Problèmes de Chauffage : Baisse de pression sans fuite


Invité
invité
J'ai un problème de baisse de pression continue sur mon installation de chauffage (chaudière fioul + plancher chauffant + radiateurs). Cette baisse de pression correspond à plusieurs litres par jour (estimée). Aucune fuite n'est détectable, ni dans le corps de chauffe, ni dans le circuit de chauffage, ni sur le purgeur, ni sur la soupape. J'ai changé le vase d'expansion. La baisse de pression ne se produit plus si la chaudière est arrêtée avec tous les circuits froids. Elle est plus faible si je ferme une partie du chauffage (plancher ou radiateur). En fait tout se passe comme si la chaudière fuyait à l'intérieur du corps de chauffe, mais uniquement quand le brûleur tourne (c'est-à-dire quand je ne peux pas regarder dans le foyer). Est-ce possible ? Comment puis-je le détecter ? Merci d'avance.

Conseil Dépannage 1 Chauffage

Baisse de pression sans fuite


Invité
invité
Oui, lors du fonctionnement et la dilatation de la matière, l'eau dans le foyer s'évapore, fermer les deux vannes au départ de la chaudière et laisser uniquement celle-ci fonctionner et à ce moment seulement vous serez à même de conclure si la chaudière est en faute.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Baisse de pression sans fuite


Invité
invité
Si ce problème n'était pas avant alors ça vient probablement de la vanne de remplissage circuit ou du clapet anti-retour (s'il existe).
24 mars 2008 à 19:09
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Baisse de pression sans fuite


Invité
invité
Eh oui ! encore une énigme dépendant essentiellement de la dilatation du fluide proportionnel à la température.
Un vase d'expansion à quoi sert-il exactement et comment déterminer sa capacité ainsi que sa pression ?
Comme les calculs sont longs et fastidieux, retenez simplement que si vous connaissez exactement la capacité globale de l'installation (en kg et non pas en litres), vous pouvez appliquer sans crainte déterminer le vase à 12% de cette somme, réserve comprise.
Eh bien oui il lui une réserve pour que cela fonctionne.
Quant à la pression, quelle est-elle ?
Pression statique augmentée de celle due par l'expansion et de certain coefficient barbare.
Soyons fous et avec marge d'erreur infime, la pression de mise en service doit être d'au moins 2 bars s'y rajoutant quelque babioles pour toutes installations réclamant une température inférieure à 110°C.
Sachant aussi que pour garantir le bon fonctionnement d'un circulateur, l'axe de la volute doit avoir une pression minimale de 1.5 bars.
Sur cela, votre vase est-il de bonne capacité et a-t-il la pression nécessaire à votre installation ?
Sachez qu'à 99% ce point n'est jamais vérifié ni à l'installation ni à l'entretien !
Mais il n'en reste pas moins que des fuites sur circuits, vannes, etc en dehors de la chaudière peuvent exister, mais ne pensez pas un seul instant que ce ne peut-être que de fuites d'eau !
De faibles défauts d'étanchéité à l'air suffisent dès lors que la température monte.
Revérifiez tout et particulièrement vos têtes de robinet d'émetteurs.
A plus amples informations.
Artig
15 janvier 2010 à 10:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
    N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
  • 2. Probème Pression qui baisse et pas de fuite chaudière Riello
    N°8421 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Riello 28 kW. En décembre, j'ai eu une baisse de pression qui a entrainé la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge). J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti......
  • 3. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
    N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
  • 4. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
    N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
  • 5. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
    N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
  • 6. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
    N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
  • 7. Légère baisse pression sans fuite apparente
    N°1376 : Bonjour, sur 5 purgeurs automatiques, j'ai décelé un léger suintement sur quatre d'entre eux. J'ai donc décidé de les changer. Et pendant que j'y serais, je souhaiterais vérifier l'état du vase d'expansion. Comment le tester...
  • 8. Grosse baisse de pression installation chauffage
    N°18299 : Bonjour, Après avoir changé mes 2 radiateurs en acier sur 5 à l’étage (ils étaient percés) et il y avait de la limaille dedans. Peu après, et suite au conseil de mon chauffagiste (certains radiateurs ne chauffant pas...
  • 9. Baisse pression chauffage central fioul
    N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
  • 10. Baisse de pression et fuite chaudière Saunier Duval
    N°19091 : Bonjour. Ma chaudière Saunier Duval twin C28E perd de la pression et se met en sécurité. La fuite se situe sur la sortie (apparemment prévue pour ça) d'un petit robinet en dessous, à côté des 2 manettes pour remettre de...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression sans fuite >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum solaire chauffageradiateur airelechauffage au solsballon electrique reglage temperature



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite