Bonjour.
J'ai une chaudière Vaillant Ecotec Plus que j'ai démarré en mettant une pression au démarrage d'eau de 1,5 bar.
Comme le précise le manuel.
Après 10 15 minutes d'utilisation j'ai le code s7 qui apparait
Le manomètre de la chaudière dans le rouge, le manomètre du ballon rouge sous la chaudière est à 3 bar.
Le code S7 signifie "chauffage temporisation de la pompe"
Et comme je ne sais pas à quoi ça correspond j'ai tout éteint, de peur d'avoir un souci.
Pouvez-vous m'aider, les températures froides arrivent et j'ai besoin de chauffage.
En vous remerciant pour votre aide.
J'ai une chaudière Vaillant Ecotec Plus que j'ai démarré en mettant une pression au démarrage d'eau de 1,5 bar.
Comme le précise le manuel.
Après 10 15 minutes d'utilisation j'ai le code s7 qui apparait
Le manomètre de la chaudière dans le rouge, le manomètre du ballon rouge sous la chaudière est à 3 bar.
Le code S7 signifie "chauffage temporisation de la pompe"
Et comme je ne sais pas à quoi ça correspond j'ai tout éteint, de peur d'avoir un souci.
Pouvez-vous m'aider, les températures froides arrivent et j'ai besoin de chauffage.
En vous remerciant pour votre aide.

15 octobre 2023 à 15:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonjour.
En ajustant la pression d'eau du circuit de chauffage à 1.5 Bars vous avez bien refermer les vannes de dispositif de remplissage ?
Si la pression du circuit de chauffage est passée de 1.5 Bars à 3 Bars s'est que vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion de votre chaudière :
- Soit il est dégonflé (pression à vide et à froid entre 0.3 et 0.5 Bars) et il faut le regonfler pour voir si il tient encore la pression,
- Soit votre membrane de vase est percée ou poreuse et il faudra le remplacer,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En ajustant la pression d'eau du circuit de chauffage à 1.5 Bars vous avez bien refermer les vannes de dispositif de remplissage ?
Si la pression du circuit de chauffage est passée de 1.5 Bars à 3 Bars s'est que vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion de votre chaudière :
- Soit il est dégonflé (pression à vide et à froid entre 0.3 et 0.5 Bars) et il faut le regonfler pour voir si il tient encore la pression,
- Soit votre membrane de vase est percée ou poreuse et il faudra le remplacer,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2023 à 11:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonsoir, VETC
Merci pour votre retour.
Pour ma part, j’ai bien fermé l’alimentation de remplissage en eau.
Et je confirme que la pression à froid sur le manomètre du vase d’expansion est bien situé entre 03/05 bar.
Donc j’en déduit que celui-ci devait être regonflé ?
C’est bien cela ? À qui dois le m'adresser pour cela ?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Merci pour votre retour.
Pour ma part, j’ai bien fermé l’alimentation de remplissage en eau.
Et je confirme que la pression à froid sur le manomètre du vase d’expansion est bien situé entre 03/05 bar.
Donc j’en déduit que celui-ci devait être regonflé ?
C’est bien cela ? À qui dois le m'adresser pour cela ?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
16 octobre 2023 à 21:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonjour.
Attention le pression de vase d'expansion se mesure à froid et à vide (chaudière isolée de l'installation avec sur circuit de chauffage vidangé).
Est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention le pression de vase d'expansion se mesure à froid et à vide (chaudière isolée de l'installation avec sur circuit de chauffage vidangé).
Est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2023 à 11:10