Chaudière Viessmann arrêter la pompe de circulation
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
6552
Questions FAQ chauffage : Chaudière Viessmann arrêter la pompe de circulation
Invité

Bonjour, chaudière Viessmann Vitorond 200 équipée d'un régulateur Vitotronic 200. Pas de sonde d'ambiance, la régulation se fait en fonction de la température extérieure.Mon problème est le bruit de la pompe et de la circulation dans les tuyaux (grande maison, ma chambre se trouvant juste au dessus de la chaudière).La pompe tourne quasiment en permanence alors que la chaudière ne fonctionne pas (la nuit par exemple).Comment faire pour que la pompe de circulation ne se mette en marche qu'au moment où la consigne de chauffe est donnée à la chaudière ?Mon manuel n'est pas clair à ce titre et les gens de Viessmann ne veulent pas donner d'informations en direct, ce qui est par ailleurs absolument détestable. Merci d'avance de votre aide.
06 novembre 2008 à 14:42
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Viessmann arrêter la pompe de circulation
Invité

J'ai résolu ce problème : codages 2
mettre b5 = 5 ainsi les circulateurs s'arrêtent lorsque la consigne de température passe en réduit ET redémarrerait si la température effective descend sous la température de consigne.
mettre b5 = 5 ainsi les circulateurs s'arrêtent lorsque la consigne de température passe en réduit ET redémarrerait si la température effective descend sous la température de consigne.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs
- N°20048 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann 222 et je me pose la question suivante : pourquoi la pompe de circulation des radiateurs tourne toujours. D'après Viessmann c'est normal mais ne m'indique pas la raison. Je pose...
- 2. Problème pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral
- N°18265 : Bonjour, Sur ma pompe de circulation chaudière Viessmann VitoCell comferral avec régulation trimatik la pompe de circulation pour les radiateurs restent tout le temps en marche alors que le sélecteur est mis sur production...
- 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 4. Pompe de circulation tourne en permanence chaudière Viessmann VM022
- N°16085 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann VM022 VitoCell comferrale. La pompe de circulation de chauffage tourne en permanence même actuellement en position été. Si vous pouvez m'aider à trouver une...
- 5. Problème chaudière Vitotronic 150 KB1 pompe de circulation active
- N°22501 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière Viessmann Vitotronic 150 KB1, depuis quelques jours, alors que je suis en mode "eau chaude sanitaire" uniquement, la pompe de circulation est en marche, et sur l'afficheur digital...
- 6. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 7. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
- N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 10. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite