Problème variation pression manomètre
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8776
Questions Chauffage : Problème variation pression manomètre
Invité

J'ai eu un problème de régulateur de pression qui était collé et qui empêchait l'eau de se rendre dans les radiateurs du deuxième étage de ma maison. Depuis que cela a été corrigé, je remarque que la pression du manomètre n'est pas stable, elle descend lorsque le chauffage ne fonctionne pas et remonte lorsqu'il est en fonction. Est-ce normal ?
Pression lorsque chauffage fonctionne : 21 psi ou 1.4 bar.
Pression lorsque chauffage est arrêté : 12 psi ou 0.8 bar.
Merci.
Pression lorsque chauffage fonctionne : 21 psi ou 1.4 bar.
Pression lorsque chauffage est arrêté : 12 psi ou 0.8 bar.
Merci.
12 avril 2009 à 03:21
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème variation pression manomètre
Invité

Bonjour, le problème vient du vase d'expansion, contrôlez sa pression et sa quantité d'air ;
G. B.
G. B.