Bonjour,
Merci de votre contribution.

Vous vous doutez bien que j'ai vérifié tous ces paramètres. Les piles sont neuves, le satellite fonctionne correctement, l'antenne est en position verticale et tous ses branchements sont OK.
Je connais bien cette chaudière pour assurer son suivi depuis plus de dix ans.
C'est la première fois que je rencontre ce problème.

Cette chaudière est une Hydroconfort 23 Kw de 2004, n° de série 04271 30700067.
Cordialement.
26 février 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet problème liaison Satellite

Bonjour,

A la suite d'une coupure générale d'électricité dans le quartier, ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Eco Radio System ne fonctionne plus en mode "Auto".
Je précise avant toute chose qu'elle fonctionnait parfaitement avant cet incident.

Depuis, elle ne semble plus reconnaître les ordres du Satellite, et le chauffage ne se déclenche pas quel que soit le mode (programmation, forcé "Confort", "Nuit", etc.).
Par contre, elle fonctionne bien en mode "Manuel" ; tout est parfaitement fonctionnel, donc il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement liée à la chaudière elle-même.

Ce qui me trouble, c'est que normalement, si la liaison n'est pas établie entre Satellite et Chaudière, celle-ci reverrait une anomalie (clignotement permanent des trois diodes les plus à droite sur la barre de diodes indiquant habituellement la température de l'eau de chauffage). Or, rien de tel, pas d'anomalie envoyée.

Bien entendu, j'ai essayé de reconfigurer la liaison, selon la procédure dédiée : appui long sur la flèche "haut" du Satellite, affichage "Cnf" sur l'écran du satellite, appui long sur bouton "Auto/Manuel" du panneau de contrôle de la chaudière --> normalement, à ce moment, la diiode située au dessus de ce bouton devrait clignoter ; mais rien ne se passe.

Lorsque je contrôle la liaison (au cas où), en réalisant un appui long sur la flèche "Bas" du Satellite (apparition du mot "Test" sur l'écran du Satellite), rien ne se passe sur le panneau de contrôle de la chaudière, alors que les diodes de la barre de température devraient clignoter en mode "chenille".

Pour finir, et prévenir d'éventuelles interrogations, j'ai bien sûr vérifié que le switch 5 situé à droite du tableau de bord était bien en position droite (position "oui" pour utilisation du Satellite Radio).

J'ai essayé ces différentes procédures plusieurs fois, avant et après avoir éteint la chaudière, en mode "Installation" et en mode "Marche normale", etc., sans succès. J'ai bien entendu consulter préalablement tous les forums disponibles (celui-ci et d'autres), mais sans trouver solution à mon problème (généralement, les problèmes similaires rencontrés étaient liés à des switchs 5 basculés à gauche, ou des configuration/liaison qui n'avaient pas été faites mais qui finissaient par fonctionner une fois les procédures réalisées, ce qui n'est pas mon cas).

Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et surtout trouvé la solution :-) ?