Bonjour,
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai peut-être pas mis les bons mots clés...
Nous avons depuis 1 an et demi une chaudière Vaillant Ecotec Plus mixte VUW FR 346 / 5-5 E.
En hiver, lorsque le chauffage fonctionne et que l'on demande de l'eau chaude, il y a assez fréquemment un claquement sec que l'on entend dans les radiateurs (alu).
Je suppose que c'est au moment du basculement de la vanne 3 voies sur le primaire de l'échangeur à plaques.
Sur l'afficheur, la pression à froid est à 1,2 / 1,3 bars et monte à 1,7 bars à chaud.
La pression membrane du vase d'expansion est à 0,7 bars, j'ai vérifié.
En parcourant Internet, j'ai lu que des chaudières Viessmann avaient parfois le même problème.
Si quelqu'un a aussi ce souci et peut-être trouvé la solution ?...
Merci beaucoup pour vos infos.
Patrick (Armentières)
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai peut-être pas mis les bons mots clés...
Nous avons depuis 1 an et demi une chaudière Vaillant Ecotec Plus mixte VUW FR 346 / 5-5 E.
En hiver, lorsque le chauffage fonctionne et que l'on demande de l'eau chaude, il y a assez fréquemment un claquement sec que l'on entend dans les radiateurs (alu).
Je suppose que c'est au moment du basculement de la vanne 3 voies sur le primaire de l'échangeur à plaques.
Sur l'afficheur, la pression à froid est à 1,2 / 1,3 bars et monte à 1,7 bars à chaud.
La pression membrane du vase d'expansion est à 0,7 bars, j'ai vérifié.
En parcourant Internet, j'ai lu que des chaudières Viessmann avaient parfois le même problème.
Si quelqu'un a aussi ce souci et peut-être trouvé la solution ?...
Merci beaucoup pour vos infos.
Patrick (Armentières)
19 janvier 2021 à 23:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Claquement vanne 3 voies chaudière Ecotec Plus Vaillant
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce type de bruit se propage très facilement dans les installations. Pour limiter cette propagation il faut desserrer les colliers qui tiennent les canalisations de distributions (sauf si ce sont des colliers isophoniques) et régler la pompe de chauffage pour obtenir le débit correspondant à votre installation (bien souvent les pompe devrait être au minimum).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ce type de bruit se propage très facilement dans les installations. Pour limiter cette propagation il faut desserrer les colliers qui tiennent les canalisations de distributions (sauf si ce sont des colliers isophoniques) et régler la pompe de chauffage pour obtenir le débit correspondant à votre installation (bien souvent les pompe devrait être au minimum).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 janvier 2021 à 11:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Claquement vanne 3 voies chaudière Ecotec Plus Vaillant
Bonsoir Mario.
En pièce jointe la plaque signalétique de ma chaudière.
Installée en août 2019 sur des radiateurs
Robinets thermostatiques Danfoss (ceux des 3 radiateurs salon/ séjour sont ouverts à fond)
Thermostat d'ambiance E Relax Vaillant (T° extérieure reçue par Internet)
Ce thermostat est dans la pièce principale salon/ séjour mais sans fil donc mobile
Région nord, Armentières
Puissance demandée par l'installation : je ne sais pas. Il y a 10 radiateurs dont 3 à l'étage.
Le claquement est un claquement unique (et qui n'est pas ce que l'on entend par la dilatation des tuyaux du chauffage ) mais bien un bruit sec qui vient de la chaudière lorsqu'elle bascule brutalement du chauffage à la demande d'eau chaude.
Dans le paramétrage, la pompe est en mode "automatique".
J'ai vérifié tout à l'heure : elle était à 15% pendant le mode chauffage, puis j'ai tiré de l'eau chaude.
La pompe s'arrête puis redémarre à 100% pendant 1 ou 2 secondes, puis 60% pour tourner sur l'échangeur à plaques par le basculement de la vanne 3 voies.
C'est à ce moment là qu'il y a un claquement unique dans la chaudière.
Je suppose cette pointe de démarrage de la pompe à 100% sur la vanne 3 voies qui ferme brutalement le circuit de chauffage et qui bascule sur l'échangeur à plaque est trop brutal.
Voilà pour les infos.
Bien cordialement, Patrick.
(je suis électrotechnicien)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En pièce jointe la plaque signalétique de ma chaudière.
Installée en août 2019 sur des radiateurs
Robinets thermostatiques Danfoss (ceux des 3 radiateurs salon/ séjour sont ouverts à fond)
Thermostat d'ambiance E Relax Vaillant (T° extérieure reçue par Internet)
Ce thermostat est dans la pièce principale salon/ séjour mais sans fil donc mobile
Région nord, Armentières
Puissance demandée par l'installation : je ne sais pas. Il y a 10 radiateurs dont 3 à l'étage.
Le claquement est un claquement unique (et qui n'est pas ce que l'on entend par la dilatation des tuyaux du chauffage ) mais bien un bruit sec qui vient de la chaudière lorsqu'elle bascule brutalement du chauffage à la demande d'eau chaude.
Dans le paramétrage, la pompe est en mode "automatique".
J'ai vérifié tout à l'heure : elle était à 15% pendant le mode chauffage, puis j'ai tiré de l'eau chaude.
La pompe s'arrête puis redémarre à 100% pendant 1 ou 2 secondes, puis 60% pour tourner sur l'échangeur à plaques par le basculement de la vanne 3 voies.
C'est à ce moment là qu'il y a un claquement unique dans la chaudière.
Je suppose cette pointe de démarrage de la pompe à 100% sur la vanne 3 voies qui ferme brutalement le circuit de chauffage et qui bascule sur l'échangeur à plaque est trop brutal.
Voilà pour les infos.
Bien cordialement, Patrick.
(je suis électrotechnicien)