Question Forum Chauffage : Légère baisse pression sans fuite apparente


Invité
invité
Bonjour, sur 5 purgeurs automatiques, j'ai décelé un léger suintement sur quatre d'entre eux. J'ai donc décidé de les changer. Et pendant que j'y serais, je souhaiterais vérifier l'état du vase d'expansion. Comment le tester pour en vérifier le bon fonctionnement ? Merci de vos renseignements.
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Légère baisse pression sans fuite apparente


Invité
invité
Dévissez le capuchon en plastique sur le vase et appuyez à l'aide d'un tournevis sur le petit piston du milieu. S'il n'y a pas d'air, gonflez-le à l'aide d'une pompe à vélo. Vérifiez aussi si vous n'avez pas de fuite d'eau par la soupape de sécurité chauffage. Yann
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Légère baisse pression sans fuite apparente


Invité
invité
Et il ne faut pas la vidanger avant votre chaudière !
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Légère baisse pression sans fuite apparente


Invité
invité
Il faut se procurer un petit manomètre pression comme pour les pneus de voiture ; c'est le même embout. Vérifiez, elle doit se situer aux alentours de 1 bar pour un vase de 25 à 35 litres.
29 mars 2009 à 04:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 2. Baisse de pression sans fuite apparente sur Saunier Duval
    N°8838 : Bonjour, Suite à des travaux de peinture ayant entrainé le démontage de 3 radiateurs sur 9 en plein hiver, la chaudière est tombée en erreur 2 fois. Un plombier a redémarré la chaudière en désarmant / réarmant une...
  • 3. Probème Pression qui baisse et pas de fuite chaudière Riello
    N°8421 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Riello 28 kW. En décembre, j'ai eu une baisse de pression qui a entrainé la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge). J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti......
  • 4. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
    N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
  • 5. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
    N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
  • 6. Baisse de pression sans fuite
    N°2552 : J'ai un problème de baisse de pression continue sur mon installation de chauffage (chaudière fioul + plancher chauffant + radiateurs). Cette baisse de pression correspond à plusieurs litres par jour (estimée). Aucune fuite...
  • 7. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
    N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
  • 8. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
    N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
  • 9. Grosse baisse de pression installation chauffage
    N°18299 : Bonjour, Après avoir changé mes 2 radiateurs en acier sur 5 à l’étage (ils étaient percés) et il y avait de la limaille dedans. Peu après, et suite au conseil de mon chauffagiste (certains radiateurs ne chauffant pas...
  • 10. Baisse pression chauffage central fioul
    N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
>>> Résultats suivants pour : Légère baisse pression sans fuite apparente >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertrecuperation chauffageradiateurs chauffagedepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite