Questions FAQ chauffage : Chaudière Viessmann arrêter la pompe de circulation
Invité

Bonjour, chaudière Viessmann Vitorond 200 équipée d'un régulateur Vitotronic 200. Pas de sonde d'ambiance, la régulation se fait en fonction de la température extérieure.Mon problème est le bruit de la pompe et de la circulation dans les tuyaux (grande maison, ma chambre se trouvant juste au dessus de la chaudière).La pompe tourne quasiment en permanence alors que la chaudière ne fonctionne pas (la nuit par exemple).Comment faire pour que la pompe de circulation ne se mette en marche qu'au moment où la consigne de chauffe est donnée à la chaudière ?Mon manuel n'est pas clair à ce titre et les gens de Viessmann ne veulent pas donner d'informations en direct, ce qui est par ailleurs absolument détestable. Merci d'avance de votre aide.
06 novembre 2008 à 14:42
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Viessmann arrêter la pompe de circulation
Invité

J'ai résolu ce problème : codages 2
mettre b5 = 5 ainsi les circulateurs s'arrêtent lorsque la consigne de température passe en réduit ET redémarrerait si la température effective descend sous la température de consigne.
mettre b5 = 5 ainsi les circulateurs s'arrêtent lorsque la consigne de température passe en réduit ET redémarrerait si la température effective descend sous la température de consigne.