Chaudière Egalis passe en sécurité chauffage et eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18627
Question Forum Chauffage : Chaudière Egalis passe en sécurité chauffage et eau chaude
Bonjour,
Ma chaudière Egalis EGVM2 3HN passe en sécurité, voyant rouge au dessus de radiateur clignotant (1 fois par seconde).
Que ce soit en chauffage ou en eau chaude au bout de 10 à 15 minutes mise en sécurité.
Toute la chaudière a été démontée et tout ce qui peut-être nettoyé ou détartré l'a été.
Il doit bien exister une liste des causes de mise en sécurité.
Petit indice si j’appuie sur le triangle elle repart sans problème, sauf des fois ou le train d'étincelle est bien présent mais pas l'arrivée gaz. Dans ces cas là, l'éteindre et attendre une dizaine de minutes et ça repart.
Merci pour votre aide collective, je ne sais plus quoi faire et mon chauffagiste est perplexe.
Ma chaudière Egalis EGVM2 3HN passe en sécurité, voyant rouge au dessus de radiateur clignotant (1 fois par seconde).
Que ce soit en chauffage ou en eau chaude au bout de 10 à 15 minutes mise en sécurité.
Toute la chaudière a été démontée et tout ce qui peut-être nettoyé ou détartré l'a été.
Il doit bien exister une liste des causes de mise en sécurité.
Petit indice si j’appuie sur le triangle elle repart sans problème, sauf des fois ou le train d'étincelle est bien présent mais pas l'arrivée gaz. Dans ces cas là, l'éteindre et attendre une dizaine de minutes et ça repart.
Merci pour votre aide collective, je ne sais plus quoi faire et mon chauffagiste est perplexe.
07 mars 2017 à 09:14
Réponse 1 conseils dépannage chaudières
Invité

Chaudière Egalis passe en sécurité chauffage et eau chaude
Invité

Bonjour,
N'est-ce pas le SPOTT qui fait son travail ? (Mauvais tirage...).
Meilleurs sentiments.
GC
N'est-ce pas le SPOTT qui fait son travail ? (Mauvais tirage...).
Meilleurs sentiments.
GC
07 mars 2017 à 11:05
Réponse 2 conseils dépannage chaudières
Chaudière Egalis passe en sécurité chauffage et eau chaude
Suite à ma question. Quelles sont les tensions de pilotage du bloc Gaz Egalis GVM
Tout est dans le titre. Je lis 40 V sur la vanne de pilotage et 76V sur les deux électrovannes de sécurité que c'est anormal.
Mon chauffagiste me dit que c'est anormal et veut changer le tableau électrique (AIe).
Quelqu'un connait les valeurs normales ?
Tout est dans le titre. Je lis 40 V sur la vanne de pilotage et 76V sur les deux électrovannes de sécurité que c'est anormal.
Mon chauffagiste me dit que c'est anormal et veut changer le tableau électrique (AIe).
Quelqu'un connait les valeurs normales ?
08 mars 2017 à 21:34
Réponse 3 conseils dépannage chaudières
Chaudière Egalis passe en sécurité chauffage et eau chaude
Il n'y pas de spott sur une chaudière à ventouse.
09 mars 2017 à 11:08