Bonjour.
J’ai un problème curieux avec ma chaudière à mazout.
J’ignore le modèle mais j’ai la notice "Tableau de commande Diematic-Delta pour les chaudières GT/GTM 11/1100 ou GT/GTM 1100 V" qui date de juin 1997.
Il y a 10 jours, vers 22 heures, la chaudière s’est emballée et l’eau, qui était à 40°C les jours précédents (j’avais réglé la température de jour à 20,5°C) est montée à 70°C ! J’ai aussitôt éteint et le lendemain même problème.
Le jour suivant, je réessaye.
Le tableau de commande indique une température externe de 15°C.
Je règle tout de suite la température de jour à 15,5°C et là je n’ai plus le problème d’emballement puisque la chaudière s’arrête (à 39°C).
Seulement un problème subsiste : La température de la chaudière semble ne pas monter au-delà de 42°, quelle que soit le réglage de la température de jour, par exemple 24°C ce qui m’inquiète pour l’hiver.
Peut-on, d’ailleurs, faire un RESET avec ce modèle ?
Merci de bien vouloir m’aider à résoudre mon problème.
Cordialement.
J’ai un problème curieux avec ma chaudière à mazout.
J’ignore le modèle mais j’ai la notice "Tableau de commande Diematic-Delta pour les chaudières GT/GTM 11/1100 ou GT/GTM 1100 V" qui date de juin 1997.
Il y a 10 jours, vers 22 heures, la chaudière s’est emballée et l’eau, qui était à 40°C les jours précédents (j’avais réglé la température de jour à 20,5°C) est montée à 70°C ! J’ai aussitôt éteint et le lendemain même problème.
Le jour suivant, je réessaye.
Le tableau de commande indique une température externe de 15°C.
Je règle tout de suite la température de jour à 15,5°C et là je n’ai plus le problème d’emballement puisque la chaudière s’arrête (à 39°C).
Seulement un problème subsiste : La température de la chaudière semble ne pas monter au-delà de 42°, quelle que soit le réglage de la température de jour, par exemple 24°C ce qui m’inquiète pour l’hiver.
Peut-on, d’ailleurs, faire un RESET avec ce modèle ?
Merci de bien vouloir m’aider à résoudre mon problème.
Cordialement.
05 juin 2021 à 12:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fuel De Dietrich s'emballe
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de la façade de votre chaudière et du tableau de régulation DIEMATIC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de la façade de votre chaudière et du tableau de régulation DIEMATIC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums