Bonjour à tous, et j'espère qu'une bonne âme va pouvoir m'aider.
Quand on actionne l'interrupteur principal il y a juste l'extracteur d'air qui tourne et je crois aussi sentir des vibrations dans le circulateur d'eau mais pas d'étincelles ni rien d'autre.
Après avoir lu beaucoup de questions-réponses sur le sujet je pense que soit il y a un problème au niveau du pressostat, mais pas le pressostat en lui-même car j'ai contrôlé qu'il se déclenchait bien en soufflant dedans une fois démonté, soit le boîtier électronique.
Je penche plutôt pour cette dernière option car la chaudière fonctionnait très bien et il y a probablement eu une surtension car le disjoncteur principal avait sauté et ensuite la chaudière ne fonctionne plus du tout.
Je l'ai démonté et j'ai aussi vu des traces de surchauffe sur le circuit imprimé mais j'aimerais bien le tester avant d'en commander à 120€...
Je ne sais pas quelles tensions je dois avoir aux différentes.bornes.
Merci d'avance pour votre aide.
Quand on actionne l'interrupteur principal il y a juste l'extracteur d'air qui tourne et je crois aussi sentir des vibrations dans le circulateur d'eau mais pas d'étincelles ni rien d'autre.
Après avoir lu beaucoup de questions-réponses sur le sujet je pense que soit il y a un problème au niveau du pressostat, mais pas le pressostat en lui-même car j'ai contrôlé qu'il se déclenchait bien en soufflant dedans une fois démonté, soit le boîtier électronique.
Je penche plutôt pour cette dernière option car la chaudière fonctionnait très bien et il y a probablement eu une surtension car le disjoncteur principal avait sauté et ensuite la chaudière ne fonctionne plus du tout.
Je l'ai démonté et j'ai aussi vu des traces de surchauffe sur le circuit imprimé mais j'aimerais bien le tester avant d'en commander à 120€...
Je ne sais pas quelles tensions je dois avoir aux différentes.bornes.
Merci d'avance pour votre aide.
26 octobre 2022 à 15:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pas d'allumage ni d'étincelles chaudière Frisquet gazliner ventouse
Bonjour.
Si votre chaudière cherche a démarrer, elle met en route son extracteur et le pressostat d'air doit basculer (fermer son contact) si ce n'est pas le cas il faut :
- Vérifier l’étanchéité de la ventouse,
- S'assurer que le piège à condensat n'est pas bouché ou percé,
- Vérifier que les tubes de liaisons sont en bon état et non percé,
- S'assurer que le corps de chauffe et bien propre,
- Vérifier l'état d'encrassement du brûleur,
Ne commander pas de circuit imprimé avant d'avoir fait ces vérifications !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre chaudière cherche a démarrer, elle met en route son extracteur et le pressostat d'air doit basculer (fermer son contact) si ce n'est pas le cas il faut :
- Vérifier l’étanchéité de la ventouse,
- S'assurer que le piège à condensat n'est pas bouché ou percé,
- Vérifier que les tubes de liaisons sont en bon état et non percé,
- S'assurer que le corps de chauffe et bien propre,
- Vérifier l'état d'encrassement du brûleur,
Ne commander pas de circuit imprimé avant d'avoir fait ces vérifications !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 octobre 2022 à 11:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pas d'allumage ni d'étincelles chaudière Frisquet gazliner ventouse
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau du basculement du pressostat j'ai mis en route et soufflé gentiment dans le pressostat (j'entendais bien le contact basculer) mais ça ne démarrait pas pour autant.
Merci pour votre réponse.
Pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau du basculement du pressostat j'ai mis en route et soufflé gentiment dans le pressostat (j'entendais bien le contact basculer) mais ça ne démarrait pas pour autant.