Problèmes de Chauffage : Baisse de pression sans fuite
Invité

J'ai un problème de baisse de pression continue sur mon installation de chauffage (chaudière fioul + plancher chauffant + radiateurs). Cette baisse de pression correspond à plusieurs litres par jour (estimée). Aucune fuite n'est détectable, ni dans le corps de chauffe, ni dans le circuit de chauffage, ni sur le purgeur, ni sur la soupape. J'ai changé le vase d'expansion. La baisse de pression ne se produit plus si la chaudière est arrêtée avec tous les circuits froids. Elle est plus faible si je ferme une partie du chauffage (plancher ou radiateur). En fait tout se passe comme si la chaudière fuyait à l'intérieur du corps de chauffe, mais uniquement quand le brûleur tourne (c'est-à-dire quand je ne peux pas regarder dans le foyer). Est-ce possible ? Comment puis-je le détecter ? Merci d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Baisse de pression sans fuite
Invité

Oui, lors du fonctionnement et la dilatation de la matière, l'eau dans le foyer s'évapore, fermer les deux vannes au départ de la chaudière et laisser uniquement celle-ci fonctionner et à ce moment seulement vous serez à même de conclure si la chaudière est en faute.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Baisse de pression sans fuite
Invité

Si ce problème n'était pas avant alors ça vient probablement de la vanne de remplissage circuit ou du clapet anti-retour (s'il existe).
24 mars 2008 à 19:09
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Baisse de pression sans fuite
Invité

Eh oui ! encore une énigme dépendant essentiellement de la dilatation du fluide proportionnel à la température.
Un vase d'expansion à quoi sert-il exactement et comment déterminer sa capacité ainsi que sa pression ?
Comme les calculs sont longs et fastidieux, retenez simplement que si vous connaissez exactement la capacité globale de l'installation (en kg et non pas en litres), vous pouvez appliquer sans crainte déterminer le vase à 12% de cette somme, réserve comprise.
Eh bien oui il lui une réserve pour que cela fonctionne.
Quant à la pression, quelle est-elle ?
Pression statique augmentée de celle due par l'expansion et de certain coefficient barbare.
Soyons fous et avec marge d'erreur infime, la pression de mise en service doit être d'au moins 2 bars s'y rajoutant quelque babioles pour toutes installations réclamant une température inférieure à 110°C.
Sachant aussi que pour garantir le bon fonctionnement d'un circulateur, l'axe de la volute doit avoir une pression minimale de 1.5 bars.
Sur cela, votre vase est-il de bonne capacité et a-t-il la pression nécessaire à votre installation ?
Sachez qu'à 99% ce point n'est jamais vérifié ni à l'installation ni à l'entretien !
Mais il n'en reste pas moins que des fuites sur circuits, vannes, etc en dehors de la chaudière peuvent exister, mais ne pensez pas un seul instant que ce ne peut-être que de fuites d'eau !
De faibles défauts d'étanchéité à l'air suffisent dès lors que la température monte.
Revérifiez tout et particulièrement vos têtes de robinet d'émetteurs.
A plus amples informations.
Artig
Un vase d'expansion à quoi sert-il exactement et comment déterminer sa capacité ainsi que sa pression ?
Comme les calculs sont longs et fastidieux, retenez simplement que si vous connaissez exactement la capacité globale de l'installation (en kg et non pas en litres), vous pouvez appliquer sans crainte déterminer le vase à 12% de cette somme, réserve comprise.
Eh bien oui il lui une réserve pour que cela fonctionne.
Quant à la pression, quelle est-elle ?
Pression statique augmentée de celle due par l'expansion et de certain coefficient barbare.
Soyons fous et avec marge d'erreur infime, la pression de mise en service doit être d'au moins 2 bars s'y rajoutant quelque babioles pour toutes installations réclamant une température inférieure à 110°C.
Sachant aussi que pour garantir le bon fonctionnement d'un circulateur, l'axe de la volute doit avoir une pression minimale de 1.5 bars.
Sur cela, votre vase est-il de bonne capacité et a-t-il la pression nécessaire à votre installation ?
Sachez qu'à 99% ce point n'est jamais vérifié ni à l'installation ni à l'entretien !
Mais il n'en reste pas moins que des fuites sur circuits, vannes, etc en dehors de la chaudière peuvent exister, mais ne pensez pas un seul instant que ce ne peut-être que de fuites d'eau !
De faibles défauts d'étanchéité à l'air suffisent dès lors que la température monte.
Revérifiez tout et particulièrement vos têtes de robinet d'émetteurs.
A plus amples informations.
Artig
15 janvier 2010 à 10:54