Bonjour.
Depuis une coupure de courant (mais c'est peut-être un hasard) ma chaudière à ventouse Frisquet ne démarre plus.
Je ne vois pas d'étincelles, j'entends la ventilation mais d'habitude le voyant orange d'erreur s'allume au bout de quelques secondes, or cette fois ce n'est pas le cas.
Rien ne se passe, à part la ventilation qui tourne.
Pas d'étincelle, pas de flamme, et pas d'erreur.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Merci.
Depuis une coupure de courant (mais c'est peut-être un hasard) ma chaudière à ventouse Frisquet ne démarre plus.
Je ne vois pas d'étincelles, j'entends la ventilation mais d'habitude le voyant orange d'erreur s'allume au bout de quelques secondes, or cette fois ce n'est pas le cas.
Rien ne se passe, à part la ventilation qui tourne.
Pas d'étincelle, pas de flamme, et pas d'erreur.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Merci.
30 juin 2018 à 16:07
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet gaz pas d'étincelles ni arrêt automatique
Invité

Bonjour,
Avez-vous fait un reset ?... (éteindre la chaudière puis rallumer).
Meilleurs sentiments.
GC
Avez-vous fait un reset ?... (éteindre la chaudière puis rallumer).
Meilleurs sentiments.
GC
30 juin 2018 à 18:21
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière Frisquet gaz pas d'étincelles ni arrêt automatique
Oui, j'ai vérifié les connexions également.
30 juin 2018 à 21:35
Réponse 3 du forum chauffage
Chaudière Frisquet gaz pas d'étincelles ni arrêt automatique
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
En premier lieu, si votre chaudière reste en ventilation et rien de plus, vous devriez vérifier si votre pressostat d'air bascule bien, que votre évacuation de fumée est bien étanche...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
En premier lieu, si votre chaudière reste en ventilation et rien de plus, vous devriez vérifier si votre pressostat d'air bascule bien, que votre évacuation de fumée est bien étanche...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:05
Réponse 4 du forum chauffage
Chaudière Frisquet gaz pas d'étincelles ni arrêt automatique
Merci pour le tuyau, c'est effectivement le pressostat qui ne se déclenche pas.
Si je souffle dans le tuyau (ou aspire dans l'autre) cela fonctionne.
Comment tester l'étanchéité de l'évacuation des fumées ?
Si je souffle dans le tuyau (ou aspire dans l'autre) cela fonctionne.
Comment tester l'étanchéité de l'évacuation des fumées ?
04 juillet 2018 à 18:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
- N°19416 : Bonjour. J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 4. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 5. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 6. Purgeur automatique fuite après coupure gaz
- N°23356 : Bonjour. Je pars en vacances et j'ai donc éteint la chaudière Frisquet ce n'est pas une chaudière à condensation c'est une chaudière qui réchauffe de manière continuelle l'eau dans le corps de chauffe l'eau...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Désactiver production d'eau chaude chaudière à gaz Frisquet
- N°23226 : Bonjour. Je possède une vieille chaudière à gaz Frisquet Gazliner avec production d'eau chaude et chauffage. Je voudrais remplacer la production d'eau chaude par un cumulus électrique. Comment désactiver la production...
- 9. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
- N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
- 10. Arrêt chaudière gaz code allumage raté du brûleur
- N°10139 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz ventouse Microgenus Plus Ariston. La chaudière démarre toujours correctement mais s'arrête avec code A01 ("arrêt en cas d'allumage automatique rate du brûleur"). Le temps de fonctionnement est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite