V4V chaudière Frisquet Prestige reste bloquée en position sanitaire
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23790
Question Forum Chauffage : V4V chaudière Frisquet Prestige reste bloquée en position sanitaire
Bonjour.
J'ai parcouru le forum dans les grandes largeurs et celui-ci m'a aidé à faire quelques tests de base pour voir d'où viendrait mon problème de chaudière. Mais malgré cela, je n'arrive à cibler exactement comment je pourrais résoudre celui-ci.
Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les infos sur ma chaudière et sur l'installation. Puis je vous expliquerai le problème et enfin je vous dirai ce que j'ai déjà effectué.
Merci à tout ceux qui pourront m'aiguiller, c'est la cata pour trouver un chauffagiste qui tient la route vers chez moi :(
IINFORMATION chaudière ET INSTALLATION
Il s'agit d'une chaudière gaz basse température au sol de marque Frisquet et plus particulièrement du modèle PRESTIGE 23 KW (Année 2007 ou 2008). Le numéro de série commence par 04251724. Un module RIF 5000 avec satellite a été installé en parallèle.
Au niveau de l'installation, il y a un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Le plancher est piloté par l'unité centrale ou satellite/thermostat qui se trouve en bas. Les radiateurs du haut sont pilotés par le satellite qui figurait dans le RIF 5000. Les 2 satellites se ressemblent, mais celui du bas est branché sur secteur et à priori directement relié à la chaudière. Celui du haut est à piles et sans fil.
Il y a aussi un petit ballon d'eau chaude intégré à droite la chaudière et une sonde extérieure.
II - problème
Lorsqu'on utilise l'eau chaude sanitaire pendant un moment prolongé (genre douche ou bain), la vanne 4 voies passent en mode sanitaire comme le montre le petit indicateur (disque en plastique qui indique les positions, W pour sanitaire et plusieurs petits crans de tailles différentes pour mode chauffage). Le soucis, c'est qu'elle ne repasse plus en mode chauffage une fois que nous en avons terminé avec l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Même 30 minutes ou 1h après, ce qui fait que petit à petit la température baisse dans la maison puisque l'eau chaude n'est plus envoyée dans les circuits.
Pourtant, la demande est là puisque les 2 satellites continuent d'envoyer les consignes (je suis en mode AUTO sur la chaudière). Le circulateur semble tourner correctement et sans soucis. La chaudière tourne. Mais la V4V refuse de rebasculer en mode chauffage. Même si j'essaie de repasser en mode MANUEL sur la chaudière, la position de la V4V ne change pas.
Si je veux qu'elle rebascule en mode chauffage, il suffit que je relance la chaudière et la V4V détecte automatiquement qu'elle doit se mettre sur la position chauffage.
Je précise que je n'ai AUCUN voyant ou ANOMALIE qui s'affiche/clignote.
III - CE QUE J'AI TESTE
- J'ai testé l'idée d'éteindre la chaudière, d'abaisser le switch 5, de rallumer quelques secondes puis de remonter le switch 5 et redémarrer. Mais ça ne change rien.
- J'ai testé la liaison satellite entre le module du haut et la chaudière avec le test sur menu 17, ça fonctionne sans soucis, je vois le chenillard sur la chaudière.
- Quand je suis en mode chauffage sur la V4V (donc quand tout fonctionne bien), je peux switcher du mode AUTO vers MANUEL et vice-versa, sans soucis, ça fonctionne.
- Si lorsque j'ai le soucis de blocage de la V4V sur sanitaire après utilisation prolongée de l'eau chaude sanitaire (ECS), je coupe l'utilisation de l'ECS sur le bouton de la chaudière (3 modes: ECO, MAX, stop) en la mettant en position STOP, alors la V4V revient en mode chauffage et l'eau chaude re-circule sans soucis dans les tuyaux. Si je rallume dans la foulée le bouton ECS en repassant en ECO, la V4V rebascule en mode sanitaire. Si j'attends un petit peu avant de rallumer le bouton ECS, là la V4V reste bien en position chauffage et tout est OK.
A la base, je pensais à un problème de communication avec les satellites, mais visiblement ce n'est pas ça. Ensuite, j'ai opté pour un problème de V4V ou de moteur de vannes, mais apparemment, ça parvient quand même à bouger au vu des manipulations que j'ai pu effectuer.
On dirait que la V4V attend un signal pour couper le mode ECS et rebasculer en mode chauffage mais que celui ne vient pas. Un problème de sonde ? de carte mère ? de pression ? de sécurité avec température trop élevé ?
Je dois avouer que je ne sais plus trop quoi faire donc votre aide sera vraiment précieuse !!
PS: j'ai l'impression d'avoir repéré quelques sondes mais j'ai du mal à savoir si c'est bien cela car il y en a plusieurs (sanitaire, départ et corps de chauffe) mais je ne sais à quoi chacune correspond et comment tester.
PPS : Le petit boitier fixé sur un des tuyaux (photo 4 si l'ordre est respecté par rapport à mon envoi) et relié par un fil à la chaudière, à quoi correspond t-il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai parcouru le forum dans les grandes largeurs et celui-ci m'a aidé à faire quelques tests de base pour voir d'où viendrait mon problème de chaudière. Mais malgré cela, je n'arrive à cibler exactement comment je pourrais résoudre celui-ci.
Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les infos sur ma chaudière et sur l'installation. Puis je vous expliquerai le problème et enfin je vous dirai ce que j'ai déjà effectué.
Merci à tout ceux qui pourront m'aiguiller, c'est la cata pour trouver un chauffagiste qui tient la route vers chez moi :(
IINFORMATION chaudière ET INSTALLATION
Il s'agit d'une chaudière gaz basse température au sol de marque Frisquet et plus particulièrement du modèle PRESTIGE 23 KW (Année 2007 ou 2008). Le numéro de série commence par 04251724. Un module RIF 5000 avec satellite a été installé en parallèle.
Au niveau de l'installation, il y a un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Le plancher est piloté par l'unité centrale ou satellite/thermostat qui se trouve en bas. Les radiateurs du haut sont pilotés par le satellite qui figurait dans le RIF 5000. Les 2 satellites se ressemblent, mais celui du bas est branché sur secteur et à priori directement relié à la chaudière. Celui du haut est à piles et sans fil.
Il y a aussi un petit ballon d'eau chaude intégré à droite la chaudière et une sonde extérieure.
II - problème
Lorsqu'on utilise l'eau chaude sanitaire pendant un moment prolongé (genre douche ou bain), la vanne 4 voies passent en mode sanitaire comme le montre le petit indicateur (disque en plastique qui indique les positions, W pour sanitaire et plusieurs petits crans de tailles différentes pour mode chauffage). Le soucis, c'est qu'elle ne repasse plus en mode chauffage une fois que nous en avons terminé avec l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Même 30 minutes ou 1h après, ce qui fait que petit à petit la température baisse dans la maison puisque l'eau chaude n'est plus envoyée dans les circuits.
Pourtant, la demande est là puisque les 2 satellites continuent d'envoyer les consignes (je suis en mode AUTO sur la chaudière). Le circulateur semble tourner correctement et sans soucis. La chaudière tourne. Mais la V4V refuse de rebasculer en mode chauffage. Même si j'essaie de repasser en mode MANUEL sur la chaudière, la position de la V4V ne change pas.
Si je veux qu'elle rebascule en mode chauffage, il suffit que je relance la chaudière et la V4V détecte automatiquement qu'elle doit se mettre sur la position chauffage.
Je précise que je n'ai AUCUN voyant ou ANOMALIE qui s'affiche/clignote.
III - CE QUE J'AI TESTE
- J'ai testé l'idée d'éteindre la chaudière, d'abaisser le switch 5, de rallumer quelques secondes puis de remonter le switch 5 et redémarrer. Mais ça ne change rien.
- J'ai testé la liaison satellite entre le module du haut et la chaudière avec le test sur menu 17, ça fonctionne sans soucis, je vois le chenillard sur la chaudière.
- Quand je suis en mode chauffage sur la V4V (donc quand tout fonctionne bien), je peux switcher du mode AUTO vers MANUEL et vice-versa, sans soucis, ça fonctionne.
- Si lorsque j'ai le soucis de blocage de la V4V sur sanitaire après utilisation prolongée de l'eau chaude sanitaire (ECS), je coupe l'utilisation de l'ECS sur le bouton de la chaudière (3 modes: ECO, MAX, stop) en la mettant en position STOP, alors la V4V revient en mode chauffage et l'eau chaude re-circule sans soucis dans les tuyaux. Si je rallume dans la foulée le bouton ECS en repassant en ECO, la V4V rebascule en mode sanitaire. Si j'attends un petit peu avant de rallumer le bouton ECS, là la V4V reste bien en position chauffage et tout est OK.
A la base, je pensais à un problème de communication avec les satellites, mais visiblement ce n'est pas ça. Ensuite, j'ai opté pour un problème de V4V ou de moteur de vannes, mais apparemment, ça parvient quand même à bouger au vu des manipulations que j'ai pu effectuer.
On dirait que la V4V attend un signal pour couper le mode ECS et rebasculer en mode chauffage mais que celui ne vient pas. Un problème de sonde ? de carte mère ? de pression ? de sécurité avec température trop élevé ?
Je dois avouer que je ne sais plus trop quoi faire donc votre aide sera vraiment précieuse !!
PS: j'ai l'impression d'avoir repéré quelques sondes mais j'ai du mal à savoir si c'est bien cela car il y en a plusieurs (sanitaire, départ et corps de chauffe) mais je ne sais à quoi chacune correspond et comment tester.
PPS : Le petit boitier fixé sur un des tuyaux (photo 4 si l'ordre est respecté par rapport à mon envoi) et relié par un fil à la chaudière, à quoi correspond t-il ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





19 janvier 2024 à 10:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
V4V chaudière Frisquet Prestige reste bloquée en position sanitaire
Bonjour,
Dans le fonctionnement que vous décrivez et avec les essais que vous avez réalisés il est très clair que vous avez un souci sur la production ECS de votre chaudière.
C'est uniquement lorsque le ballon d'eau chaude sanitaire est satisfait (que sa température correspond à la consigne demandée) que la chaudière repasse en mode chauffage : c'est le principe de toutes les chaudières à production ECS, production ECS qui est toujours prioritaire.
Votre problème peut avoir comme origine :
- Un entartrage du ballon ou une diminution du volume disponible,
- Une canne d'injection défectueuse qui fausse la température mesurée à la sonde,
- Une sonde de température défectueuse ou qui ne détecte plus la bonne température,
- Une consigne de température ECS trop élevée (ou trop basse).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le fonctionnement que vous décrivez et avec les essais que vous avez réalisés il est très clair que vous avez un souci sur la production ECS de votre chaudière.
C'est uniquement lorsque le ballon d'eau chaude sanitaire est satisfait (que sa température correspond à la consigne demandée) que la chaudière repasse en mode chauffage : c'est le principe de toutes les chaudières à production ECS, production ECS qui est toujours prioritaire.
Votre problème peut avoir comme origine :
- Un entartrage du ballon ou une diminution du volume disponible,
- Une canne d'injection défectueuse qui fausse la température mesurée à la sonde,
- Une sonde de température défectueuse ou qui ne détecte plus la bonne température,
- Une consigne de température ECS trop élevée (ou trop basse).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2024 à 17:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
V4V chaudière Frisquet Prestige reste bloquée en position sanitaire
Désolé, je n'avais pas vu qu'une réponse avait été apportée.
Il est possible que j'aie trouvé la solution entre temps !!
J'ai remarqué que le fil de la sonde ballon pendait un peu trop sous le ballon.
Et des que je l'ai pris, la sonde est tombée !! Je l'ai bien remise et fixée, et depuis, il semblerait que cela fonctionne.
Si la sonde n'était pas au bon endroit, elle considérait que le ballon n'était pas assez chaud.
Donc le signal ne pouvait pas être envoyé à la V4V que tout était OK niveau ECS et rebasculer en mode chauffage.
Je croise les doigts. On va voir si le problème est résolu dans la durée
Merci grandement pour votre aide en tout cas.
Il est possible que j'aie trouvé la solution entre temps !!
J'ai remarqué que le fil de la sonde ballon pendait un peu trop sous le ballon.
Et des que je l'ai pris, la sonde est tombée !! Je l'ai bien remise et fixée, et depuis, il semblerait que cela fonctionne.
Si la sonde n'était pas au bon endroit, elle considérait que le ballon n'était pas assez chaud.
Donc le signal ne pouvait pas être envoyé à la V4V que tout était OK niveau ECS et rebasculer en mode chauffage.
Je croise les doigts. On va voir si le problème est résolu dans la durée

Merci grandement pour votre aide en tout cas.
25 janvier 2024 à 12:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 3. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 6. Utilité du disconnecteur prestige deux vannes
- N°15262 : Bonjour à tous. j'ai une chaudière prestige Frisquet avec upec vertical. La pression chute fréquemment m'obligeant à réinjecter de l'eau dans le circuit chauffage en ouvrant le disconnecteur deux vannes qui se trouve sous...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Panne chaudière gaz Frisquet prestige condensation
- N°20565 : Bonjour, Depuis 1 semaine, j'ai ma chaudière qui refuse de démarrer. C'est une chaudière Frisquet prestige condensation 32kW. Panne d'origine : - Cycle de démarrage se lance (bruit de relais, ventilation se met en route...
- 9. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 10. Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
- N°21582 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je rencontre depuis cet été un problème qui s'aggrave régulièrement sur ma chaudière et que mon chauffagiste n'a jusqu'à présent pas résolu. La chaudière a moins d'un an....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite