Question Forum Chauffage : Pression radiateur
Invité

Bonjour à tous. Je résume la situation : j'ai une chaudière Saunier Duval et il y a de cela un bon mois j'ai fait faire quelques travaux de plomberie (je viens d'emménager) et depuis je n'ai que des problèmes. Mon échelle de pression de radiateur va de 0 à 4 (à partir de 3 c'est dans le rouge). Depuis que les travaux ont été faits l'aiguille a petit à petit monté de 1.5 à 3 (en un mois). Mercredi dernier voyant l'aiguille sur le 3 j'ai paniqué et j'ai rappelé mon plombier qui est venu purger mes radiateurs.. aiguille redescendue à 1.5. Mais voilà que samedi (donc au bout de trois jours seulement) l'aiguille est remontée à 3. Ne voulant pas passer pour une idiote (le cliché de la pauvre femme seule) j'ai purgé moi même les radiateurs et l'aiguille est redescendue de nouveau. Mais voilà que ce matin rebelotte... 3 bars ! J'en dors plus la nuit de peur qu'il arrive quelque chose... De quoi cela peut-il venir ? Je vais pas m'amuser à purger tous les trois jours quand même ! Et puis c'est pas bon je pense ! Si vous avez une petite astuce elle sera la bienvenue et merci d'avance. Laure
22 janvier 2008 à 01:43
Conseils 1 Dépannage
Pression radiateur
Bonjour Laure, à mon avis, s'il y a eu du travail sur les canalisations, fatalement de l'air est un peu disséminé dans le circuit. Les chauffagistes "à l'ancienne" mettaient de la pente dans les tuyaux, on n'aurait même pas eu besoin de circulateur, ça fonctionnait en thermosiphon... Là, sous prétexte que le circulateur pousse l'eau partout, ils ne tiennent pas toujours compte des pentes, alors le résultat, c'est que l'air met plus de temps à atteindre les points hauts de purge. Je pense qu'il vous faut bien dormir, ça ne va pas exploser (il y a un vase d'expansion ou une soupape quelconque qui va limiter ça). Armez-vous de patience, régulièrement vous surveillez, si c'est remonté en pression, vous purgez, et si vous remplissez, ne remettez qu'au minimum, (probablement 1 ou 1.5 chez vous)... et ceci jusqu'à que ça se stabilise (donc malheureusement il faudra encore un peu vous "amuser" à purger...) mais avec le temps vous verrez qu'il y a des purgeurs qui ne récupèrent plus d'air... ne purgez que les autres qui en ont encore, et surtout celui de la chaudière si vous en avez un. Courage et zénitude ! Cordialement.
23 janvier 2008 à 03:16
Conseils 2 Dépannage
Invité

Pression radiateur
Invité

Tout d'abord, pas de panique ! Le fait que votre pression chauffage augmente de la sorte anormalement peut être due :
1/ Les robinets de remplissage ne sont pas étanches, mais dans ce cas, la soupape de sécurité se mettrait à couler.
2/ Votre installation n'a plus d'expansion, rien de bien grave, mais il faut y remédier car cela engendre une pression anormale dans le circuit chauffage lorsque celui-ci monte en température et une chute de pression lorsqu'il refroidit cela est dû à la dilatation de l'eau (chaude ou froide = pression différente) et c'est pour cette raison que l'on installe un petit "ballon" que l'on appelle vase d'expansion.
Pas très cher mais très utile, il est gonflé à l'azote pour éviter la corrosion d'un côté puis de l'autre il reçoit la partie hydraulique de votre installation de chauffage. Les deux parties sont séparées d'une membrane caoutchouc ou bien d'une vessie en buthile (comme les pneus) pour les plus chers en général garantie 5 ans. Il faut compter 1 litre d'expansion par kilo watts de puissance chaudière ; donc une chaudière de 25 Kw devrait avoir un vase d'expansion de 25 litres (pas toujours le cas). Il doit être contrôlé chaque année (méthode bien particulière que votre chauffagiste maîtrise) et s'il est percé doit être remplacé. A savoir que la durée de vie de cette pièce n'est pas éternelle. Les premières années il peut être regonflé. Le bon fonctionnement de celui-ci garantie un bon fonctionnement de votre installation, pas de bruit dans les radiateurs (pas de manque d'eau dans les derniers étages !), protection de la pompe de circulation, des robinets thermostatiques, etc. Autant d'éléments qui font l'importance du vase d'expansion si souvent laissé à l'abandon...
1/ Les robinets de remplissage ne sont pas étanches, mais dans ce cas, la soupape de sécurité se mettrait à couler.
2/ Votre installation n'a plus d'expansion, rien de bien grave, mais il faut y remédier car cela engendre une pression anormale dans le circuit chauffage lorsque celui-ci monte en température et une chute de pression lorsqu'il refroidit cela est dû à la dilatation de l'eau (chaude ou froide = pression différente) et c'est pour cette raison que l'on installe un petit "ballon" que l'on appelle vase d'expansion.
Pas très cher mais très utile, il est gonflé à l'azote pour éviter la corrosion d'un côté puis de l'autre il reçoit la partie hydraulique de votre installation de chauffage. Les deux parties sont séparées d'une membrane caoutchouc ou bien d'une vessie en buthile (comme les pneus) pour les plus chers en général garantie 5 ans. Il faut compter 1 litre d'expansion par kilo watts de puissance chaudière ; donc une chaudière de 25 Kw devrait avoir un vase d'expansion de 25 litres (pas toujours le cas). Il doit être contrôlé chaque année (méthode bien particulière que votre chauffagiste maîtrise) et s'il est percé doit être remplacé. A savoir que la durée de vie de cette pièce n'est pas éternelle. Les premières années il peut être regonflé. Le bon fonctionnement de celui-ci garantie un bon fonctionnement de votre installation, pas de bruit dans les radiateurs (pas de manque d'eau dans les derniers étages !), protection de la pompe de circulation, des robinets thermostatiques, etc. Autant d'éléments qui font l'importance du vase d'expansion si souvent laissé à l'abandon...
24 janvier 2008 à 03:10
Conseils 3 Dépannage
Invité

Pression radiateur
Invité

Salut, faites vérifier le robinet de remplissage qui n'est peut-être plus étanche. Bon courage cela ne doit pas être trop grave. PF1707
25 janvier 2008 à 02:47
Conseils 4 Dépannage
Pression radiateur
Oui, c'est aussi une bonne hypothèse, internaute (2) et PF1707 ! Quand je pense qu'autrefois, à l'époque où on travaillait... bien pour gagner... sa vie, les chauffagistes mettaient 2 vannes en série, pour sécuriser, et éviter que la défaillance d'une vanne ne provoque la réinjection de l'eau du circuit interne (toxique) sur l'eau (potable) du réseau. Aujourd'hui, 2 vannes, c'est trop cher ! Merci pour votre idée. Cordialement.
26 janvier 2008 à 04:22
Conseils 5 Dépannage
Invité

Pression radiateur
Invité

Faire vérifier le vase d'expansion, la vanne (siège de vanne casse) corps de chauffe en communication. Amicalement.
11 février 2008 à 02:10
Conseils 6 Dépannage
Invité

Pression radiateur
Invité

Bonjour Laure
Le problème, c'est le corps de chauffe. L'eau chaude et l'eau du chauffage se mélangent.
Le problème, c'est le corps de chauffe. L'eau chaude et l'eau du chauffage se mélangent.
15 février 2010 à 16:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. régulateur de pression radiateur
- N°21 : Comment changer un régulateur de pression en bas d'un radiateur de chauffage ?
- 2. Information radiateur basse et haute pression
- N°10145 : Bonjour, J'habite au 2ème dans une copropriété de 14 étages. Je viens de faire installer des radiateurs plats au mur et le gardien m'a demandé si j'avais bien choisi des radiateurs haute pression ! Ne le sont-ils pas...
- 3. Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ?
- N°20996 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. J'ai un problème de radiateur froid que je n'arrive pas à résoudre. Situation : Le radiateur incriminé se trouve à R+2 par rapport au circulateur. A l'origine, à...
- 4. Comment augmenter la pression de ma chaudière
- N°15936 : Bonjour, Je n'arrive pas à augmenter la pression de ma chaudière et je ne sais pas comment faire. Merci de bien vouloir m'aider.
- 5. Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
- N°23191 : Bonjour, J'ai un radiateur qui doit être emboué (pas d'eau ni d'air à la purge, pas de chaleur). Avant de nettoyer le circuit avec un produit, est-ce que je peux le démonter, aller à l'extérieur et passer le karcher...
- 6. Installation radiateur haute pression dans immeuble
- N°24177 : Bonjour à tous. J'ai changé dernièrement mon radiateur de salle de bains par un radiateur sèche serviette à eau chaude, je l'ai raccordé avec des flexibles, mais une fois l'opération terminée, j'ai découvert dans la...
- 7. Problème de pression après purge de radiateur
- N°14256 : Bonsoir, Il y a deux mois j'ai purgé un radiateur. La pression a baissé ce qui est normal ; j'ai remis de l'eau pour atteindre le même niveau qu'avant mais une partie du surplus avait débordé car pression supérieure à 3...
- 8. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 9. 1 radiateur où eau chaude ne circule pas bien
- N°4771 : Bonjour, je vous résume la situation : - Nous sommes au dernier étage d'un bâtiment de 4 étages + grenier (où se trouve un vase d'expansion ouvert). - Radiateurs anciens en fonte, sauf dans salle de bains où nous et les...
- 10. Panne radiateur Acova taiga voyant rouge toujours allumé radiateur froid
- N°17786 : Bonjour. A l'aide à l'aide à l'aide. 2 radiateurs en panne Acova Taiga TAQ. Pas de centrale. Que je mette le thermostat sur 2 ou 6 le voyant reste rouge sans que le radiateur chauffe. Le voyant est vert seulement sur hors...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite