Question Forum Chauffage : Dimensionnement radiateurs chauffage central
Bonjour à tous.
Je suis un peu, beaucoup perdu dans le choix de la taille de mes radiateurs eau chaude.
Je m'explique, actuellement insert à bois, maison à 1 étages de 140m².
Partie basse ancienne mais ré-isolée, partie haute norme rt2012 neuve.
J'ai installé mon réseau eau chaude en multicouche et câblage pieuvre.
J'ai à l'aide de différents sites et calculateur trouvé mes puissances par radiateurs et par pièce en W.
Je désire faire installer une pompe à chaleur air eau avec eau chaude sanitaire.
Là où je patine, c'est quel delta choisir pour mes radiateurs delta 50, delta 30 ? ce qui bien sûr à puissance égale change la taille des radiateurs.
On m'a donné des radiateurs neufs global, pour exemple le mix 700 13 éléments, fait 2106 W en delta 50, et 1066 en delta 30...
Le premier devis de PAC, que j'ai, me dit radiateurs basse température, tous mes voisins ont changé leur chaudière pour une PAC en gardant leurs vieux radiateurs...
Bref je suis perdu, pour savoir où je mets les radiateurs que j'ai récupérés et quelle dimensions acheter pour les manquants...
Merci.
Je suis un peu, beaucoup perdu dans le choix de la taille de mes radiateurs eau chaude.
Je m'explique, actuellement insert à bois, maison à 1 étages de 140m².
Partie basse ancienne mais ré-isolée, partie haute norme rt2012 neuve.
J'ai installé mon réseau eau chaude en multicouche et câblage pieuvre.
J'ai à l'aide de différents sites et calculateur trouvé mes puissances par radiateurs et par pièce en W.
Je désire faire installer une pompe à chaleur air eau avec eau chaude sanitaire.
Là où je patine, c'est quel delta choisir pour mes radiateurs delta 50, delta 30 ? ce qui bien sûr à puissance égale change la taille des radiateurs.
On m'a donné des radiateurs neufs global, pour exemple le mix 700 13 éléments, fait 2106 W en delta 50, et 1066 en delta 30...
Le premier devis de PAC, que j'ai, me dit radiateurs basse température, tous mes voisins ont changé leur chaudière pour une PAC en gardant leurs vieux radiateurs...
Bref je suis perdu, pour savoir où je mets les radiateurs que j'ai récupérés et quelle dimensions acheter pour les manquants...
Merci.
27 juillet 2021 à 19:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Dimensionnement radiateurs chauffage central
Bonjour,
La première chose dont vous devez tenir compte c'est la puissance et le régime de température de votre futur PAC : Quelle est sa marque, son modèle, sa puissance, son régime de température ?
C'est elle, qui en fonction de sa température maximum de sortie, vous donnera un premier élément concernant le delta T° de fonctionnement de vos radiateurs.
Ensuite il vous faudra choisir vos radiateurs en fonction de ces critères même si on sait aujourd'hui que c'est avec un plancher chauffant qu'une PAC est le plus adaptée.
Si vos voisins ont changé leur chaudière par une PAC sans remplacer leurs radiateurs :
- Soit ils avaient des radiateurs surdimensionnés,
- Soit ils ont fait des travaux d'isolation qui font que leurs radiateurs se trouvent aujourd'hui surdimensionnés,
- Soit leur PAC demande une relève lorsque la PAC seule ne peut assurer seul la puissance. Ce qui à pour effet d'augmenter de manière sournoise leur consommation d'électricité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La première chose dont vous devez tenir compte c'est la puissance et le régime de température de votre futur PAC : Quelle est sa marque, son modèle, sa puissance, son régime de température ?
C'est elle, qui en fonction de sa température maximum de sortie, vous donnera un premier élément concernant le delta T° de fonctionnement de vos radiateurs.
Ensuite il vous faudra choisir vos radiateurs en fonction de ces critères même si on sait aujourd'hui que c'est avec un plancher chauffant qu'une PAC est le plus adaptée.
Si vos voisins ont changé leur chaudière par une PAC sans remplacer leurs radiateurs :
- Soit ils avaient des radiateurs surdimensionnés,
- Soit ils ont fait des travaux d'isolation qui font que leurs radiateurs se trouvent aujourd'hui surdimensionnés,
- Soit leur PAC demande une relève lorsque la PAC seule ne peut assurer seul la puissance. Ce qui à pour effet d'augmenter de manière sournoise leur consommation d'électricité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 juillet 2021 à 15:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Dimensionnement radiateurs chauffage central
Merci pour votre réponse.
Concernant les voisins, un peu des trois, Elec en r élevage, radiateur surdimensionnés, et isolation.
J'ai contacté un chauffagiste pour un diag de dimensions de radiateur, puis devis de PAC ou chaudière à granulés comme j'avais prévu au départ.
L'avantage de la PAC, c'est qu'elle me fournirait aussi l'eau chaude sanitaire.
Concernant les voisins, un peu des trois, Elec en r élevage, radiateur surdimensionnés, et isolation.
J'ai contacté un chauffagiste pour un diag de dimensions de radiateur, puis devis de PAC ou chaudière à granulés comme j'avais prévu au départ.
L'avantage de la PAC, c'est qu'elle me fournirait aussi l'eau chaude sanitaire.
28 juillet 2021 à 21:42