Question Forum Chauffage : Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Doudou57
Membre inscrit
Doudou57
4 messages
Bonjour.

J'ai installé une chaudière sol condensation Chappée Orana il y a environ deux mois.
J'ai mis un ventilateur neuf et la chaudière tourne très bien, mais tous les jours il y a cet affichage d'erreur 168.
En appuyant sur le bouton, elle redémarre.
J'ai une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance installés.
Si quelqu'un a une solution, elle sera la bienvenue. Merci d'avance.
31 décembre 2022 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Doudou57
Membre inscrit
Doudou57
4 messages
Bonjour,
Autre question : sur ma chaudière au sol à condensation chappée Orana, j'ai un câble avec une fiche à griffe sortant du boîtier où se trouve le circuit imprimé. Pourriez-vous me dire à quoi il est branché ? Merci.
31 décembre 2022 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 décembre 2022 à 18:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Doudou57
Membre inscrit
Doudou57
4 messages
Bonjour,
Je réponds à votre demande : c'est une chaudière Orana HTE de 2008, type gaz, HTE GBI/GBVI24, numéro de série : 082201008, code 12235100, chauffage par radiateurs, robinet non thermostatique, sonde extérieure oui.
Maison de 110m², gaz naturel. Thermostat d'ambiance : thermoflash digi 24 dans le salon.
Voici les renseignements. Sachez que le ventilateur, je viens de le changer. Mais l'erreur 168E est toujours là.
01 janvier 2023 à 15:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Si vous venez de remplacer l'extracteur et que le défaut E168 persiste c'est que votre diagnostic n'était pas le bon. Il vous reste à contrôler :
- Le faisceau de câbles,
- La carte LMU,

Pourquoi ne pas faire appel à un professionnel de la maintenance habilité pour cette marque ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de cette fiche à griffe qui serait débranchée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 18:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168

Doudou57
Membre inscrit
Doudou57
4 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

Je vous envoie deux photos de cette fiche (libre dès l’installation).
Pourriez-vous me dire où là placer ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
350212df 6354 4134 99b3 fe0c7168496b.jpeg2d2c3eab b034 4ab6 b586 8d2e7724e96a.jpeg

04 janvier 2023 à 10:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière sol condensation Chappée Orana erreur 168 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite