Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet allumage aléatoire
Bonjour,
Ma chaudière gaz Frisquet bicérame me fait des siennes.
En effet elle fonctionne quand elle le souhaite.
En effet elle peut fonctionner des heures et même des jours sans souci en passant du mode chauffage au mode eau chaude automatiquement puis soudain elle ne s’allume plus.
Au démarrage je n’entends plus le bruit d'étincelles des électrodes.
J’ai donc pensé à un souci sur les électrodes aussi je les ai changés, malheureusement le problème persiste.
Hier en faisant plusieurs opérations de démarrage je me suis aperçu d’une chose étrange.
Lorsque je coupe l’alimentation gaz, j’entends le bruit des électrodes au démarrage. Évidemment sans gaz elle ne fonctionne pas…
Lorsque j’ouvre l’alimentation gaz, je n’entends pas les électrodes au démarrage.
Étrange non ? Quelqu’un aurait déjà eu ce cas ? Ou mieux encore une piste pour la résolution de ce problème ?
Merci pour le support. Salutations.
Ma chaudière gaz Frisquet bicérame me fait des siennes.
En effet elle fonctionne quand elle le souhaite.
En effet elle peut fonctionner des heures et même des jours sans souci en passant du mode chauffage au mode eau chaude automatiquement puis soudain elle ne s’allume plus.
Au démarrage je n’entends plus le bruit d'étincelles des électrodes.
J’ai donc pensé à un souci sur les électrodes aussi je les ai changés, malheureusement le problème persiste.
Hier en faisant plusieurs opérations de démarrage je me suis aperçu d’une chose étrange.
Lorsque je coupe l’alimentation gaz, j’entends le bruit des électrodes au démarrage. Évidemment sans gaz elle ne fonctionne pas…
Lorsque j’ouvre l’alimentation gaz, je n’entends pas les électrodes au démarrage.
Étrange non ? Quelqu’un aurait déjà eu ce cas ? Ou mieux encore une piste pour la résolution de ce problème ?
Merci pour le support. Salutations.
26 novembre 2021 à 23:25
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet allumage aléatoire
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quel est le type de gaz utilisé par la chaudière (G20, G25, G31) ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel agréé ?
Cette chaudière étant équipée de différents capteur (gaz, air, température, combustion...) si vous avez un des fluides nécessaire à son bon fonctionnement (eau, air, gaz, électricité) qui n'est palus des les normes : votre chaudière fonctionnera en mode dégradé ou affichera des codes défauts (ci-joint tableau correspondant) en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quel est le type de gaz utilisé par la chaudière (G20, G25, G31) ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel agréé ?
Cette chaudière étant équipée de différents capteur (gaz, air, température, combustion...) si vous avez un des fluides nécessaire à son bon fonctionnement (eau, air, gaz, électricité) qui n'est palus des les normes : votre chaudière fonctionnera en mode dégradé ou affichera des codes défauts (ci-joint tableau correspondant) en avez-vous ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2021 à 17:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
- N°18442 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage. Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande...
- 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Chaudière Frisquet condensation problème d'allumage
- N°23319 : Bonjour. Problème souvent évoqué ici, avec de nombreuses réponses que j'ai consultées. Mais en vain pour ce qui me concerne. Je vous donne ci-dessous le maximum de renseignements. Ma chaudière : - modèle : Frisquet...
- 5. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
- N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
- 6. Pas d'allumage ni d'étincelles chaudière Frisquet gazliner ventouse
- N°22488 : Bonjour à tous, et j'espère qu'une bonne âme va pouvoir m'aider. Quand on actionne l'interrupteur principal il y a juste l'extracteur d'air qui tourne et je crois aussi sentir des vibrations dans le circulateur d'eau mais pas...
- 7. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 8. Dysfonctionnement chaudière Frisquet
- N°20488 : Bonjour. J'ai un souci d'allumage sur une chaudière Frisquet hydromotrix 23kW à ventouse de 2004. Après un certain temps sans chauffer, lorsque la chaudière se déclenche pour chauffer le chauffe eau, l'extracteur d'air...
- 9. Problème d'allumage chaudière Frisquet éco radio système
- N°18755 : Bonjour à tous. Depuis hier j'ai un problème avec ma chaudière Frisquet éco radio système, elle ne s'allume plus, aucun voyant ni vert ni rouge. Donc plus d'eau chaude, mais par contre le gaz fonctionne dans la cuisine....
- 10. Chaudière Frisquet s'arrête
- N°4733 : Bonjour, ma chaudière Frisquet gazliner 23 kw démarre bien mais au bout de quelques temps au lieu de se rallumer automatiquement du premier coup, elle redémarre à la 2ème voire à la 3ème impulsion, jusqu'à ne plus démarrer...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite