Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16220
Question forum-chauffage : Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
Bonjour.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury passe en mode sécurité lorsqu’à la fois je la mets en chauffage et que je prends de l'eau, elle supporte 10 minutes de ce fonctionnement (eau et chauffage simultané) puis après 10 minutes se coupe et je dois appuyer sur la touche reset pour la remettre en route ; avez-vous un avis ?
Merci.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury passe en mode sécurité lorsqu’à la fois je la mets en chauffage et que je prends de l'eau, elle supporte 10 minutes de ce fonctionnement (eau et chauffage simultané) puis après 10 minutes se coupe et je dois appuyer sur la touche reset pour la remettre en route ; avez-vous un avis ?
Merci.
14 octobre 2013 à 16:05
Conseil 1 dépannage chaudière
Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre chaudière Chaffoteaux et Maury.
Cordialement.
Cordialement.
14 octobre 2013 à 19:02
Conseil 2 dépannage chaudière
Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
C'est une chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia, les brûleurs ont été changés, le corps de chauffe également car elle ne démarrait pas mais à présent elle se coupe lors de la prise d'eau chaude trop longtemps.
Merci de votre avis.
Merci de votre avis.
14 octobre 2013 à 22:39
Conseil 3 dépannage chaudière
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
Invité

Bonjour,
On pourrait envisager peut-être que le tirage de votre cheminée est à la limite du nécessaire, et que la sécurité de votre chaudière joue son rôle à un moment ou à un autre ?...
Meilleurs sentiments.
GC
On pourrait envisager peut-être que le tirage de votre cheminée est à la limite du nécessaire, et que la sécurité de votre chaudière joue son rôle à un moment ou à un autre ?...
Meilleurs sentiments.
GC
17 octobre 2013 à 00:03
Conseil 4 dépannage chaudière
Chaudière Chaffoteaux et Maury passe en sécurité
Bonjour,
Il faudrait vérifier la température de la chaudière après que vous ayez tiré de l'eau chaude pendant 10 minutes, il est fort possible que la sécurité surchauffe coupe votre chaudière.
Vérifier aussi que le tirage se fait bien, mettez votre chaudière en fonctionne (chauffage et eau chaude) et brûler un papier devant la bouche d'entrée d'air de votre chaudière, si la fumée est aspirée, tout va bien, si vous constatez que la fumée "refoule", faites contrôler immédiatement votre chaudière par un professionnel (danger sérieux de refoulement de monoxyde de carbone).
Il faudrait vérifier la température de la chaudière après que vous ayez tiré de l'eau chaude pendant 10 minutes, il est fort possible que la sécurité surchauffe coupe votre chaudière.
Vérifier aussi que le tirage se fait bien, mettez votre chaudière en fonctionne (chauffage et eau chaude) et brûler un papier devant la bouche d'entrée d'air de votre chaudière, si la fumée est aspirée, tout va bien, si vous constatez que la fumée "refoule", faites contrôler immédiatement votre chaudière par un professionnel (danger sérieux de refoulement de monoxyde de carbone).
17 octobre 2013 à 15:22