FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21124

Question Forum Chauffage : Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Bonjour.

Suite à un problème de surpression, mon chauffagiste diagnostique que le serpentin dans mon ballon ECS intégré à ma chaudière est percé.
Ma chaudière Viessmann 222-f a bientôt 10 ans.
Est-ce qu'un défaut d'entretien de l'anode sacrificielle dans le ballon peut en être la cause ou celle-ci protège uniquement la cuve ?

Merci d'avance pour vos réponses.
05 mars 2021 à 13:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La surveillance de l'anode et son remplacement font partie des opérations et de la procédure d'entretien annuel d'une chaudière.
Dans la notice de votre chaudière elle est d'ailleurs bien décrite (doc ci-jointe).

Lors du remplacement de votre ballon, au moment ou l'ancien ballon sera déposé, ouvrez-le et vérifiez si une anode est toujours présente (il n'est pas rare de ne trouver plus rien).
Si cette anode n'existe plus elle peut être à l'origine de votre serpentin percé, tout comme une eau trop calcaire, trop riche en fer ou l'absence de raccords diélectriques sur son raccordement.

Voyez avec votre prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, est le même depuis le début ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
06 mars 2021 à 09:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Merci pour votre réponse

Je verifierai donc l'anode lors du changement.
Mon prestataire effectue l'entretien depuis 2013, soit 2 ans après son installation.

Quant à la qualité de mon eau, je n'ai pas connaissance d'une richesse excessive en fer. Par contre j'ai un adoucisseur réglé à 7°th qui est entretenu tous les ans donc ça ne doit pas être le calcaire.
Il ne me semble pas avoir vu de raccords diélectriques. Je vais leur demander s'il est possible d'en installer.
Cordialement.
06 mars 2021 à 21:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Bonjour,
Le ballon a été changé hier. Voici des photos de l'intérieur du ballon et de l'anode. On voit bien différents points de corrosion.
Le technicien me disait que ça devait être à cause de la boue dans le serpentin. Il n'a rien dit sur l'anode. Mauvaise foi ?
Qu'en pensez-vous ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pxl 20210313 143101727.ls exported 0 1615666514802


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pxl 20210312 100320644. exported 866 1615666749330

13 mars 2021 à 21:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Les photos sont très claires, sur la deuxième on distingue bien que l'anode de protection de votre ballon ECS n'existe plus : depuis combien de temps ???

Je vous confirme que le technicien qui est intervenu est bien de mauvaise foi. Comme votre chaudière a 10 ans vous devriez avoir, dans les différentes interventions d'entretien annuel obligatoire, une facturation de joint de trappe de visite ou d'anode.
Si ce n'est pas le cas, votre prestataire est passé à côté de ces obligations dans le cadre de l'entretien de votre chaudière, il n'a pas respecté les prestations devant être réalisées lors de l'entretien annuel de votre chaudière, il n'a pas non plus respecté les consignes et prescriptions d'entretien du constructeur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 mars 2021 à 14:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Bonjour,
Je ne sais pas depuis quand l'anode est dans cet état.
Sur la Viessmann 222F, le contrôle se fait avec un testeur d'anode puis par contrôle visuel si l'intensité est trop faible.
Aucun joint ni anode ne m'a été facturée depuis l'installation de la chaudière.

La société ne reconnaît pas sa faute. Le responsable technique m'assure que ses techniciens font le contrôle avec un testeur d'anode... mais n'a bien-sûr pas de mesure. Le dernier entretien a quand même été fait en janvier de cette année. Il va contacter Viessmann pour avoir un geste et me le répercuter sur la facture.

Je vais contacter mon assistance juridique pour voir si les preuves sont suffisantes et une action (médiateur, tribunal) est envisageable.
18 mars 2021 à 20:43
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Pour que votre mésaventure serve à la communauté des utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous dire quel est ce prestataire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 mars 2021 à 10:47
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Bonjour,
Il s'agit de l'agence CHAM près de Metz.
Cordialement.
19 mars 2021 à 13:40
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

nonos421
Membre inscrit
nonos421
1 message
Bonjour,
Merci pour vos échanges, très instructifs.
Je rencontre le même problème avec la même chaudière (Viessmann 222-f) âgée de 7 ans.

Est-ce un problème récurrent avec cette marque de chaudière ou est-ce lié à un problème d'entretien ?
J'avoue avoir un doute sur l'entretien. Il vient d'être fait le mois dernier où rien n'a été signalé alors que j'ai indiqué que la pression montait lentement mais en continue.

Depuis, un autre technicien m'a indiqué qu'il était grand de faire un désembouage alors que lors de l'entretien, c'était OK.
Est-ce que ça a un intérêt de faire venir une autre société pour avoir un avis sur l'entretien ?

Auriez-vous une estimation pour le remplacement du ballon ?
Merci pour votre aide.
31 mars 2023 à 21:47
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Bonjour.

Le changement de ballon m'avait coûté 1600€ en 2011.

Pour clôturer mon histoire, je pense que l'origine du perçage du serpentin provient de mon vase d'extension défectueux.
Je devais de temps en temps remettre de l'eau dans le circuit suite à des pertes de pression. L'eau nouvelle a attaqué le serpentin a la longue.

Selon les techniciens que j'ai rencontré, l'anode protège uniquement la cuve du ballon donc serait hors de cause.
Par contre la vérification de l'anode fait partie de l'entretien annuel mais personne ne le fait alors que ça prend 5 minutes avec un ohmmètre.

Le vase d'extension de base est sous dimensionné pour la plupart des installations (d'après mon nouveau technicien) et va s'user rapidement.
Pour mon installation (2 circuits pour une maison 160m² ), un plus gros aurait dû être installé a l'extérieur en remplacement ou en supplément.
01 avril 2023 à 09:48
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour Noreil,

C'est bien l'anode de votre ballon qui est à l'origine de son perçage, tout comme la vérification de l'anode qui doit se faire lors de l'entretien annuel (c'est dans la norme AFNOR) mais cela aucun des prestataires ne l'admettra car il sait bien que le non-respect de cette obligation engage bel et bien sa responsabilité !

Pour ce qui est du vase d'expansion, celui de votre chaudière est parfaitement dimensionné (même pour 160 m² habitable, 2 circuits et deux niveaux). C'est simplement sa vérification annuelle (lors de l'entretien et toujours dans la norme AFNOR) qui ne doit pas être faite (pression de gonflage) et l'analyse de la qualité de l'eau du circuit de chauffage qui peut le dégrader : ces prestations sont-elles réalisées lors de votre entretien annuel ?

Dans l’attente de votre retour d’informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2023 à 18:29
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière

Noreil
Membre inscrit
Noreil
7 messages
Oui, le gonflage du vase d'expansion et l'analyse de l'eau était fait lors de l'entretien.
01 avril 2023 à 21:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ballon ECS très très long à monter en température
    N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
  • 2. Où acheter serpentin ballon ECS pour chaudière Gaz Lamborghini
    N°15279 : Bonjour à tous ! C'est Philippe de Grenoble. J'ai une chaudière Gaz Lamborghini ERA 31 BS 130. Je passe sur les galères de mise en route mais elle marche très bien depuis 10 ans. Mon circuit de chauffage se retrouve à la...
  • 3. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
    N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
  • 4. Serpentin ballon chaudière percé ?
    N°18869 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière fuel Idéal Standard Geodis ballon 130l de 2002. Elle est couplée à une PAC Mitsubishi. La pression à la sortie de la chaudière qui doit normalement se maintenir entre 1.5 et 2...
  • 5. Supprimer ECS sur chaudière fioul Fondital
    N°20496 : Bonsoir. J'ai une chaudière fondital MALDIVE 31 BTFSV qui fait ECS et chauffage. Mon ballon ECS est HS (serpentin percé). Je voudrai savoir comment faire pour me servir uniquement de ma chaudière pour le chauffage car elle...
  • 6. Serpentin ballon sanitaire communique avec système de chauffage
    N°20583 : Bonjour. Mon problème est qu'une fissure du serpentin provoque une chute de pression du vase d'expansion, et le ballon est rempli d'eau "sale", je voudrais éliminer ce ballon couplé avec la chaudière, et laisser fonctionner...
  • 7. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
    N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
  • 8. Ballon tampon ECS percé 8 ans
    N°21935 : Bonjour, J’ai un système de chauffage au sol à eau sur chaudière HS France bonus 30 à bois bûche. Couplée à un ballon tampon avec ECS en bain marie interne au ballon tampon. Il a une semaine la pression s'est mise à...
  • 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 10. Ballon chaudière Perge Optitherm percé
    N°21308 : Bonjour. Le ballon de ma chaudière Perge Optitherm 3.00 est percé. Ce n'est pas mon chauffage principal mais je tiens à la garder au cas où. Et d'ailleurs je viens de m'apercevoir que le ballon était percé en voulant la...
>>> Résultats suivants pour : Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite