Bonjour,
Je possède une chaudière Viessmann 222 et je me pose la question suivante : pourquoi la pompe de circulation des radiateurs tourne toujours. D'après Viessmann c'est normal mais ne m'indique pas la raison.
Je pose cette question car mes radiateurs malgré par exemple 24° à l'intérieur (T° due à la météo) et donc sans demande de chauffe puisque le thermostat d'ambiance est réglé à 21° mes radiateurs chauffent doucement et sont à environ entre 35 et 40°
Thermostat sans demande de chauffe.
Il y a une circulation d'eau qui est normal d'après le fabricant et l’installateur ET DONC JE CONTINUE DE CHAUFFER UNE MAISON QUI N'EN A AUCUN BESOIN.
Merci, cordialement.
Je possède une chaudière Viessmann 222 et je me pose la question suivante : pourquoi la pompe de circulation des radiateurs tourne toujours. D'après Viessmann c'est normal mais ne m'indique pas la raison.
Je pose cette question car mes radiateurs malgré par exemple 24° à l'intérieur (T° due à la météo) et donc sans demande de chauffe puisque le thermostat d'ambiance est réglé à 21° mes radiateurs chauffent doucement et sont à environ entre 35 et 40°
Thermostat sans demande de chauffe.
Il y a une circulation d'eau qui est normal d'après le fabricant et l’installateur ET DONC JE CONTINUE DE CHAUFFER UNE MAISON QUI N'EN A AUCUN BESOIN.
Merci, cordialement.
26 octobre 2019 à 11:46
Réponse dépannage chaudières 1
Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle bien une VITODENS ?
- Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (modèle, type) ?
- Vous parlez d'un thermostat d'ambiance quel est sa marque et son modèle ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement constituée de radiateurs, sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle bien une VITODENS ?
- Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (modèle, type) ?
- Vous parlez d'un thermostat d'ambiance quel est sa marque et son modèle ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement constituée de radiateurs, sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2019 à 16:39
Réponse dépannage chaudières 2
Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
Bonjour,
C'est bien une vitodens 222F à condensation 26 kW pilotée par sonde extérieure.
N° série 7570818601293102 montage nov 2016
Thermostat salon vitorol 200 (voir photo)
Une interface de communication internet Vitoconnect 100 type OPTO1 (voir photo)
Pas de robinet thermostatique.
Merci cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




C'est bien une vitodens 222F à condensation 26 kW pilotée par sonde extérieure.
N° série 7570818601293102 montage nov 2016
Thermostat salon vitorol 200 (voir photo)
Une interface de communication internet Vitoconnect 100 type OPTO1 (voir photo)
Pas de robinet thermostatique.
Merci cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




28 octobre 2019 à 11:22
Réponse dépannage chaudières 3
Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
Bonjour,
Merci pour votre retour de photos.
Si vos radiateurs continuent de chauffer alors que votre VITOTROL 200 ne demande plus de chauffage puisque la consigne de température ambiante est atteinte :
- Le brûleur de la chaudière s'arrête,
- La pompe de circulation de chauffage s'arrête après une temporisation.
C'est que vous avez une circulation qui se fait par thermosiphon dans votre installation. Vu le diamètre des canalisations acier sur votre photo rien d'anormal à ce phénomène naturel : votre installateur aurait dû le voir et mettre en place un clapet "Anti thermosiphon" sur le départ chauffage de votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour de photos.
Si vos radiateurs continuent de chauffer alors que votre VITOTROL 200 ne demande plus de chauffage puisque la consigne de température ambiante est atteinte :
- Le brûleur de la chaudière s'arrête,
- La pompe de circulation de chauffage s'arrête après une temporisation.
C'est que vous avez une circulation qui se fait par thermosiphon dans votre installation. Vu le diamètre des canalisations acier sur votre photo rien d'anormal à ce phénomène naturel : votre installateur aurait dû le voir et mettre en place un clapet "Anti thermosiphon" sur le départ chauffage de votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 octobre 2019 à 17:00
Réponse dépannage chaudières 4
Invité

Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
Invité

Bonjour.
Avec une Vitodens 222 elle fonctionne sur une température variable de départ d’eau selon la courbe de chauffe ce n’est pas un système tout ou rien.
D’où le fonctionnement continu du circulateur pendant toute la période de chauffage.
Avec une Vitodens 222 elle fonctionne sur une température variable de départ d’eau selon la courbe de chauffe ce n’est pas un système tout ou rien.
D’où le fonctionnement continu du circulateur pendant toute la période de chauffage.