Bonjour,
Je viens de refaire le plein de ma cuve de gaz propane qui était complètement vide (ma chaudière Zenis 2.24 FF s'était donc mise en sécurité, indicateur gaz bloqué allumé).
Y a-t-il un temps d'attente à respecter après remplissage de la cuve ?
En effet, j'ai tenté de réinitialiser la chaudière en plaçant le bouton sur R comme indiqué, mais le brûleur ne démarre pas et le voyant gaz bloqué se rallume ?
Faut-il un peu de temps pour que le gaz se répartisse dans le circuit (ma plaque de cuisson fonctionnant, j'en déduis que le gaz est bien là) ? S'agit-il probablement d'un problème matériel ?
Je vous remercie de vos réponses.
C'est ma première saison avec ce mode de chauffage et je n'y connais absolument rien.
Je viens de refaire le plein de ma cuve de gaz propane qui était complètement vide (ma chaudière Zenis 2.24 FF s'était donc mise en sécurité, indicateur gaz bloqué allumé).
Y a-t-il un temps d'attente à respecter après remplissage de la cuve ?
En effet, j'ai tenté de réinitialiser la chaudière en plaçant le bouton sur R comme indiqué, mais le brûleur ne démarre pas et le voyant gaz bloqué se rallume ?
Faut-il un peu de temps pour que le gaz se répartisse dans le circuit (ma plaque de cuisson fonctionnant, j'en déduis que le gaz est bien là) ? S'agit-il probablement d'un problème matériel ?
Je vous remercie de vos réponses.
C'est ma première saison avec ce mode de chauffage et je n'y connais absolument rien.
07 janvier 2015 à 09:30
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Chaudière gaz ne redémarre pas après cuve propane vide
Bonjour.
Vous devez insister pour la rallumer en ayant manœuvré (fermer, ouvrir) le détendeur départ chaudière.
Cordialement.
A+
Vous devez insister pour la rallumer en ayant manœuvré (fermer, ouvrir) le détendeur départ chaudière.
Cordialement.
A+
07 janvier 2015 à 13:31
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Chaudière gaz ne redémarre pas après cuve propane vide
Re,
J'ai finalement trouvé la solution.
Il y avait en effet un détendeur caché derrière le lave-linge situé juste en-dessous de la chaudière, que je n'avais pas vu au premier coup d'œil.
Pourquoi faut-il que ces dispositifs pourtant essentiels soient toujours installés dans des endroits improbables et difficilement accessibles ?
Mais je vous remercie néanmoins d'avoir pris le temps de répondre et en profite pour vous souhaiter une excellente année.
J'ai finalement trouvé la solution.
Il y avait en effet un détendeur caché derrière le lave-linge situé juste en-dessous de la chaudière, que je n'avais pas vu au premier coup d'œil.
Pourquoi faut-il que ces dispositifs pourtant essentiels soient toujours installés dans des endroits improbables et difficilement accessibles ?
Mais je vous remercie néanmoins d'avoir pris le temps de répondre et en profite pour vous souhaiter une excellente année.
07 janvier 2015 à 13:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Consommation excessive chauffage gaz propane
- N°1603 : Bonjour, nous habitons une maison en location depuis un mois. Le système de chauffage est au gaz avec une citerne extérieure. Nous déplorons une consommation excessive de gaz depuis un mois, puisque nous avons consommé 40% de la...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Propane ou fioul fioul ou gaz
- N°490 : Bonjour, je vais rénover une ancienne maison de 150m2. Actuellement, le chauffage est électrique et je souhaite utiliser une autre source. Le village n'étant pas raccordé au réseau GDF, est-il plus intéressant d'installer une...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 10. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite