Bonjour,
Nous avons une vieille chaudière au fioul De Dietrich, modèle 2200 qui date du début des années 80.
Depuis plus d’un an de l’eau s’écoule du robinet de sécurité du système d’ECS (photo 1). Cet écoulement a commencé après une remise en fonction de la chaudière qui n’avait pas fonctionné pendant plusieurs mois.
3 professionnels ont vu la chaudière et plusieurs hypothèses ont été avancées :
1 - C’est le robinet de sécurité. Il a été changé (photo 2).
2 - Trop de pression dans le système d’ECS, un réducteur de pression a été posé.
3 - Il faut ajouter un vase d’expansion.
Avant d’ajouter ce vase, j’aimerais comprendre d’où vient le problème car, en 40 ans, il n’y a jamais eu d’écoulement (je connais bien les anciens propriétaires, ce sont mes parents).
Autant le brûleur, le corps de chauffe, la cheminée, sont entretenus tous les ans, autant le système de l’ECS n’a jamais été entretenu. Pourrait-il y avoir un lien entre un entartrage et ce problème apparent d’excès de pression ?
Je vous remercie de vos suggestions …
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous avons une vieille chaudière au fioul De Dietrich, modèle 2200 qui date du début des années 80.
Depuis plus d’un an de l’eau s’écoule du robinet de sécurité du système d’ECS (photo 1). Cet écoulement a commencé après une remise en fonction de la chaudière qui n’avait pas fonctionné pendant plusieurs mois.
3 professionnels ont vu la chaudière et plusieurs hypothèses ont été avancées :
1 - C’est le robinet de sécurité. Il a été changé (photo 2).
2 - Trop de pression dans le système d’ECS, un réducteur de pression a été posé.
3 - Il faut ajouter un vase d’expansion.
Avant d’ajouter ce vase, j’aimerais comprendre d’où vient le problème car, en 40 ans, il n’y a jamais eu d’écoulement (je connais bien les anciens propriétaires, ce sont mes parents).
Autant le brûleur, le corps de chauffe, la cheminée, sont entretenus tous les ans, autant le système de l’ECS n’a jamais été entretenu. Pourrait-il y avoir un lien entre un entartrage et ce problème apparent d’excès de pression ?
Je vous remercie de vos suggestions …
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 janvier 2021 à 17:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich 2200 entartrage préparateur ECS ?
J'ai la réponse.
On a changé une première fois le groupe de sécurité parce qu'il était bloqué. Or le groupe de sécurité était très ancien, antérieur aux groupes de sécurité qui sont tarés à 7 bars (directive européenne).
Il n'est pas anormal d'avoir un goutte à goutte.
Il va falloir faire poser un vase d'expansion.
On a changé une première fois le groupe de sécurité parce qu'il était bloqué. Or le groupe de sécurité était très ancien, antérieur aux groupes de sécurité qui sont tarés à 7 bars (directive européenne).
Il n'est pas anormal d'avoir un goutte à goutte.
Il va falloir faire poser un vase d'expansion.
12 janvier 2021 à 10:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich 2200 entartrage préparateur ECS ?
Bonjour,
La première anomalie sur vos photos est que l'on ne met pas un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide du ballon, avant le groupe de sécurité mais un réducteur de pression (équipé d'un manomètre) sur l'entrée d'eau froide générale de votre logement.
La solution de mettre en place un vase d'expansion sanitaire est toujours réalisable mais il faudra rectifier la pose du réducteur de pression.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La première anomalie sur vos photos est que l'on ne met pas un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide du ballon, avant le groupe de sécurité mais un réducteur de pression (équipé d'un manomètre) sur l'entrée d'eau froide générale de votre logement.
La solution de mettre en place un vase d'expansion sanitaire est toujours réalisable mais il faudra rectifier la pose du réducteur de pression.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums