Bonjour.
J'aurais bien besoin d'un avis d'expert.
Il fait bien froid et malheureusement lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière elle affiche bien 1.5 puis bascule sur le code erreur F9 et ne démarre pas.
J'ai vu sur les forums que cela correspondait souvent à un défaut au niveau du capteur de pression, or le mien semble fonctionner parfaitement puisque si je rajoute ou j’enlève de l'eau l'affichage de la pression change... En plus quand je le déconnecte je tombe bien à 0.0.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le signe qu'il fonctionne svp...
En cherchant la cause j'ai constaté que mon circulateur a un souci de condensateur cela suffirait-il à passer la chaudière en F9 et l’empêcher de démarrer ?
On entend le moteur de la vanne 3 voies et un bruit au niveau du bloc gaz puis F9 s'affiche et plus rien.

Quelqu'un sait-il si la prochaine étape pour le démarrage passait par le déclenchement du circulateur ?
Ceci expliquerait cela... Je vais essayer de remplacer ce condensateur car la pompe tourne bien en direct si on l'aide manuellement a démarré... donc condo fatigué (malgré un aspect NEUF).
Une petite aide serait vraiment la bienvenue.
J'aurais bien besoin d'un avis d'expert.

Il fait bien froid et malheureusement lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière elle affiche bien 1.5 puis bascule sur le code erreur F9 et ne démarre pas.
J'ai vu sur les forums que cela correspondait souvent à un défaut au niveau du capteur de pression, or le mien semble fonctionner parfaitement puisque si je rajoute ou j’enlève de l'eau l'affichage de la pression change... En plus quand je le déconnecte je tombe bien à 0.0.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est bien le signe qu'il fonctionne svp...
En cherchant la cause j'ai constaté que mon circulateur a un souci de condensateur cela suffirait-il à passer la chaudière en F9 et l’empêcher de démarrer ?
On entend le moteur de la vanne 3 voies et un bruit au niveau du bloc gaz puis F9 s'affiche et plus rien.


Quelqu'un sait-il si la prochaine étape pour le démarrage passait par le déclenchement du circulateur ?
Ceci expliquerait cela... Je vais essayer de remplacer ce condensateur car la pompe tourne bien en direct si on l'aide manuellement a démarré... donc condo fatigué (malgré un aspect NEUF).
Une petite aide serait vraiment la bienvenue.

29 décembre 2021 à 22:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E
Bonjour.
Je ne suis pas du tout spécialiste en chauffage, mais pour information un condensateur même avec un aspect neuf, cela ne garantit pas sa valeur.
La solution : le remplacer ou le mesurer avec un capacimètre ESR.
Cordialement. Patrice
Je ne suis pas du tout spécialiste en chauffage, mais pour information un condensateur même avec un aspect neuf, cela ne garantit pas sa valeur.
La solution : le remplacer ou le mesurer avec un capacimètre ESR.
Cordialement. Patrice
30 décembre 2021 à 08:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E
Bonjour.
Merci Patrice.
Je compte bien le changer dans un premier temps car il ne lance pas la pompe même en branchement direct...
Merci Patrice.
Je compte bien le changer dans un premier temps car il ne lance pas la pompe même en branchement direct...
30 décembre 2021 à 09:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E
Voilà la pompe (circulateur) ne peut plus être mise en cause, 100% fonctionnelle à présent...
Quelqu'un a une idée ?
Quelqu'un a une idée ?

30 décembre 2021 à 20:04
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème F9 chaudière Saunier Duval Thema C AS 24 E
Bonjour.
Problème résolu... en remplaçant la pièce S57398 Capteur de température.
Je ne lâche rien, heureusement...
J’espère que ça pourra dépanner au moins une personne...
Un monde d'entraide et de partage ça laisse rêveur
Problème résolu... en remplaçant la pièce S57398 Capteur de température.
Je ne lâche rien, heureusement...
J’espère que ça pourra dépanner au moins une personne...
Un monde d'entraide et de partage ça laisse rêveur

01 janvier 2022 à 13:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 2. Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema classic C 24 E
- N°19953 : Bonjour. Problème ECS chaudière Saunier Duval Thema classic C 24 E Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, l'eau chaude arrive, puis devient froide, puis réchauffe, redevient froide, etc. Les filtres des robinets ne sont pas...
- 3. Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
- N°2294 : Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E et depuis quelques temps j'ai des bruits comme des claquements sur celle-ci. En fait ces bruits apparaissent lors des premières minutes de l'enclenchement de la chaudière...
- 4. Problème de remplissage chaudière Saunier Duval thema C 24 E
- N°12463 : Bonsoir, j'ai ma chaudière Saunier Duval thema C 24 E, j'ai un problème de remplissage, quand je tourne le robinet bleu, il n'y a pas d'eau qui se rempli. Quel est le problème ? Merci de m'aider à le résoudre.
- 5. Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité
- N°16208 : Bonjour à tous, Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E". Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement...
- 6. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 7. Problème chaudière Thelia 23 E Saunier Duval le gaz n'arrive pas à la veilleuse
- N°16635 : Bonjour. J'ai une chaudière Thelia 23E Saunier Duval qui est neuve jamais fonctionné, elle marche électriquement mais le gaz n'arrive pas à la veilleuse pourquoi ? Merci d'avance. P. S. : le système gaz a été changé.
- 8. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 9. Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E
- N°20387 : Bonjour, J'ai fait des travaux chez moi et j'ai donc arrêté ma chaudière pendant 1 mois. Et maintenant, impossible de rallumer la chaudière, malgré une pression qui se maintient entre 1 et 2 bars, le 1er voyant vert...
- 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite