Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
22406
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée
Bonjour à tous.
En relançant mon chauffage (Chaudière fioul Chappée Bora 30Ci) j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon sous-sol envahi par la fumée.
Sur le toit, le conduit de cheminée, non obstrué, libérait une fumée noire.
Pourtant ma chaudière fonctionnait encore parfaitement en avril.
En attendant l'entretien annuel par mon chauffagiste programmé dans cinq semaines j'ai nettoyé le corps de chauffe qui était massivement encrassé.
Malheureusement en aspirant les suies une moitié de l'isolant de la porte du brûleur a été aspirée...
Par ailleurs l'entretoise en fonte de maintien du canaliseur s'est cassée en deux en tombant.
Est-ce que je peux sans risque redémarrer la chaudière au moins pour quelques semaines?
Ces pièces sont vendues très cher. Où les trouver d'occasion? Comment les réparer?
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
LM
En relançant mon chauffage (Chaudière fioul Chappée Bora 30Ci) j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon sous-sol envahi par la fumée.
Sur le toit, le conduit de cheminée, non obstrué, libérait une fumée noire.
Pourtant ma chaudière fonctionnait encore parfaitement en avril.
En attendant l'entretien annuel par mon chauffagiste programmé dans cinq semaines j'ai nettoyé le corps de chauffe qui était massivement encrassé.
Malheureusement en aspirant les suies une moitié de l'isolant de la porte du brûleur a été aspirée...
Par ailleurs l'entretoise en fonte de maintien du canaliseur s'est cassée en deux en tombant.
Est-ce que je peux sans risque redémarrer la chaudière au moins pour quelques semaines?
Ces pièces sont vendues très cher. Où les trouver d'occasion? Comment les réparer?
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
LM
04 octobre 2022 à 11:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant c'est que la clavette de virole soit cassée en deux et que votre isolant de porte n'est pas tenu. Vous devez avoir eu une surchauffe dans le foyer, soit :
- Par le non respect de la marque, du type et modèle du gicleur,
- Soit par une mauvaise combustion du fioul (raison des fumées noires),
- Soit par une fuite de fioul après l'arrêt du brûleur,
- Soit par le mauvais remontage de la virole inox,
Vous ne trouverez pas ces pièces détachées d'occasions mais vous les trouverez sur internet :
- Isolant de la porte référence S507448 dans les 60,12 €,
- Clavette de virole référence S131557 dans les 44,50 €
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Ce qui est surprenant c'est que la clavette de virole soit cassée en deux et que votre isolant de porte n'est pas tenu. Vous devez avoir eu une surchauffe dans le foyer, soit :
- Par le non respect de la marque, du type et modèle du gicleur,
- Soit par une mauvaise combustion du fioul (raison des fumées noires),
- Soit par une fuite de fioul après l'arrêt du brûleur,
- Soit par le mauvais remontage de la virole inox,
Vous ne trouverez pas ces pièces détachées d'occasions mais vous les trouverez sur internet :
- Isolant de la porte référence S507448 dans les 60,12 €,
- Clavette de virole référence S131557 dans les 44,50 €
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 octobre 2022 à 17:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre aide.
Il s'agît d'une très grande maison de la fin des années 30. La chaudière est une Bora 30ci de Chappée, installée en novembre 2006, numéro de série D622047729. Placée au sous-sol, elle alimente le réseau de radiateurs des étages supérieurs, en fonte, d'origine, sans robinets thermostatiques. Elle est pilotée par un module d'ambiance Chappée remplacé en 2012, placé dans une pièce de vie et relié à une sonde extérieure.
Elle est entretenue d'origine par un plombier-chauffagiste méticuleux et compétent et fonctionnait impeccablement jusqu'à la reprise lors de cette vague de froid. Le gicleur est le bon. La virole en fonte était correctement placée. Il reste la fuite de fioul pendant l'été, mais surtout la mauvaise combustion: la sortie d'air à l'intérieur du corps de chauffe était fortement encrassée, peut-être avant la reprise de chauffe, alors qu'à l'extérieur le pot à suie du conduit de fumée était loin d'être plein.
Les dégâts résultent de mon inexpérience. La virole en fonte a cassé quand je l'ai tapotée pour faire tomber la suie et j'ai aspiré avec mon aspirateur kaercher des bouts d'isolant qui sous la couche de suie ressemblaient à de la cendre tassée avant de me rendre compte de mon erreur.
S507448 me renvoie vers les chaudières Chappée Farea et Ideal Standard Geodis. La liste des pièces du manuel de 2006 indique plutôt S500403, beaucoup plus chère. Les deux sont-elles identiques? Pour la virole la référence S131557 est la même.
Le prix des pièces neuves est désespérant... Alors qu'on trouve des chaudières Bora entières sur le bon coin pour 350 euros...
Sur le plan technique, qu'est-ce je risque, maintenant que le corps de chauffe est nettoyé, à rallumer la chaudière quelques jours en attendant les pièces? Un excès de chaleur vers le panneau de contrôle ? Que, mal maintenu, le canaliseur pivote ?
Cordialement.
LM
P.S. J'essaie de joindre des photos dans un message séparé
Merci beaucoup pour votre aide.
Il s'agît d'une très grande maison de la fin des années 30. La chaudière est une Bora 30ci de Chappée, installée en novembre 2006, numéro de série D622047729. Placée au sous-sol, elle alimente le réseau de radiateurs des étages supérieurs, en fonte, d'origine, sans robinets thermostatiques. Elle est pilotée par un module d'ambiance Chappée remplacé en 2012, placé dans une pièce de vie et relié à une sonde extérieure.
Elle est entretenue d'origine par un plombier-chauffagiste méticuleux et compétent et fonctionnait impeccablement jusqu'à la reprise lors de cette vague de froid. Le gicleur est le bon. La virole en fonte était correctement placée. Il reste la fuite de fioul pendant l'été, mais surtout la mauvaise combustion: la sortie d'air à l'intérieur du corps de chauffe était fortement encrassée, peut-être avant la reprise de chauffe, alors qu'à l'extérieur le pot à suie du conduit de fumée était loin d'être plein.
Les dégâts résultent de mon inexpérience. La virole en fonte a cassé quand je l'ai tapotée pour faire tomber la suie et j'ai aspiré avec mon aspirateur kaercher des bouts d'isolant qui sous la couche de suie ressemblaient à de la cendre tassée avant de me rendre compte de mon erreur.
S507448 me renvoie vers les chaudières Chappée Farea et Ideal Standard Geodis. La liste des pièces du manuel de 2006 indique plutôt S500403, beaucoup plus chère. Les deux sont-elles identiques? Pour la virole la référence S131557 est la même.
Le prix des pièces neuves est désespérant... Alors qu'on trouve des chaudières Bora entières sur le bon coin pour 350 euros...
Sur le plan technique, qu'est-ce je risque, maintenant que le corps de chauffe est nettoyé, à rallumer la chaudière quelques jours en attendant les pièces? Un excès de chaleur vers le panneau de contrôle ? Que, mal maintenu, le canaliseur pivote ?
Cordialement.
LM
P.S. J'essaie de joindre des photos dans un message séparé
06 octobre 2022 à 08:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières