Question Forum Chauffage : Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E

tomsam
Membre inscrit
tomsam
4 messages
Bonjour.

J'aurais bien besoin d'un avis d'expert. loveliness
Il fait bien froid et malheureusement lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière elle affiche bien 1.5 puis bascule sur le code erreur F9 et ne démarre pas.

J'ai vu sur les forums que cela correspondait souvent à un défaut au niveau du capteur de pression, or le mien semble fonctionner parfaitement puisque si je rajoute ou j’enlève de l'eau l'affichage de la pression change... En plus quand je le déconnecte je tombe bien à 0.0.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le signe qu'il fonctionne svp...
En cherchant la cause j'ai constaté que mon circulateur a un souci de condensateur cela suffirait-il à passer la chaudière en F9 et l’empêcher de démarrer ?
On entend le moteur de la vanne 3 voies et un bruit au niveau du bloc gaz puis F9 s'affiche et plus rien. crycry
Quelqu'un sait-il si la prochaine étape pour le démarrage passait par le déclenchement du circulateur ?

Ceci expliquerait cela... Je vais essayer de remplacer ce condensateur car la pompe tourne bien en direct si on l'aide manuellement a démarré... donc condo fatigué (malgré un aspect NEUF).
Une petite aide serait vraiment la bienvenue. smile
29 décembre 2021 à 22:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Je ne suis pas du tout spécialiste en chauffage, mais pour information un condensateur même avec un aspect neuf, cela ne garantit pas sa valeur.
La solution : le remplacer ou le mesurer avec un capacimètre ESR.
Cordialement. Patrice
30 décembre 2021 à 08:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E

tomsam
Membre inscrit
tomsam
4 messages
Bonjour.
Merci Patrice.
Je compte bien le changer dans un premier temps car il ne lance pas la pompe même en branchement direct...
30 décembre 2021 à 09:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E

tomsam
Membre inscrit
tomsam
4 messages
Voilà la pompe (circulateur) ne peut plus être mise en cause, 100% fonctionnelle à présent...
Quelqu'un a une idée ? smile
30 décembre 2021 à 20:04
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E

tomsam
Membre inscrit
tomsam
4 messages
Bonjour.
Problème résolu... en remplaçant la pièce S57398 Capteur de température.
Je ne lâche rien, heureusement...
J’espère que ça pourra dépanner au moins une personne...
Un monde d'entraide et de partage ça laisse rêveur biggrin
01 janvier 2022 à 13:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiere ideal standardevacuation chaudierenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilschauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite