Bonjour, ma chaudière de marque Performance ne démarre plus. J'ai changé le gicleur, changé la pompe à fioul que j'ai réamorçé par la suite. Le fioul arrive bien jusqu'au gicleur, j'ai vérifié. J'ai bien les étincelles au niveau des électrodes et même la petite flamme après la pré-ventilation qui brûle les vapeurs de fioul. Mais rien n'y fait, après quelques secondes la chaudière se met en sécurité. Problème de cellule ? Je ne sais plus ce que je dois faire. Merci pour tous renseignements. Jean-Luc
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

Je vous conseille d'appeler un chauffagiste fioul pour vérifier avec un manomètre la pression fioul sur votre pompe.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

En effet, il faut certainement pousser les investigations du côté de la cellule car si le brûleur s'allume correctement mais qu'il s'éteint après quelques secondes c'est que la cellule ne détecte pas la flamme. Il faut soit la nettoyer, contrôler sa bonne connexion ou la remplacer.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

Un brûleur fioul ne doit pas être manipulé par n'importe qui. Je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel. Vu la description de la panne et du dépannage que vous avez essayé de faire, je pense que vous avez tout déréglé. Il faut savoir aussi que le remplacement d'un gicleur n'est pas anodin, et il faut aussi savoir qu'il y a 2 à 5% de gicleurs neufs défaillants.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

Réglez la pression de leau au niveau de la tête de combustion.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

C'est peut-être le déflecteur à régler ou bien l'arrivée d'air. Si il y a une petite flamme, il se peut qu'il y ait trop d'air et que celle-ci soit soufflée.
14 mars 2008 à 13:39
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Chaudière ne démarre plus
Invité

Votre panne vient obligatoirement de la cellule.
Soit elle est salle, soit défectueuse, à vérifier avec un multimètre.
Tous les autres paramètres : pression, volet d'air, ligne de gicleur concernent la bonne combustion.
Soit elle est salle, soit défectueuse, à vérifier avec un multimètre.
Tous les autres paramètres : pression, volet d'air, ligne de gicleur concernent la bonne combustion.