FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


16618

Question Forum Chauffage : Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E

nimberiam
Membre inscrit
nimberiam
3 messages
Bonjour à tous,

Je souhaite passer du gaz à l'électrique et du coup enlever par étapes ma chaudière THEMA PLUS F23E.
Dans un premier temps, j'aurais aimé enlever seulement le circuit chauffage (et garder eau chaude) de façon à virer les tubes chauffages qui me gênent pour la suite.
Questions :
1 - Puis-je déconnecter sans problèmes, en passant en mode été, le circuit départ/retour chauffage, et enlever les tubes ? Voyez-vous des points précis à respecter ?
2 - Lorsque je vais l'enlever totalement, à part fermer la vanne de gaz en amont, est-ce-que j'ai autre chose à faire ?
Je n'ai pas envie de tout faire péter avec le gaz :-)

Merci d'avance pour vos réponses !
Benjamin.
08 avril 2014 à 08:43
ForumChauffage réponse 1

Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E


Invité
invité
Bonjour

Si vous avez bien comparé les prix du kW électricité et du kW gaz (pour un logement donné le nombre de kW restera constant)....

1- Déjà indiqué 1001 fois.... sweat : avec un tuyau de votre choix, il faut court-circuiter départ et retour chauffage pour qu'au niveau de la chaudière ce circuit reste en pression (premier et troisième tuyau en partant de la gauche).
2 - Fermer la vanne gaz ne suffit pas : il est obligatoire de bouchonner le tuyau en bout de circuit.
Pour ce qui concerne les deux tuyaux d'eau restant, si vous ne les bouchonnez pas, vous vous rendrez très vite compte que ça s'impose ! biggrin

Meilleurs sentiments.
GC
09 avril 2014 à 18:33
ForumChauffage réponse 2

Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E

nimberiam
Membre inscrit
nimberiam
3 messages
Bonjour,

Désolé, j'avais cherché des cas similaires mais pour ma chaudière, et je n'avais rien trouvé.
Super, j'ai tout compris, merci pour les conseils :-)

Cordialement..
Benjamin
10 avril 2014 à 07:55
ForumChauffage réponse 3

Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E

GL
Membre inscrit
GL
29 751 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend que vous vouliez abandonner tuyaux, radiateurs, et à terme chaudière, pour remplacer par des convecteurs électriques, associés ultérieurement à la production d'eau chaude par cumulus.
Les radiateurs à eau offrent un confort dû à leur mode de fonctionnement : inertie, rayonnement, convection.

Pour avoir le même rendu en électrique il faut des convecteurs haut de gamme (pratiquement aussi lourds et encombrants), associés à une programmation horaire avec délestage afin de limiter la dépense.

Bref un cout non négligeable pour ce type de transformation, pour une dépense de fonctionnement qui n’induira pas forcément des économies. Et un investissement important en auxiliaires électriques (établissement et protection des lignes + gestion de l'énergie + installation).

Cordialement.
10 avril 2014 à 10:41
ForumChauffage réponse 4

Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E

nimberiam
Membre inscrit
nimberiam
3 messages
Bonjour,

J'ai maintenant déconnecté ma chaudière des réseaux chauffage et eau chaude. Tout foncitonne en électrique maintenant pour un coût maitrisé.
Le court-circuit a très bien marché, j'ai pu faire les changements sans problèmes, merci !
Par contre, je vais faire enlever la cuve de gaz et le fournisseur m'a appris la facheuse nouvelle que le prix était différent selon le niveau de gaz.
< 20% environ 200e
> 20% plus de 600e !

Il me reste 24%....grrrrr
Du coup, ma chaudière est déconnectée du réseau d'eau, quelle est la meilleure solution pour passer juste en-dessous des 20% ?
Merci de vos conseils..
07 août 2014 à 08:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
    N°2783 : Depuis quelque temps, j'ai de l'eau tiède aux robinets et à la douche, et une température élevée aux radiateurs, malgré un réglage assez bas à la chaudière. Le dépanneur de la société d'entretien a indiqué qu'il...
  • 2. Changer clapet inverseur Thema f23E
    N°4811 : Bonjour, sur ma chaudière Thema F23E, j'ai de l'eau tiède sanitaire lorsque le chauffage ne tourne pas. Si le chauffage est en marche, l'ECS est bien chaude. Après avoir fermé le robinet de retour radiateur sur la chaudière,...
  • 3. Bruit ou bourdonnement chaudière Saunier Duval thema F23E
    N°15793 : Bonjour à tous, :loveliness: J'ai un petit souci avec ma chaudière Saunier Duval thema F23E, elle fait un bruit de temps en temps (en ce moment c'est plutôt le matin à 6h) alors j'arrive plus ou moins à l’arrêter en...
  • 4. Chaudière Saunier Duval thema F23E la veilleuse s'est éteinte
    N°16322 : Bonjour. C'est une chaudière Saunier Duval thema F23E avec un interrupteur-allumage électronique - la pression est à 2 bars, pas de voyant signalant une anomalie. Avec deux bébés de moins de 3 ans, c'est la galère ! Merci...
  • 5. Défaut chaudière Thema F23E
    N°20711 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières et je fais appel aux spécialistes. Je suis en présence d'une chaudière Thema F23E et celle-ci présente pour défaut deux voyants rouges, circuit d'air et téléphone. Dès que...
  • 6. Problème chaudière Saunier Duval Thema F23E eau chaude mais pas de chauffage
    N°15055 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema F23E et aujourd'hui, l'hiver s'annonçant, je la remets en position hiver. Les brûleurs démarrent aussitôt mais se coupent au bout d'une dizaine de secondes. Il y a un...
  • 7. Problème chaudière Saunier Duval théma F23E voyant vert clignotant
    N°10725 : Bonjour à tous, j'ai une chaudière instantanée Saunier Duval théma F23E. A la mise en route, j'ai fait ma purge comme à l'accoutumée, en commençant par le radiateur le plus éloigné, et réajusté ma pression à 2 bars. La...
  • 8. Défaut chaudière Thema F23E Saunier Duval
    N°17212 : Bonsoir à tous. Ma chaudière Thema F23E Saunier Duval se met toujours en défaut air. Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
  • 9. Cherche site pour pièces Saunier Duval modèle Thema F23E
    N°12504 : Est-ce que quelqu'un connait un site pour pièces Saunier Duval au meilleur prix parce-que je cherche un corps de chauffe pour modèle Thema F23E ?
  • 10. Fuite chaudière gaz Thema f23e
    N°4162 : Bonjour, à la mise sous pression de ma chaudière gaz Thema f23e il se produit une fuite d'eau. D'où cela peut-il venir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Déconnexion chaudière THEMA PLUS F23E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questionforum chauffage chaudiereforum chauffage acces chemineerobinet thermostatique danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite