Invité

Bonjour. Je possède depuis 10 ans une chaudière à gaz De Dietrich ref DTG 125 inox NQX. Depuis quelques temps en fin de chauffe pour l'eau sanitaire elle se met en sécurité. La température de l'eau est de 55 degrés et celle du ballon à 60 degrés. Pouvez-vous me renseigner ? Merci. Daniel
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière gaz De Dietrich
Invité

Bonjour, s'il s'agit d'un modèle à veilleuse, la sécurité de surchauffe du corps de chauffe doit être fatiguée, de plus le corps de chauffe doit être entartré, leurs remplacements doivent être nécessaires. Vérifier tout de même le niveau d'eau de votre chaudière (il doit être de 1,5 bars), en effet un manque d'eau dans le circuit primaire de la chaudière peut entrainer une surchauffe signalée par un sifflement ou des craquements quand la chaudière fonctionne.