Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée

aigoual
Membre inscrit
aigoual
15 messages
Bonjour à tous.

En relançant mon chauffage (Chaudière fioul Chappée Bora 30Ci) j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon sous-sol envahi par la fumée.
Sur le toit, le conduit de cheminée, non obstrué, libérait une fumée noire.
Pourtant ma chaudière fonctionnait encore parfaitement en avril.

En attendant l'entretien annuel par mon chauffagiste programmé dans cinq semaines j'ai nettoyé le corps de chauffe qui était massivement encrassé.

Malheureusement en aspirant les suies une moitié de l'isolant de la porte du brûleur a été aspirée...
Par ailleurs l'entretoise en fonte de maintien du canaliseur s'est cassée en deux en tombant.

Est-ce que je peux sans risque redémarrer la chaudière au moins pour quelques semaines?
Ces pièces sont vendues très cher. Où les trouver d'occasion? Comment les réparer?

Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
LM
04 octobre 2022 à 11:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?

Ce qui est surprenant c'est que la clavette de virole soit cassée en deux et que votre isolant de porte n'est pas tenu. Vous devez avoir eu une surchauffe dans le foyer, soit :
- Par le non respect de la marque, du type et modèle du gicleur,
- Soit par une mauvaise combustion du fioul (raison des fumées noires),
- Soit par une fuite de fioul après l'arrêt du brûleur,
- Soit par le mauvais remontage de la virole inox,

Vous ne trouverez pas ces pièces détachées d'occasions mais vous les trouverez sur internet :
- Isolant de la porte référence S507448 dans les 60,12 €,
- Clavette de virole référence S131557 dans les 44,50 €

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 octobre 2022 à 17:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée

aigoual
Membre inscrit
aigoual
15 messages
Bonjour.

Merci beaucoup pour votre aide.
Il s'agît d'une très grande maison de la fin des années 30. La chaudière est une Bora 30ci de Chappée, installée en novembre 2006, numéro de série D622047729. Placée au sous-sol, elle alimente le réseau de radiateurs des étages supérieurs, en fonte, d'origine, sans robinets thermostatiques. Elle est pilotée par un module d'ambiance Chappée remplacé en 2012, placé dans une pièce de vie et relié à une sonde extérieure.

Elle est entretenue d'origine par un plombier-chauffagiste méticuleux et compétent et fonctionnait impeccablement jusqu'à la reprise lors de cette vague de froid. Le gicleur est le bon. La virole en fonte était correctement placée. Il reste la fuite de fioul pendant l'été, mais surtout la mauvaise combustion: la sortie d'air à l'intérieur du corps de chauffe était fortement encrassée, peut-être avant la reprise de chauffe, alors qu'à l'extérieur le pot à suie du conduit de fumée était loin d'être plein.

Les dégâts résultent de mon inexpérience. La virole en fonte a cassé quand je l'ai tapotée pour faire tomber la suie et j'ai aspiré avec mon aspirateur kaercher des bouts d'isolant qui sous la couche de suie ressemblaient à de la cendre tassée avant de me rendre compte de mon erreur.

S507448 me renvoie vers les chaudières Chappée Farea et Ideal Standard Geodis. La liste des pièces du manuel de 2006 indique plutôt S500403, beaucoup plus chère. Les deux sont-elles identiques? Pour la virole la référence S131557 est la même.

Le prix des pièces neuves est désespérant... Alors qu'on trouve des chaudières Bora entières sur le bon coin pour 350 euros...

Sur le plan technique, qu'est-ce je risque, maintenant que le corps de chauffe est nettoyé, à rallumer la chaudière quelques jours en attendant les pièces? Un excès de chaleur vers le panneau de contrôle ? Que, mal maintenu, le canaliseur pivote ?

Cordialement.
LM

P.S. J'essaie de joindre des photos dans un message séparé

06 octobre 2022 à 08:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée

aigoual
Membre inscrit
aigoual
15 messages
Photos.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bora isolant de porte 20221002 121739

06 octobre 2022 à 09:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
    N°7040 : Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses : Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas...
  • 3. Réparation porte insert en fonte cassée
    N°3438 : La vitre de mon insert de cheminée ayant été cassée, nous avons commandé une vitre neuve, mais nous avons eu beaucoup de mal à démonter l'ancienne, les vis étant complètement grippées. En forçant pour les démonter, la...
  • 4. Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
    N°6997 : Ma chaudière Chappée de type BORA 24 CI (sans production d'eau chaude) affiche depuis peu l'erreur ou panne n° 61. Je réarme le brûleur, mais elle s'arrête quasi aussitôt. Quelqu'un connaîtrait-il l'origine et la solution...
  • 5. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
    N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
  • 6. Démontage cellule brûleur 525 VI chaudière bora Chappée
    N°23272 : Bonjour à tous. Mon technicien chauffagiste retraité faisait dernièrement l'entretien de cette chaudière que j'ai récupéré chez un proche il a voulu sortir la cellule de son logement,comme il l'a fait pendant 40 ans sur...
  • 7. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
    N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
  • 8. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
    N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
  • 9. Cherche doc complète module d'ambiance Chappée
    N°15737 : Bonjour, Qui peut me communiquer ou me faire savoir où trouver à quoi correspond exactement (si possible avec explication et/ou exemple) tous les paramètres (sans exceptions) contenus dans le module d’ambiance (pilotant une...
  • 10. Socle module déclipsable Chappée bora schéma interne
    N°6263 : Bonjour, J'ai acheté une chaudière Chappée bora 30 gaz ; elle dispose d'un module déclipsable de la chaudière pour le brancher comme thermostat d'ambiance. Or, je ne dispose pas de ce socle qui fait passer de 6 broches...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite