Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22880
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour.
Ma chaudière à gaz est très capricieuse !
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C AS10 qui ne sert qu'au chauffage des radiateurs et qui se met en sécurité avec le code F51 au bout de 3 à 4 heures de fonctionnement, puis qui s'arrête.
La remise en route se fait sans problème, mais le phénomène se reproduit régulièrement. Il faudrait être en permanence dans l'appartement... Le conduit de cheminée est aux normes et entretenu. J'ai essayé d'augmenter le flux d'air frais en ouvrant la fenêtre la plus proche, sans plus de résultats. Le plombier qui fait la maintenance dit que tout est normal...
J'ai sollicité l'avis d'un autre plombier qui n'a rien trouvé non plus.
Auriez-vous quelques pistes à explorer pour remédier au problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma chaudière à gaz est très capricieuse !
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C AS10 qui ne sert qu'au chauffage des radiateurs et qui se met en sécurité avec le code F51 au bout de 3 à 4 heures de fonctionnement, puis qui s'arrête.
La remise en route se fait sans problème, mais le phénomène se reproduit régulièrement. Il faudrait être en permanence dans l'appartement... Le conduit de cheminée est aux normes et entretenu. J'ai essayé d'augmenter le flux d'air frais en ouvrant la fenêtre la plus proche, sans plus de résultats. Le plombier qui fait la maintenance dit que tout est normal...
J'ai sollicité l'avis d'un autre plombier qui n'a rien trouvé non plus.
Auriez-vous quelques pistes à explorer pour remédier au problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
05 janvier 2023 à 21:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2023 à 11:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour.
Je vous remercie de prendre en compte ma requête. Voici les réponses dans le texte :
- Marque, modèle Saunier Duval, type THEMA C 10AS, numéro de série sur photo et année de votre chaudière : 07/2018 ?
- Type d'installation de chauffage : RADIATEURS X 5 purgés
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? NON
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? NON
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? PAS DE THERMOSTAT
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? INEXISTANT
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? LYON
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 65M²
- A quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? GAZ DE VILLE
La pression est à 1,2 bar au repos et 1,4 bar en chauffe.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ? Ci-dessous.
A noter que si on met l'eau à 45°, la chaudière fonctionne une heure puis erreur F51. Si on met l'eau à 53°, elle fonctionne 4-6h puis sécurité arrêt et F51.
Ci-joint extrait du manuel de la chaudière : erreur F51.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je vous remercie de prendre en compte ma requête. Voici les réponses dans le texte :
- Marque, modèle Saunier Duval, type THEMA C 10AS, numéro de série sur photo et année de votre chaudière : 07/2018 ?
- Type d'installation de chauffage : RADIATEURS X 5 purgés
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? NON
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? NON
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? PAS DE THERMOSTAT
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? INEXISTANT
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? LYON
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 65M²
- A quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? GAZ DE VILLE
La pression est à 1,2 bar au repos et 1,4 bar en chauffe.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ? Ci-dessous.
A noter que si on met l'eau à 45°, la chaudière fonctionne une heure puis erreur F51. Si on met l'eau à 53°, elle fonctionne 4-6h puis sécurité arrêt et F51.
Ci-joint extrait du manuel de la chaudière : erreur F51.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 janvier 2023 à 20:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour.
Personne n'a d'idée ?
Bien cordialement.
Personne n'a d'idée ?
Bien cordialement.
16 janvier 2023 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour.
Commencez par mettre en conformité le conduit de raccordement entre la sortie de la chaudière et le conduit de cheminée.
Le conduit de fumées est-il bien tubé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Commencez par mettre en conformité le conduit de raccordement entre la sortie de la chaudière et le conduit de cheminée.
Le conduit de fumées est-il bien tubé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 janvier 2023 à 11:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Merci pour votre avis.
Nous avons contacté le syndic pour voir si le ramonage de la cheminée de la copropriété a bien été fait et un ramoneur doit passer vérifier notre tubage (refait à l'installation de la chaudière).
Bien cordialement.
Nous avons contacté le syndic pour voir si le ramonage de la cheminée de la copropriété a bien été fait et un ramoneur doit passer vérifier notre tubage (refait à l'installation de la chaudière).
Bien cordialement.
17 janvier 2023 à 14:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse
Bonjour,
Le problème semble résolu.
J'ai enfoncé de 10 cm le tuyau d'évacuation des gaz dans le conduit de l'immeuble et il ne semble plus y avoir de mise en sécurité avec retour d'erreur.
Toute l'installation avait été faite dans les règles par un professionnel. Il devait y avoir un problème de tirage.
Merci de vous être penché sur mon problème.
Le problème semble résolu.
J'ai enfoncé de 10 cm le tuyau d'évacuation des gaz dans le conduit de l'immeuble et il ne semble plus y avoir de mise en sécurité avec retour d'erreur.
Toute l'installation avait été faite dans les règles par un professionnel. Il devait y avoir un problème de tirage.
Merci de vous être penché sur mon problème.
26 février 2023 à 22:02