Bonjour.
Depuis plus d'une semaine ma chaudière OXANE 2 BD ne se rallume pas automatiquement.
Après l'annulation de la sécurité brûleur, j'arrive à redémarrer la chaudière avec un allume gaz manuel.
Que faut-il faire ?
Merci.
Depuis plus d'une semaine ma chaudière OXANE 2 BD ne se rallume pas automatiquement.
Après l'annulation de la sécurité brûleur, j'arrive à redémarrer la chaudière avec un allume gaz manuel.
Que faut-il faire ?
Merci.
02 juillet 2016 à 18:34
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Chaudière OXANE 2 BD problème allumage
Invité

Bonjour,
Si la chaudière fonctionne avec un allumage par flamme externe cela veut dire que le contrôle présence flamme fonctionne mais par contre que l'allumage ne se fait pas : pas d'étincelle.
L'électrode d'allumage est peut-être encrassée... un p'tit coup de brosse ou nécessite un réglage pour obtenir une belle étincelle. Malheureusement je ne sais pas vous donner la méthode de réglage de cette électrode (en principe il suffit de la rapprocher de la partie reliée à la masse).
notice installateur chaudiere oxane 2 bd.pdf
Si la chaudière fonctionne avec un allumage par flamme externe cela veut dire que le contrôle présence flamme fonctionne mais par contre que l'allumage ne se fait pas : pas d'étincelle.
L'électrode d'allumage est peut-être encrassée... un p'tit coup de brosse ou nécessite un réglage pour obtenir une belle étincelle. Malheureusement je ne sais pas vous donner la méthode de réglage de cette électrode (en principe il suffit de la rapprocher de la partie reliée à la masse).
notice installateur chaudiere oxane 2 bd.pdf
05 juillet 2016 à 00:40
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Chaudière OXANE 2 BD problème allumage
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
05 juillet 2016 à 01:23
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Chaudière OXANE 2 BD problème allumage
Bonjour,
Les OXANE BD et CD sont des chaudières à allumage par veilleuse intermittente.
Si l'étincelle n'a pas lieu :
- électrode allumage défaillante
- tresse métallique à enlever (mettre la chaudière hors tension). L'isolant du câble d'allumage n'était pas très fiable sur ces modèles.
- boitier d'allumage défaillant.
Si l'étincelle se produit, mais que la veilleuse ne s'allume pas :
- injecteur veilleuse sale (à démonter, nettoyer, remonter, et contrôler l'étanchéité aux milles bulles).
- bloc gaz défaillant.
Je vous rappelle que votre générateur doit être contrôlé une fois par an.
Chaque générateur de combustion peut produire du monoxyde de carbone, donc mortelle.
Et cela n'arrive pas qu'aux autres.
La société Chauffage Français a été rachetée et coulée par Riello il y a quelques années.
Vous pouvez appeler cette dernière société (constructeur) afin qu'il vous dirige vers un SAV Agréé.
Même si les chaudières sont équipées de plusieurs sécurités, il est bon de faire contrôler votre appareil par un professionnel.
N'oublions pas que le gaz est un explosif.
Cordialement.
Les OXANE BD et CD sont des chaudières à allumage par veilleuse intermittente.
Si l'étincelle n'a pas lieu :
- électrode allumage défaillante
- tresse métallique à enlever (mettre la chaudière hors tension). L'isolant du câble d'allumage n'était pas très fiable sur ces modèles.
- boitier d'allumage défaillant.
Si l'étincelle se produit, mais que la veilleuse ne s'allume pas :
- injecteur veilleuse sale (à démonter, nettoyer, remonter, et contrôler l'étanchéité aux milles bulles).
- bloc gaz défaillant.
Je vous rappelle que votre générateur doit être contrôlé une fois par an.
Chaque générateur de combustion peut produire du monoxyde de carbone, donc mortelle.
Et cela n'arrive pas qu'aux autres.
La société Chauffage Français a été rachetée et coulée par Riello il y a quelques années.
Vous pouvez appeler cette dernière société (constructeur) afin qu'il vous dirige vers un SAV Agréé.
Même si les chaudières sont équipées de plusieurs sécurités, il est bon de faire contrôler votre appareil par un professionnel.
N'oublions pas que le gaz est un explosif.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 13:23