre vase d'expansion.
30 mai 2016 à 21:58

Bonsoir.
Votre vanne 3 voies doit rester bloquée en grande partie en chauffage, c'est pour cela que vos radiateurs chauffent et il serait pas étonnant que votre filtre chauffage soit encrassé.
Votre vanne 3 voies doit rester bloquée en grande partie en chauffage, c'est pour cela que vos radiateurs chauffent et il serait pas étonnant que votre filtre chauffage soit encrassé.
30 mai 2016 à 21:52

Bonsoir.
Si votre thermostat actuel fonctionne, rebranchez-vous à la place des fils de thermostat actuel (pour la partie interrupteur de votre récepteur) et repiquez-vous sur l'alimentation générale de la chaudière (pour la partie alim du récepteur) ou prise extérieure tout simplement.
Si votre thermostat actuel fonctionne, rebranchez-vous à la place des fils de thermostat actuel (pour la partie interrupteur de votre récepteur) et repiquez-vous sur l'alimentation générale de la chaudière (pour la partie alim du récepteur) ou prise extérieure tout simplement.
30 mai 2016 à 21:45

Il peut arriver qu'une pièce même neuve soit défaillante dans ce cas elle sera remplacée sous garantie (2 ans).
04 novembre 2012 à 14:25

Bonjour,
Si votre eau est plus chaude que d'habitude ce pourrait être un problème de sonde sanitaire qui ne donne pas la bonne valeur de température et crée une demande permanente en sanitaire.
Bon courage.
Si votre eau est plus chaude que d'habitude ce pourrait être un problème de sonde sanitaire qui ne donne pas la bonne valeur de température et crée une demande permanente en sanitaire.
Bon courage.
02 novembre 2012 à 18:30

Bonjour,
C'est votre disconnecteur qui doit fuir, y a plus qu'à appeler un SAV.
Bon courage.
C'est votre disconnecteur qui doit fuir, y a plus qu'à appeler un SAV.
Bon courage.
02 novembre 2012 à 18:09

Bonsoir,
La signification des codes est inscrite dans la chaudière mais de mémoire c'est un problème de circulation donc il y a de forte chance que votre filtre chauffage soit bouché (situé sous la pompe).
Bon courage.
La signification des codes est inscrite dans la chaudière mais de mémoire c'est un problème de circulation donc il y a de forte chance que votre filtre chauffage soit bouché (situé sous la pompe).
Bon courage.
02 novembre 2012 à 18:04

Bonjour,
L'icône de la maison signifie que la chaudière calcule toute seule la température de départ chauffage grâce à la sonde extérieure (ce qui est normal).
C'est pour cela que vous ne pouvez pas modifier la température des radiateurs.
De plus suivant l'année de votre chaudière vous ne pouvez mettre dans votre maison qu'un thermostat classique (contact sec) et non pas une régulation
En dépannage débranchez votre sonde extérieure et vous pourrez régler votre température de radiateurs.
Bon courage.
L'icône de la maison signifie que la chaudière calcule toute seule la température de départ chauffage grâce à la sonde extérieure (ce qui est normal).
C'est pour cela que vous ne pouvez pas modifier la température des radiateurs.
De plus suivant l'année de votre chaudière vous ne pouvez mettre dans votre maison qu'un thermostat classique (contact sec) et non pas une régulation
En dépannage débranchez votre sonde extérieure et vous pourrez régler votre température de radiateurs.
Bon courage.
02 novembre 2012 à 17:56

Bonjour,
quelque soit la marque de votre chaudière il faudra sûrement diminuer sa puissance de chauffage au minimum (aux alentours de 7 kW selon les marques) ce qui suffira largement pour 45 m².
En outre votre thermostat sert à donner une consigne de chauffe pour un volume donné donc laissez-le par exemple à 20° et si vous avez des robinets thermostatiques dans les chambres réglez-les sur 2 (à peu près 18°).
Cordialement.
quelque soit la marque de votre chaudière il faudra sûrement diminuer sa puissance de chauffage au minimum (aux alentours de 7 kW selon les marques) ce qui suffira largement pour 45 m².
En outre votre thermostat sert à donner une consigne de chauffe pour un volume donné donc laissez-le par exemple à 20° et si vous avez des robinets thermostatiques dans les chambres réglez-les sur 2 (à peu près 18°).
Cordialement.
31 octobre 2012 à 21:29

Bonsoir,
Ce que chauffeco28 vous dit c'est que votre chaudière est réglée pour du plancher chauffant donc ne peut pas dépasser les 50°, il faut faire intervenir votre SAV.
Bon courage.
Ce que chauffeco28 vous dit c'est que votre chaudière est réglée pour du plancher chauffant donc ne peut pas dépasser les 50°, il faut faire intervenir votre SAV.
Bon courage.
31 octobre 2012 à 20:59

Bonjour,
il y a peut-être un problème de sécurité 88° ou 100° qui serait défaillante, quand elle se déclenche elle coupe le bloc gaz, mais la chaudière essaie quand même de s'allumer puis se met en sécurité comme il n'y a pas de flammes (si c'est la 100°).
Sinon possible problème de sonde primaire ou de circuit.
Bon courage.
il y a peut-être un problème de sécurité 88° ou 100° qui serait défaillante, quand elle se déclenche elle coupe le bloc gaz, mais la chaudière essaie quand même de s'allumer puis se met en sécurité comme il n'y a pas de flammes (si c'est la 100°).
Sinon possible problème de sonde primaire ou de circuit.
Bon courage.
31 octobre 2012 à 20:20

Bonjour,
Pour un défaut de ionisation voici les différentes causes :
Inversion phase neutre sur l'alimentation.
Tension neutre terre supérieure à 3 ou 4 volts.
Problème de boitier d'allumage si l'électrode est branchée dessus.
Mauvais réglage de combustion en mini gaz si c'est une chaudière à condensation.
Dernière cause plus rare sur une chaudière neuve : la carte électronique.
Bon courage.
Pour un défaut de ionisation voici les différentes causes :
Inversion phase neutre sur l'alimentation.
Tension neutre terre supérieure à 3 ou 4 volts.
Problème de boitier d'allumage si l'électrode est branchée dessus.
Mauvais réglage de combustion en mini gaz si c'est une chaudière à condensation.
Dernière cause plus rare sur une chaudière neuve : la carte électronique.
Bon courage.
31 octobre 2012 à 19:49

Bonjour
A première vue si votre chaudière s'allume quelque soit le débit sur l'eau chaude ça me fait plus penser à un problème d'échangeur à plaques.
Bon courage.
A première vue si votre chaudière s'allume quelque soit le débit sur l'eau chaude ça me fait plus penser à un problème d'échangeur à plaques.
Bon courage.
31 octobre 2012 à 19:18

Bonjour,
si vous l'installez sans la sonde extérieure vous perdez l'intérêt de la régulation (température chauffage variable) ce qui est dommage avec une chaudière à condensation
Si vous êtes sur un circuit radiateur vous pouvez tout à fait mettre la sonde + un thermostat d'ambiance.
si vous l'installez sans la sonde extérieure vous perdez l'intérêt de la régulation (température chauffage variable) ce qui est dommage avec une chaudière à condensation
Si vous êtes sur un circuit radiateur vous pouvez tout à fait mettre la sonde + un thermostat d'ambiance.
31 octobre 2012 à 19:00

Bonjour,
Il y a plusieurs choses à vérifier :
Est-ce que le conduit n'est pas obstrué (nid d'oiseau, saletés... souvent dans les coudes).
Est-ce que le conduit est en fibrociment ?
Il y a plusieurs choses à vérifier :
Est-ce que le conduit n'est pas obstrué (nid d'oiseau, saletés... souvent dans les coudes).
Est-ce que le conduit est en fibrociment ?
31 octobre 2012 à 17:38