Bonjour.
J'ai un souci avec ma chaudière au gaz Saunier Duval ISOTWIN. Elle est de 2004.
Le plombier est passé mais j'ai un doute. Il n'y a pas de code d'erreur affiché.
Le souci :
Elle fonctionne toujours en mode sanitaire (eau chaude).
Et elle tourne toujours ou presque.
J’arrête la production d'eau chaude en l’arrêtant via le thermostat pour l'eau chaude.
Le mode chauffage se met en route.
Le plombier me dit que c'est le ballon qui est plein de tartre.
J'ai ouvert le carte de la chaudière.
J'ai bien repéré certains éléments dont le capteur de température sur le ballon.
Je suis un peu perdu.
Je peux faire quoi pour avancer sur le diagnostic ?
Je ne veux pas la dépanner, je ne saurai pas faire.
Je voudrai pouvoir comprendre ce que m'explique le plombier.
Changer de chaudière va coûter cher.
Changer le ballon aussi.
Je serai intéressé par quelques explications et aide au diagnostic.
Merci pour vos conseils.
J'ai un souci avec ma chaudière au gaz Saunier Duval ISOTWIN. Elle est de 2004.
Le plombier est passé mais j'ai un doute. Il n'y a pas de code d'erreur affiché.
Le souci :
Elle fonctionne toujours en mode sanitaire (eau chaude).
Et elle tourne toujours ou presque.
J’arrête la production d'eau chaude en l’arrêtant via le thermostat pour l'eau chaude.
Le mode chauffage se met en route.
Le plombier me dit que c'est le ballon qui est plein de tartre.
J'ai ouvert le carte de la chaudière.
J'ai bien repéré certains éléments dont le capteur de température sur le ballon.
Je suis un peu perdu.
Je peux faire quoi pour avancer sur le diagnostic ?
Je ne veux pas la dépanner, je ne saurai pas faire.
Je voudrai pouvoir comprendre ce que m'explique le plombier.
Changer de chaudière va coûter cher.
Changer le ballon aussi.
Je serai intéressé par quelques explications et aide au diagnostic.
Merci pour vos conseils.
02 avril 2022 à 18:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour,
Si votre chaudière reste en "production d'eau chaude sanitaire" en mode hiver sans jamais passer en chauffage et que si vous désactivez la production de l'ECS elle part en chauffage c'est que votre chaudière n'arrive plus à faire cette eau chaude sanitaire. Comme la production de l'ECS est toujours prioritaire sont fonctionnement est normal.
Pour solutionner votre problème il faut vérifier :
- Que l'échangeur sanitaire n'est pas HS,
- Que le(s) circulateur(s) tourne(nt) bien (selon la version de votre chaudière il y en a 1 ou 2),
- Que la vanne directionnelle bascule bien complètement en ECS,
- Que votre ballon ECS ne serait pas entartré.
Les trois premières pièces se remplacent et le ballon se détartre si besoin.
Merci de nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière pour nous préciser la version exacte de votre modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière reste en "production d'eau chaude sanitaire" en mode hiver sans jamais passer en chauffage et que si vous désactivez la production de l'ECS elle part en chauffage c'est que votre chaudière n'arrive plus à faire cette eau chaude sanitaire. Comme la production de l'ECS est toujours prioritaire sont fonctionnement est normal.
Pour solutionner votre problème il faut vérifier :
- Que l'échangeur sanitaire n'est pas HS,
- Que le(s) circulateur(s) tourne(nt) bien (selon la version de votre chaudière il y en a 1 ou 2),
- Que la vanne directionnelle bascule bien complètement en ECS,
- Que votre ballon ECS ne serait pas entartré.
Les trois premières pièces se remplacent et le ballon se détartre si besoin.
Merci de nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière pour nous préciser la version exacte de votre modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2022 à 18:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonsoir,
Merci pour vos informations. Je n'arrive pas à ajouter une photo.
Néanmoins, les références
ISOTWIN F 24 E1
et
C12, 32, 42, 522
Votre 4ème piste est la même que le plombier.
Comment fait-on un détartrage ?
Et comment identifier une panne sur les 3 autres éléments ?
Merci.
Merci pour vos informations. Je n'arrive pas à ajouter une photo.
Néanmoins, les références
ISOTWIN F 24 E1
et
C12, 32, 42, 522
Votre 4ème piste est la même que le plombier.
Comment fait-on un détartrage ?
Et comment identifier une panne sur les 3 autres éléments ?
Merci.
02 avril 2022 à 20:11
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
02 avril 2022 à 20:41
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
ReBonsoir.
@admin : merci pour l’insertion des photos.
Un truc que je ne comprends pas.
Pourquoi le calcaire entraînerait un mode eau chaude sanitaire en continu (ou presque) ?
La chaudière produit de l’eau chaude parfaitement.
Merci.
@admin : merci pour l’insertion des photos.
Un truc que je ne comprends pas.
Pourquoi le calcaire entraînerait un mode eau chaude sanitaire en continu (ou presque) ?
La chaudière produit de l’eau chaude parfaitement.
Merci.
02 avril 2022 à 22:15
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour,
Comme je le précisais dans mes précédents posts et comme toutes les chaudière à production d'eau chaude, la production d'eau chaude sanitaire est prioritaire (plus de chauffage pendant tous ce temps).
Votre chaudière a visiblement des soucis à ce niveau là puisqu'elle reste bloquée en mode de production ECS : elle n'arrive pas à recharger le ballon à la température demandée (donc pas de chauffage).
Ce diagnostic est confirmé parce que quand vous arrêtez la demande de production ECS et part en chauffage.
Maintenant il faut arriver à déterminer quel est le ou les composants qui sont défectueux dans votre chaudière et prévoir leur remplacement :
- Échangeur sanitaire à plaques,
- Pompe sanitaire,
- Clapet antiretour,
- Flexible eau froide,
- Ballon ECS.
Pour le ballon il suffit simplement de commander son joint de bride, de le vider, de l'ouvrir, de le détartrer, de remplacer son joint de bride ainsi que l'anode si nécessaire, de le refermer et de le remplir : son remplacement n'est pas nécessaire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme je le précisais dans mes précédents posts et comme toutes les chaudière à production d'eau chaude, la production d'eau chaude sanitaire est prioritaire (plus de chauffage pendant tous ce temps).
Votre chaudière a visiblement des soucis à ce niveau là puisqu'elle reste bloquée en mode de production ECS : elle n'arrive pas à recharger le ballon à la température demandée (donc pas de chauffage).
Ce diagnostic est confirmé parce que quand vous arrêtez la demande de production ECS et part en chauffage.
Maintenant il faut arriver à déterminer quel est le ou les composants qui sont défectueux dans votre chaudière et prévoir leur remplacement :
- Échangeur sanitaire à plaques,
- Pompe sanitaire,
- Clapet antiretour,
- Flexible eau froide,
- Ballon ECS.
Pour le ballon il suffit simplement de commander son joint de bride, de le vider, de l'ouvrir, de le détartrer, de remplacer son joint de bride ainsi que l'anode si nécessaire, de le refermer et de le remplir : son remplacement n'est pas nécessaire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 avril 2022 à 18:09
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour,
Merci pour vos compléments d’information.
Le chauffagiste n’est pas revenu.
J’ai fait passer un plombier dans mes connaissances. Très bon bricoleur de plus. Mais pas spécialiste en chaudière.
Il m’a indiqué 2 points :
- le ballon ne doit pas être entartré. Ça lui semble improbable.
- l’élément que je mets en photo pourrait être la cause la panne. Quand je déconnecte l’un des fils de la sonde, l'extracteur se met en route. Si mon image ne passe pas, c’est l’élément centrale en haut. Rond de couleur claire.
Pour affiner le souci,
La chaudière, quand le mode sanitaire est en "on" via le potentiomètre lance automatiquement une sorte de ventilateur extracteur en sortie de chaudière. Je ne me souviens plus du nom de cet élément.
Le mode chauffage de l’eau (brûleur gaz) n’est lui pas tout le temps fonction.
Je ne vais pas me lancer dans le démontage d’éléments pour le moment.
Nous avons du chauffage et il fait encore froid.
Nous avons de l’eau chaude, je bascule régulière le potentiomètre de l’ECS.
Je peux tester les éléments indiqués de quelle façon afin d’essayer d’isoler l’élément défectueux ?
Merci.
Merci pour vos compléments d’information.
Le chauffagiste n’est pas revenu.
J’ai fait passer un plombier dans mes connaissances. Très bon bricoleur de plus. Mais pas spécialiste en chaudière.
Il m’a indiqué 2 points :
- le ballon ne doit pas être entartré. Ça lui semble improbable.
- l’élément que je mets en photo pourrait être la cause la panne. Quand je déconnecte l’un des fils de la sonde, l'extracteur se met en route. Si mon image ne passe pas, c’est l’élément centrale en haut. Rond de couleur claire.
Pour affiner le souci,
La chaudière, quand le mode sanitaire est en "on" via le potentiomètre lance automatiquement une sorte de ventilateur extracteur en sortie de chaudière. Je ne me souviens plus du nom de cet élément.
Le mode chauffage de l’eau (brûleur gaz) n’est lui pas tout le temps fonction.
Je ne vais pas me lancer dans le démontage d’éléments pour le moment.
Nous avons du chauffage et il fait encore froid.
Nous avons de l’eau chaude, je bascule régulière le potentiomètre de l’ECS.
Je peux tester les éléments indiqués de quelle façon afin d’essayer d’isoler l’élément défectueux ?
Merci.
11 avril 2022 à 12:04
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour à tous.
Je me permets de relancer ce poste parce que je rencontre un problème similaire.
J'ai une chaudière Saunier Duval IsoTwin Condens F30E couplée à un module Harmony, installés en 2009 pour un circuit plancher chauffant et un circuit radiateur.
2 chauffagistes se sont succédés pour au total :
Entretien chaudière
Désembouage (cet été)
Contrôle Echangeur plaque
Remplacement Bride Ballon ECS
Remplacement vase d’expansion ECS
Remplacement vase d’expansion Chauffage
Remplacement Circulateur ECS
Mon problème : le circuit ECS fonctionne normalement.
Le circuit chauffage n'atteint pas la demande. (J'ai volontairement bousculé la courbe pour les tests : Consigne à 37 pour Température lue à 21).
En rallumant la chaudière, on a un cycle de chauffe qui se lance vers le circuit chauffage puis se refroidit en quelques heures.
Le SAV Saunier Duval indique une chaudière qui se place en mode dégradé potentiellement dû à un défaut de débit dans le circuit. Comment confirmer cette piste ?
Quelles autres origines possibles ?
Merci de votre aide.
Arnaud
Je me permets de relancer ce poste parce que je rencontre un problème similaire.
J'ai une chaudière Saunier Duval IsoTwin Condens F30E couplée à un module Harmony, installés en 2009 pour un circuit plancher chauffant et un circuit radiateur.
2 chauffagistes se sont succédés pour au total :
Entretien chaudière
Désembouage (cet été)
Contrôle Echangeur plaque
Remplacement Bride Ballon ECS
Remplacement vase d’expansion ECS
Remplacement vase d’expansion Chauffage
Remplacement Circulateur ECS
Mon problème : le circuit ECS fonctionne normalement.
Le circuit chauffage n'atteint pas la demande. (J'ai volontairement bousculé la courbe pour les tests : Consigne à 37 pour Température lue à 21).
En rallumant la chaudière, on a un cycle de chauffe qui se lance vers le circuit chauffage puis se refroidit en quelques heures.
Le SAV Saunier Duval indique une chaudière qui se place en mode dégradé potentiellement dû à un défaut de débit dans le circuit. Comment confirmer cette piste ?
Quelles autres origines possibles ?
Merci de votre aide.
Arnaud
31 mars 2023 à 10:17
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
Bonjour,
Dans vos différentes interventions, vos prestataires ont-ils vérifié la vanne inverseuse et son moteur ?
Votre température d'ECS est-elle stable ? La consigne est-elle respectée ?
Si vous annulez la production d'ECS (en mettant la consigne au plus bas) et que vous videz le ballon d'ECS, celui-ci se réchauffe-t-il quand même ?
Dans l’attente de votre retour d’informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans vos différentes interventions, vos prestataires ont-ils vérifié la vanne inverseuse et son moteur ?
Votre température d'ECS est-elle stable ? La consigne est-elle respectée ?
Si vous annulez la production d'ECS (en mettant la consigne au plus bas) et que vous videz le ballon d'ECS, celui-ci se réchauffe-t-il quand même ?
Dans l’attente de votre retour d’informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2023 à 20:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
- N°21744 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la...
- 2. Problème chaudière en mode automatique
- N°844 : Bonjour, j'ai une chaudière Vaillant VCW F 240 avec un thermostat d'ambiance. En mode automatique, la chaudière ne repart plus. Pour la relancer, je suis obligé de tirer de l'eau chaude sur un robinet, puis de mettre le thermostat...
- 3. PAC Mitsubishi mode automatique ne fonctionne pas
- N°20977 : Bonjour à tous, J'ai une PAC Mitsubishi ecodan module boro, après avoir changé le vase d'expansion et vidé mon ballon ECS ma pompe ne fonctionne plus en mode automatique..... juste en mode manuel à réactiver toutes les...
- 4. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 5. Différence mode automatique et manuel chaudière
- N°3845 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz (production eau chaude + chauffage radiateurs). Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre le fonctionnement de ma chaudière en automatique ou en manuel, en sachant que je possède un...
- 6. Problème de température en mode automatique
- N°2321 : Bonjour, cet été j'ai fait poser une chaudière Hydroconfort 450/80 eco radio system. J'ai également posé à chaque radiateur un robinet thermostatique Danfoss. Avec le froid en ce moment, en mode manuel je n'ai que 18° et...
- 7. Mode protection chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°23365 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 est toujours en "Mode protection" mais depuis 2-3 jours elle se met en route le matin de bonne heure alors que la température extérieure sur la SA est soit 10° soit...
- 8. Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
- N°19416 : Bonjour. J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le...
- 9. Chaudière fioul disjoncte uniquement en mode auto
- N°20091 : Bonjour, Depuis quelques jours je n'arrive plus à faire fonctionner ma chaudière fioul de marque Viessmann en mode automatique. L'évènement à l'origine était une petite inondation du local de la chaudière de quelques...
- 10. Chaudière De Dietrich bloquée en mode manuel
- N°22171 : Bonjour à toutes et tous. La chaudière qui pose problème ici est une chaudière couplée à un petit ballon d'eau chaude : De Dietrich AGC 35 HL BE (Modulens) avec thermostat radio. J'ai eu le malheur de régler la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite