Question Forum Chauffage : Chauffage en continu chaudière à gaz

mdeq
Membre inscrit
mdeq
9 messages
Bonjour à tous,

Avant de poser mes questions, voici mon installation : chaudière à gaz à condensation sur laquelle je ne peux régler que la température - soit env. 50° à 55° C. Deux circuits viennent ensuite alimenter les radiateurs équipés de thermostatiques - sauf un radiateur avec une tête manuelle.
Les deux circuits se terminent par un bouclage entrée-sortie eau chaude, c'est à dire comme un radiateur ouvert à fond.
Age de l'installation, une quinzaine d'année.

Ce qui m'amène à plusieurs questions :
- Quand est-ce que la chaudière s'arrête de fonctionner - les circuits n'étant pas coupés par un thermostatique.
- Est-ce que la chaudière s'arrête une fois la température de l'eau atteinte ?
- Puis-je supprimer ces bouclages et ne laisser que le radiateur à tête manuelle ouvert pour éviter une surcharge de la pompe (préconisé par les plombiers) ? Ce qui laisse supposer que le circuit reste constamment ouvert et que la chaudière ne cesse de fonctionner ?

Voici donc ces quelques questions, sans réponses satisfaisantes de ma part.
En vous remerciant pour votre intérêt.
Bonne soirée.
03 février 2018 à 20:09
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo

Chauffage en continu chaudière à gaz

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la marque et le modèle de cette sonde ou thermostat ?
- Les deux bouclages en bout de circuit sont-ils équipés de vannes à pression différentielle ?
- Dans quelles pièces se trouvent les radiateurs avec des robinets simple ?

Le fait de n'avoir que la possibilité de régler la température entre 50 et 55°C est assez surprenant mais cela convient-il pour chauffer votre logement ?

Pour commencer à répondre, selon le type de bouclage réalisé, vous pourriez avoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Lorsque la température ambiante est atteinte dans toutes les pièces, les radiateurs se ferment tous, la vanne à pression différentielle du bouclage s'ouvre, la différence entre la température de départ et la température de retour (sur la chaudière) diminue : la chaudière s'arrête.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 12:48
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo

Chauffage en continu chaudière à gaz

mdeq
Membre inscrit
mdeq
9 messages
Bonsoir Mario,
Voici quelques infos complémentaires :
Il s'agit d'une chaudière Saunier-Duval Isomax F28E de 07/97 (voir image)
Pas de sonde, pas de thermostat.
Une photo de la boucle, et à part les robinets d'arrêt, je ne vois pas de vanne à pression.
Je précise que l'installation est sur 3 niveaux et que les boucles sont situées au plus haut de l'installation.
La tête manuelle est sur un sèche serviette dans une petite sdb.
Et je me suis mal exprimé sur la température de la chaudière : Je peux bien sûr la régler au degré près, mais un plombier me l'a réglée sur 50°C (voire 55°C par grand froid).

Merci pour votre réponse rapide et votre aide.
Bonne soirée
Michaël

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum chauffage boucle robinets d'arrêtchauffage en continu chaudière Saunier-Duval Isomax F28E

05 février 2018 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Eau chaude en continu chaudière gaz Deville
    N°20497 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz de Marque Deville VNI 24, depuis quelques temps en position été, elle se met à ronronner, le témoin du fonctionnement en mode sanitaire reste en continu, et la température monte à...
  • 2. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
    N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
  • 3. Que veut dire quantité d'eau chaude continu pour cumulus à gaz
    N°7186 : Bonjour, j'ai acheté un cumulus à gaz (grosse capacité) et sur la doc (sans faire de pub : STYX TES 50), il est indiqué entre autre : Quantité d’eau chaude ? ; T 30°C en : Continu à (L/h): 825 litres Cela veut-il...
  • 4. Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
    N°20964 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma chaudière Chaffoteaux Centora 24FF : - pompe OK - aspiration cheminée OK - voyant orange OK - train d'étincelles OK - relais vanne gaz OK - allumage flamme...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Electrovanne gaz sur chaudière Viessmann 300 XB3C et erreur F4
    N°21031 : Bonjour. Je consulte depuis plusieurs jours tout ce qui se dit à propos de la tristement célèbre erreur F4 de cette satanée chaudière. :huffy: Elle se trouve dans la maison que je viens d'acheter et date de 2008. Mon...
  • 7. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 9. Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea
    N°12821 : Bonjour J'ai un bruit qui dure très longtemps (environ 30 minutes et à 5 heures du matin, cela parait très long !) au démarrage de la chaudière, jusqu'au moment où elle atteint la bonne température. C'est un bruit continu...
  • 10. Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
    N°4992 : Depuis que j'ai remis mon chauffage en route en octobre dernier j’ai un bruit un peu de type ventilation / VMC / bruit de frigo (limite sifflement parfois !), pas de claquement, pas un bruit de dilatation non plus. Cela me gêne...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage en continu chaudière à gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite