Bonjour à tous.
Un gros souci qui me pourrit la vie depuis 3 semaines : ma chaudière goutte (2 seaux / 24h).
Impossible de savoir si l'origine vient du haut (trappe attaquée par la corrosion) ou bien par la sortie vers le système de chauffage dans la partie basse, le ballon étant entouré d'isolant mousse.
Ma 1ère question est la suivante : Est-il possible de neutraliser le ballon (le vider de son eau et le déconnecter du circuit) pour pouvoir continuer à utiliser que le chauffage ?
Ma 2ème question : Si oui, est-il possible de connecter (à côté) un autre préparateur d'ECS car celui-ci (DB40) est quasi introuvable et lorsqu'il l'est, c'est à 2500€ la pièce (sans montage).
Merci à tous pour votre attention et merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
Mika
Un gros souci qui me pourrit la vie depuis 3 semaines : ma chaudière goutte (2 seaux / 24h).
Impossible de savoir si l'origine vient du haut (trappe attaquée par la corrosion) ou bien par la sortie vers le système de chauffage dans la partie basse, le ballon étant entouré d'isolant mousse.
Ma 1ère question est la suivante : Est-il possible de neutraliser le ballon (le vider de son eau et le déconnecter du circuit) pour pouvoir continuer à utiliser que le chauffage ?
Ma 2ème question : Si oui, est-il possible de connecter (à côté) un autre préparateur d'ECS car celui-ci (DB40) est quasi introuvable et lorsqu'il l'est, c'est à 2500€ la pièce (sans montage).
Merci à tous pour votre attention et merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
Mika
12 avril 2022 à 15:01
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GT1100 Fioul fuite préparateur ECS
Bonjour.
Pour savoir d'où vient cette fuite vous pouvez isoler le ballon ECS de l'installation en fermant l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité et en faisant chuter sa pression en ouvrant un robinet d'eau chaude.
En ne puissant pas d'eau chaude sur aucun robinet que se passe-t-il :
- La fuite diminue ?
- La fuite est la même ?
- Avez-vous besoin de remettre régulièrement de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Depuis la pose de cette chaudière combien de fois avez-vous remplacé l'anode et combien de fois ce ballon a-t-il été ouvert ?
L'entretien annuel obligatoire de cette chaudière est-il réalisé tous les ans par un prestataire agréé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour savoir d'où vient cette fuite vous pouvez isoler le ballon ECS de l'installation en fermant l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité et en faisant chuter sa pression en ouvrant un robinet d'eau chaude.
En ne puissant pas d'eau chaude sur aucun robinet que se passe-t-il :
- La fuite diminue ?
- La fuite est la même ?
- Avez-vous besoin de remettre régulièrement de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Depuis la pose de cette chaudière combien de fois avez-vous remplacé l'anode et combien de fois ce ballon a-t-il été ouvert ?
L'entretien annuel obligatoire de cette chaudière est-il réalisé tous les ans par un prestataire agréé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2022 à 12:44