Chaudière chappée orana condensation
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6154
Questions Bricolage : Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour, j'ai fait installer une chaudière neuve Chappée condensation Orana début septembre 2008, je n'ai que des problèmes, après diverses pièces changées, il y a toujours des dysfonctionnements :
-grosse différence t° ambiance affichée sur pupitre de programmation et t° réelle
- t° de chauffage demandée jamais atteinte
- circulateur qui tourne tout le temps
- allumage brûleur très fréquent et quelque second pour le chauffage
Y a-t-il des solutions, car Chappée sont inexistants alors quelle est neuve donc sous garantie. Merci
-grosse différence t° ambiance affichée sur pupitre de programmation et t° réelle
- t° de chauffage demandée jamais atteinte
- circulateur qui tourne tout le temps
- allumage brûleur très fréquent et quelque second pour le chauffage
Y a-t-il des solutions, car Chappée sont inexistants alors quelle est neuve donc sous garantie. Merci
17 octobre 2008 à 01:49
Conseils Forum 1
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour,
j'ai exactement les mêmes problèmes que vous avec cette chaudière installée en juin 2008.
Après avoir changé le thermostat d'ambiance, même symptômes : 2° d'écart entre T°ambiante et T°affichée.
De plus mon chauffagiste semble dépassé par cette technologie et ne trouve pas la cause du problème.
Je vais essayer d'appeler Baxi directement... C'est quand même un comble, on achète une chaudière assez chère pour être tranquille et c'est tout le contraire...
j'ai exactement les mêmes problèmes que vous avec cette chaudière installée en juin 2008.
Après avoir changé le thermostat d'ambiance, même symptômes : 2° d'écart entre T°ambiante et T°affichée.
De plus mon chauffagiste semble dépassé par cette technologie et ne trouve pas la cause du problème.
Je vais essayer d'appeler Baxi directement... C'est quand même un comble, on achète une chaudière assez chère pour être tranquille et c'est tout le contraire...
Conseils Forum 2
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour, pourriez-vous me tenir au courant, car moi aussi je les ai contactés, mais ils font les sourds.
29 octobre 2008 à 02:52
Conseils Forum 3
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour
Je viens de faire installer une chaudière de marque Orana et j'ai les mêmes problèmes.
Pouvez-vous me donner la réponse que vous avez trouvé pour solutionner ces dysfonctionnements.
Je viens de faire installer une chaudière de marque Orana et j'ai les mêmes problèmes.
Pouvez-vous me donner la réponse que vous avez trouvé pour solutionner ces dysfonctionnements.
24 novembre 2009 à 15:00
Conseils Forum 4
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Soit vos sondes d'ambiance sont défectueuses, soit la distance des fils entre la chaudière et votre thermostat d'ambiance est trop grande.
08 janvier 2010 à 18:38
Conseils Forum 5
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour,
J'ai la même chaudière depuis août 2008, tombée en panne en janvier 2010, platine principale changée, ça fonctionne mais j'en ai souffert et je souffre toujours car la chaudière s'arrête des fois avec 125E et je dois toujours faire reset avec 2 fois sur ok et ça repart.
Bref, pour votre cas, la température de chauffage doit être réglée en appuyant au moins 3 secondes sur le bouton IP et vous avez les n° des paramètres, le 1er c'est 504 (température maxi départ chauff), mettre sur 75-80 si vous avez des radiateurs, ensuite appuyer à chaque fois ok pour défiler les paramètres et sur CH MX (valeur maxi temps de chauff), mettre aussi 75-80 et le plus important c'est juste après le suivant CH MN (valeur mini de temps de chauff) mettre par ex 70, ça veut dire que la chaudière donne au moins 70° pour la température du chauffage, vous l'avez sûrement plus basse (voir manuel d'installation page 20).
Pour sortir, appuyer à nouveau sur ip. Ensuite pour le circulateur j'ai le même problème : il tourne tout le temps. Son problème c'est qu'il n'a qu'une vitesse ! Toujours à fond.
Le mien chauffe et fait arrêter la chaudière (125E) car elle est brûlante. Le locataire a la même chaudière et n'a pas ce problème, ne surchauffe pas et ne s'arrête pas.
C'est moi qui ai la poisse. En fait, il faut paramétrer la chaudière comme prévu page 15 (sauf le 651 mettre sur 6 au lieu de 8. C'est plus exact, j'ai une autre doc) et je pense que vous n'aurez plus le problème de brûleur...
Bonne chance. Si vous n'avez pas le manuel, vous pouvez l'avoir sur le site Baxi Chappée, sinon je pourrais vous fournir les paramètres.
J'ai la même chaudière depuis août 2008, tombée en panne en janvier 2010, platine principale changée, ça fonctionne mais j'en ai souffert et je souffre toujours car la chaudière s'arrête des fois avec 125E et je dois toujours faire reset avec 2 fois sur ok et ça repart.
Bref, pour votre cas, la température de chauffage doit être réglée en appuyant au moins 3 secondes sur le bouton IP et vous avez les n° des paramètres, le 1er c'est 504 (température maxi départ chauff), mettre sur 75-80 si vous avez des radiateurs, ensuite appuyer à chaque fois ok pour défiler les paramètres et sur CH MX (valeur maxi temps de chauff), mettre aussi 75-80 et le plus important c'est juste après le suivant CH MN (valeur mini de temps de chauff) mettre par ex 70, ça veut dire que la chaudière donne au moins 70° pour la température du chauffage, vous l'avez sûrement plus basse (voir manuel d'installation page 20).
Pour sortir, appuyer à nouveau sur ip. Ensuite pour le circulateur j'ai le même problème : il tourne tout le temps. Son problème c'est qu'il n'a qu'une vitesse ! Toujours à fond.
Le mien chauffe et fait arrêter la chaudière (125E) car elle est brûlante. Le locataire a la même chaudière et n'a pas ce problème, ne surchauffe pas et ne s'arrête pas.
C'est moi qui ai la poisse. En fait, il faut paramétrer la chaudière comme prévu page 15 (sauf le 651 mettre sur 6 au lieu de 8. C'est plus exact, j'ai une autre doc) et je pense que vous n'aurez plus le problème de brûleur...
Bonne chance. Si vous n'avez pas le manuel, vous pouvez l'avoir sur le site Baxi Chappée, sinon je pourrais vous fournir les paramètres.
05 janvier 2011 à 19:06
Conseils Forum 6
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour, une question, depuis quelques jours la chaudière affiche le code erreur 168E ?
Impossible de la faire redémarrer même en appuyant sur le bouton RESET, elle redémarre et sarrête.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? D'après le chauffagiste il faut changer la carte électronique mais il n'en est pas certain...
Impossible de la faire redémarrer même en appuyant sur le bouton RESET, elle redémarre et sarrête.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? D'après le chauffagiste il faut changer la carte électronique mais il n'en est pas certain...
29 août 2011 à 17:23
Conseils Forum 7
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Idem pour moi code erreur 168E.
Le chauffagiste pense qu'il y a soit un défaut de connexion chaudière-thermostat d'ambiance soit un défaut du thermostat qu'il faut changer.
Le chauffagiste pense qu'il y a soit un défaut de connexion chaudière-thermostat d'ambiance soit un défaut du thermostat qu'il faut changer.
30 octobre 2012 à 00:27
Conseils Forum 8
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Bonjour.
C'est presque rassurant de voir que beaucoup de personnes ont un problème avec cette chaudière.
Trop de paramètres à régler. Aucun chauffagiste compétent (pour le moment...), fonctionne pour moi bien sûr la zone de chauffage au sol (basse température pour laquelle mon chauffagiste veut toujours mettre plus que la température max conseille = 40°).
Mais problème pour la seconde zone, haute température, qui n'atteint jamais le niveau demandé.
Mon constat : la chaudière n'est commandée que par le thermostat d'ambiance placé dans la zone basse température. Le second thermostat commande bien la vanne mais ne déclenche pas la chaudière, ce qui ne sert pas à grand chose alors sauf à faire arriver dans le circuit de l'eau de moins en moins chaude...
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce constat et sait-il comment le résoudre ?
L’idée de mettre une valeur min à 70° devrait fonctionner mais force alors la chaudière en mode chauffage permanent, non ?
Bonjour la facture...
C'est presque rassurant de voir que beaucoup de personnes ont un problème avec cette chaudière.
Trop de paramètres à régler. Aucun chauffagiste compétent (pour le moment...), fonctionne pour moi bien sûr la zone de chauffage au sol (basse température pour laquelle mon chauffagiste veut toujours mettre plus que la température max conseille = 40°).
Mais problème pour la seconde zone, haute température, qui n'atteint jamais le niveau demandé.
Mon constat : la chaudière n'est commandée que par le thermostat d'ambiance placé dans la zone basse température. Le second thermostat commande bien la vanne mais ne déclenche pas la chaudière, ce qui ne sert pas à grand chose alors sauf à faire arriver dans le circuit de l'eau de moins en moins chaude...
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce constat et sait-il comment le résoudre ?
L’idée de mettre une valeur min à 70° devrait fonctionner mais force alors la chaudière en mode chauffage permanent, non ?
Bonjour la facture...
02 novembre 2012 à 19:51
Conseils Forum 9
Chaudière chappée orana condensation
Notre chaudière claque à chaque allumage avec un bruit sourd.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci.
27 novembre 2012 à 21:13
Conseils Forum 10
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Le claquement est dû au capot où il y a le brûleur. Il faut le plier un peu.
04 septembre 2013 à 20:22
Conseils Forum 11
Invité

Chaudière chappée orana condensation
Invité

Si la chaudière a du mal à monter en température il faut augmenter la pente k reg entre 2 et 3.5.
Bloquer la température maxi à 68 origine 80.
Bloquer la température maxi à 68 origine 80.
04 septembre 2013 à 20:34