Question Bricolage : Problème de surpression chaudière Geminox TL 20 fioul
Invité

Bonjour ! j'ai un problème lorsque ma chaudière Geminox TL 20 à fioul monte en température, j'ai une fuite à la soupape de sécurité du ballon qui monte en pression à environ 3 bars, alors qu'avant la mise en route, la pression est de 0,6 bars. Merci de votre réponse par avance !
31 mars 2009 à 01:52
Réponse chauffage 1
Invité

Problème de surpression chaudière Geminox TL 20 fioul
Invité

Bonjour, contrôlez votre vase d'expansion.
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Problème de surpression chaudière Geminox TL 20 fioul
Invité

Vase d'expansion HS.