Question Forum Chauffage : Baisse de pression et fuite chaudière Saunier Duval

spectrum0171
Membre inscrit
spectrum0171
2 messages
Bonjour.

Ma chaudière Saunier Duval twin C28E perd de la pression et se met en sécurité.
La fuite se situe sur la sortie (apparemment prévue pour ça) d'un petit robinet en dessous, à côté des 2 manettes pour remettre de la pression.
J'ai remis à 2 bars, j'ai fait fonctionner le chauffage et bien purgé mes radiateurs.
Quelques tests cet après midi...
- elle fonctionne mais perd rapidement de la pression et fuit beaucoup (environ 3 à 4 gouttes par seconde).
- plus je mets de pression (avec les 2 manettes) plus elle fuit.
Je vous remercie par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite chaudière Saunier Duval Saunier Duval twin C28E

05 décembre 2017 à 17:33
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo

Baisse de pression et fuite chaudière Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour,

À priori la soupape de sécurité a un problème...
Meilleurs sentiments.
GC
06 décembre 2017 à 10:35
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo

Baisse de pression et fuite chaudière Saunier Duval

spectrum0171
Membre inscrit
spectrum0171
2 messages
Merci beaucoup.
07 décembre 2017 à 07:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fuite disconnecteur chaudière Saunier Duval
    N°2892 : Bonjour. L'eau s'écoule goutte à goutte au disconnecteur sur ma chaudière Saunier Duval type Thema F 23E, d'où provient cette fuite ? Je récupère un seau d'eau par jour, faut-il changer le disconnecteur ? Merci.
  • 2. Pression en baisse chaudière Saunier Duval condens F30
    N°15961 : Bonjour, J'ai moi aussi un problème avec ma chaudière Saunier Duval condens F30. Elle est neuve, a été installée en décembre et a bien fonctionné depuis. Mais avec l'arrivée du beau temps, c'est à dire depuis une...
  • 3. Baisse de pression sans fuite apparente sur Saunier Duval
    N°8838 : Bonjour, Suite à des travaux de peinture ayant entrainé le démontage de 3 radiateurs sur 9 en plein hiver, la chaudière est tombée en erreur 2 fois. Un plombier a redémarré la chaudière en désarmant / réarmant une...
  • 4. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 5. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 6. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 7. Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F24E
    N°7588 : Bonjour. La pression de ma chaudière baisse régulièrement, depuis 2002 principalement l'hiver. Alors que je remets la pression à 1,5 bars, je la retrouve à 0,6 bars (en sécurité), 1 à 2 jours plus tard. Je ne constate...
  • 8. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 9. Fuite avant gauche chaudière Saunier Duval F23E
    N°5511 : Bonsoir, j'ai une chaudière Saunier Duval F23E qui ne m'apporte que des ennuis (heureusement garantie pièces 10 ans), installée en juillet 1999. Depuis fin février, fuite à l'avant gauche ainsi qu'au niveau de la manette pour...
  • 10. Chaudière Saunier Duval Thema C23EV baisse pression d'eau
    N°9386 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C23EV. Elle est sur la position "Eau chaude" sanitaire seule (car en été). Or, nous constatons une baisse constante de la pression depuis quelques mois, qui nous oblige à rajouter...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression et fuite chaudière Saunier Duval >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite