Bonjour à tous.
Je me permets de relancer ce poste parce que je rencontre un problème similaire.

J'ai une chaudière Saunier Duval IsoTwin Condens F30E couplée à un module Harmony, installés en 2009 pour un circuit plancher chauffant et un circuit radiateur.

2 chauffagistes se sont succédés pour au total :
Entretien chaudière
Désembouage (cet été)
Contrôle Echangeur plaque
Remplacement Bride Ballon ECS
Remplacement vase d’expansion ECS
Remplacement vase d’expansion Chauffage
Remplacement Circulateur ECS

Mon problème : le circuit ECS fonctionne normalement.
Le circuit chauffage n'atteint pas la demande. (J'ai volontairement bousculé la courbe pour les tests : Consigne à 37 pour Température lue à 21).
En rallumant la chaudière, on a un cycle de chauffe qui se lance vers le circuit chauffage puis se refroidit en quelques heures.

Le SAV Saunier Duval indique une chaudière qui se place en mode dégradé potentiellement dû à un défaut de débit dans le circuit. Comment confirmer cette piste ?
Quelles autres origines possibles ?

Merci de votre aide.
Arnaud
31 mars 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage

Voici d'autre photos de l'installation.
Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudie re a condensation isotwin condens f30chaudiere isotwin condens f30

30 novembre 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

Publicité

Bonjour et merci de votre réponse.

Relativement aux températures, j'ai modifié les courbes de demande pour faire réagir le système et faciliter mon pseudo diagnostic. Pour info, la température de lecture plancher est proche de la température demandée.
Il y a un bouton de réarmement sur le module et sur la chaudière.

Le système fonctionnait correctement avant le désembouage.
Au moment du nettoyage, le prestataire a lancé le système et comme la première chauffe fonctionne, il n'avait alors pas relevé d'anomalie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème PCTB

30 novembre 2022 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

Pour préciser et relancer...
Chaudière en mode chauffage, le plancher monte en température (jusque 40°c). la V3V se bloque en position ouverte.
La chaudière continue de délivrer de l'eau chaude au plancher.
Chaudière en mode chaudière + ECS, le plancher monte 1 fois en température.
Puis la V3V se bloque en position ouverte et la chaudière arrête de produire de l'eau chaude pour le plancher.
Merci de votre aide.
30 novembre 2022 à 05:07
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

Pour vérifier le fonctionnement du circulateur de la chaudière (celui du module fonctionne), j'ai démonté la vis en façade et des litres d'eau en sont sortis sans que je puisse vérifier si ça tournait à l'intérieur.
Est-ce normal ? Sur les réponses du forum, je devais m'attendre à quelques gouttes.
27 novembre 2022 à 21:45
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

A nouveau merci de vous réponses.

Aucun élément n'a été démonté au moment du désembouage.
Un nettoyage et un préventif ont été appliqués.
25 novembre 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

Bonjour et merci de votre intérêt,

Il me semble qu'ils ont débranché les départs et arrivées des radiateurs et rincer le circuit PCTB à partir de là, soit en amont du ballon mélangeur du module Harmony.

Elle n'a eu son premier entretien que l'année dernière parce que même si je n'ai jamais eu de souci, je souhaitais les prévenir. L'expérience en cours me ferait presque regretter d'avoir réveiller la m...

Nous avons une sonde extérieure installée sur la façade Nord de la maison. J'ignore si elle est à la chaudière ou au module.
L'eau n'est pas traitée.

Ce matin, j'ai contrôlé à l’arrêt, le circulateur de la chaudière qui n'était pas grippé. J'avais essayé au préalable de contrôler en marche et je me suis fait copieusement arrosé sans pouvoir confirmer si ça tournait à l’intérieur.
25 novembre 2022 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz

Bonjour.

Je suis équipé d'une chaudière gaz à condensation Isotwin Condens F30 SaunierDuval, couplé à un module Harmony sd201.
Chaudière Isotwin Condens notice installation et utilisation
Notice installation module Harmony sd201
L'installation date de 2009. Elle distribue 2 x 45 m² de pctb et 2 sèche serviettes.
Le premier désembouage a été effectué le mois dernier et le premier entretien de chaudière, l'année dernière.
Cette année, le système chauffe une fois PCTB + Radiateurs, au démarrage de la chaudière, puis s’arrête.
La V3V fonctionne puis reste ouverte et l'eau qui circule depuis la chaudière jusqu'au plancher refroidit. La chaudière n’envoie plus d'eau chaude vers le module. Le bouton de sécurité ne monte pas.

Lâché par l'expert désemboueur, je découvre l'hydraulique cette semaine.
Depuis, j'ai purgé et vidangé le ballon du module, confirmer le fonctionnement du circulateur, modifié les courbes de température pour forcer les réactions. Au bout de 2h, le départ plancher redescend à 22- 24°C pour une demande à 40°. Le ressenti dans la maison est trop bas.

Merci de vos orientations.
25 novembre 2022 à 02:36
forum consulter ce sujet Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz